- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
OPC tunneller
-
- здесь недавно
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 28 май 2014, 15:34
- Имя: Махов Дмитрий Сергеевич
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 1 раз
OPC tunneller
Есть такой танец с бубном при настраивании связи между OPC сервером и клиентом под названием "настройка DCOM".
Почитав инструкции и оценив мою ситуацию (ОРС сервер и клиент находятся в разных группах), решил попробовать "тунель".
Наткнулся в WWW на матрикон и АВВ. Какие есть еще варианты?
Конечно можно напрячь айтишников и сделать одну группу, но больно интересно стало попробовать такой способ связи, да и безопасность будет повыше
Почитав инструкции и оценив мою ситуацию (ОРС сервер и клиент находятся в разных группах), решил попробовать "тунель".
Наткнулся в WWW на матрикон и АВВ. Какие есть еще варианты?
Конечно можно напрячь айтишников и сделать одну группу, но больно интересно стало попробовать такой способ связи, да и безопасность будет повыше
-
- здесь недавно
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 05 сен 2014, 13:17
- Имя: Виталий Анатольевич Куроткин
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 3 раза
OPC tunneller
Бывают универсальные ModbusTCP > OPC DA серверы (например Lectus). Они могут выступать как клиенты OPC. Возможно заработает связка [OPC клиент ModbusTCP сервер] -сеть- [ModbusTCP клиент OPC сервер]
-
- осмотрелся
- Сообщения: 144
- Зарегистрирован: 20 янв 2015, 10:13
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 10 раз
OPC tunneller
Зачем изобретать велосипеды, когда есть матрикон?
https://www.matrikonopc.com/products/op ... eller.aspx
Правда он дорогой стал. Но зато точно рабочая вещь и никаких неожиданностей с ним пока не было.
https://www.matrikonopc.com/products/op ... eller.aspx
Правда он дорогой стал. Но зато точно рабочая вещь и никаких неожиданностей с ним пока не было.
-
- освоился
- Сообщения: 238
- Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
- Имя: Науменко Александр Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Шатура
- Поблагодарили: 1 раз
OPC tunneller
чем меньше узлов в связке клиент-сервер, будь то программных или аппаратных тем лучше, самый безопасный вариант- обособленная промышленная сетка, к которой ИТшники имеют доступ только с разрешения АСУТПшников.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 28 май 2014, 15:34
- Имя: Махов Дмитрий Сергеевич
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 1 раз
OPC tunneller
А с лицензией как быть? Один "тунель" на пару "сервер-клиент"? Или неограниченное число установок?Alex question писал(а):Зачем изобретать велосипеды, когда есть матрикон?
https://www.matrikonopc.com/products/op ... eller.aspx
Правда он дорогой стал. Но зато точно рабочая вещь и никаких неожиданностей с ним пока не было.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 144
- Зарегистрирован: 20 янв 2015, 10:13
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 10 раз
OPC tunneller
Насколько я помню - одна лицензия на пару сервер-клиент. 1100 евро это ппц. Раньше было дешевле. Ну и евро стоил соответственно.
а вообще если не заморачиваться на безопасности то классический ОРС через ДКОМ работает и когда клиент/сервер в разных рабочих группах находятся. Достаточно отключить проверку прав и разрешить анонимный вход.
а вообще если не заморачиваться на безопасности то классический ОРС через ДКОМ работает и когда клиент/сервер в разных рабочих группах находятся. Достаточно отключить проверку прав и разрешить анонимный вход.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 28 май 2014, 15:34
- Имя: Махов Дмитрий Сергеевич
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 1 раз
OPC tunneller
Настраивал права для всех пользователей (Анонимный вход, Все, "юзер", и прочее), все равно ОРС клиент не видит сервер.Alex question писал(а):Насколько я помню - одна лицензия на пару сервер-клиент. 1100 евро это ппц. Раньше было дешевле. Ну и евро стоил соответственно.
а вообще если не заморачиваться на безопасности то классический ОРС через ДКОМ работает и когда клиент/сервер в разных рабочих группах находятся. Достаточно отключить проверку прав и разрешить анонимный вход.
ИТ теперь занимаются добавлением сервера в один домен с клиентом, пусть мучаются)
-
- SCADA+
- Сообщения: 592
- Зарегистрирован: 05 ноя 2009, 11:18
- Имя: Бузинов Роман Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 35 раз
OPC tunneller
DCOM - до безобразия параноидален до всякого рода настроек, условностей и архитектуры. Однажды настроенная и рабочая конфигурация летит к чертям даже от пустяковых обновлений, или изменений в системе, причем необратимо настолько, что потом проще все переустановить и повторить снова пошагово то, что работало, и то не всегда дает 100% гарантию, что опять заработает. Практика...
SCADA+
-
- администратор
- Сообщения: 4727
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 392 раза
OPC tunneller
OPC вообще технология неплохая... И могла бы быть просто замечательной, если бы туда не влезла одна крупная фирма - производитель ПО :(.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 144
- Зарегистрирован: 20 янв 2015, 10:13
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 10 раз
OPC tunneller
Точно должно работать.
тут важно понять на каком этапе обламывается подключение и отсюда можно будет сделать вывод где ошибка в настройках.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 05 сен 2014, 13:17
- Имя: Виталий Анатольевич Куроткин
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 3 раза
OPC tunneller
Попробуйте на клиенте и на сервере создать локального пользователя с одним и тем же именем, паролем, и в группе: администраторы и пользователи DCOM. И от этого пользователя запустить OPC сервер и клиента.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 260
- Зарегистрирован: 12 июн 2014, 06:17
- Имя: Мишкин Иван
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 70 раз
OPC tunneller
А OPC UA для Ваших железок нет? Это изначально сетевой протокол, и должен настраиваться проще. В теории, сервер и клиент могут быть даже на разных ОС, но это теория...