1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

OPC tunneller

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
brukvalub
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 28 май 2014, 15:34
Имя: Махов Дмитрий Сергеевич
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 1 раз

OPC tunneller

Сообщение brukvalub »

Есть такой танец с бубном при настраивании связи между OPC сервером и клиентом под названием "настройка DCOM".
Почитав инструкции и оценив мою ситуацию (ОРС сервер и клиент находятся в разных группах), решил попробовать "тунель".
Наткнулся в WWW на матрикон и АВВ. Какие есть еще варианты?
Конечно можно напрячь айтишников и сделать одну группу, но больно интересно стало попробовать такой способ связи, да и безопасность будет повыше
Аватара пользователя

Siluet
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 05 сен 2014, 13:17
Имя: Виталий Анатольевич Куроткин
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза

OPC tunneller

Сообщение Siluet »

Бывают универсальные ModbusTCP <-> OPC DA серверы (например Lectus). Они могут выступать как клиенты OPC. Возможно заработает связка [OPC клиент -> ModbusTCP сервер] -сеть- [ModbusTCP клиент -> OPC сервер]

Alex question
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 20 янв 2015, 10:13
Имя: Алексей
Страна: Россия
Поблагодарили: 10 раз

OPC tunneller

Сообщение Alex question »

Зачем изобретать велосипеды, когда есть матрикон?

https://www.matrikonopc.com/products/op ... eller.aspx

Правда он дорогой стал. Но зато точно рабочая вещь и никаких неожиданностей с ним пока не было.

abbat81
освоился
освоился
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
Имя: Науменко Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Шатура
Поблагодарили: 1 раз

OPC tunneller

Сообщение abbat81 »

чем меньше узлов в связке клиент-сервер, будь то программных или аппаратных тем лучше, самый безопасный вариант- обособленная промышленная сетка, к которой ИТшники имеют доступ только с разрешения АСУТПшников.

Автор темы
brukvalub
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 28 май 2014, 15:34
Имя: Махов Дмитрий Сергеевич
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 1 раз

OPC tunneller

Сообщение brukvalub »

Alex question писал(а):Зачем изобретать велосипеды, когда есть матрикон?

https://www.matrikonopc.com/products/op ... eller.aspx

Правда он дорогой стал. Но зато точно рабочая вещь и никаких неожиданностей с ним пока не было.
А с лицензией как быть? Один "тунель" на пару "сервер-клиент"? Или неограниченное число установок?

Alex question
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 20 янв 2015, 10:13
Имя: Алексей
Страна: Россия
Поблагодарили: 10 раз

OPC tunneller

Сообщение Alex question »

Насколько я помню - одна лицензия на пару сервер-клиент. 1100 евро это ппц. Раньше было дешевле. Ну и евро стоил соответственно.

а вообще если не заморачиваться на безопасности то классический ОРС через ДКОМ работает и когда клиент/сервер в разных рабочих группах находятся. Достаточно отключить проверку прав и разрешить анонимный вход.

Автор темы
brukvalub
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 28 май 2014, 15:34
Имя: Махов Дмитрий Сергеевич
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 1 раз

OPC tunneller

Сообщение brukvalub »

Alex question писал(а):Насколько я помню - одна лицензия на пару сервер-клиент. 1100 евро это ппц. Раньше было дешевле. Ну и евро стоил соответственно.

а вообще если не заморачиваться на безопасности то классический ОРС через ДКОМ работает и когда клиент/сервер в разных рабочих группах находятся. Достаточно отключить проверку прав и разрешить анонимный вход.
Настраивал права для всех пользователей (Анонимный вход, Все, "юзер", и прочее), все равно ОРС клиент не видит сервер.
ИТ теперь занимаются добавлением сервера в один домен с клиентом, пусть мучаются)

Romcheg
SCADA+
SCADA+
Сообщения: 592
Зарегистрирован: 05 ноя 2009, 11:18
Имя: Бузинов Роман Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 35 раз

OPC tunneller

Сообщение Romcheg »

DCOM - до безобразия параноидален до всякого рода настроек, условностей и архитектуры. Однажды настроенная и рабочая конфигурация летит к чертям даже от пустяковых обновлений, или изменений в системе, причем необратимо настолько, что потом проще все переустановить и повторить снова пошагово то, что работало, и то не всегда дает 100% гарантию, что опять заработает. Практика...
SCADA+
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

OPC tunneller

Сообщение VADR »

OPC вообще технология неплохая... И могла бы быть просто замечательной, если бы туда не влезла одна крупная фирма - производитель ПО :(.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Alex question
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 20 янв 2015, 10:13
Имя: Алексей
Страна: Россия
Поблагодарили: 10 раз

OPC tunneller

Сообщение Alex question »

brukvalub писал(а): Настраивал права для всех пользователей (Анонимный вход, Все, "юзер", и прочее), все равно ОРС клиент не видит сервер.
Точно должно работать.
тут важно понять на каком этапе обламывается подключение и отсюда можно будет сделать вывод где ошибка в настройках.
Аватара пользователя

Siluet
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 05 сен 2014, 13:17
Имя: Виталий Анатольевич Куроткин
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза

OPC tunneller

Сообщение Siluet »

brukvalub писал(а): страивал права для всех пользователей (Анонимный вход, Все, "юзер", и прочее), все равно ОРС клиент не видит сервер
Попробуйте на клиенте и на сервере создать локального пользователя с одним и тем же именем, паролем, и в группе: администраторы и пользователи DCOM. И от этого пользователя запустить OPC сервер и клиента.

Dotarev
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 12 июн 2014, 06:17
Имя: Мишкин Иван
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 70 раз

OPC tunneller

Сообщение Dotarev »

А OPC UA для Ваших железок нет? Это изначально сетевой протокол, и должен настраиваться проще. В теории, сервер и клиент могут быть даже на разных ОС, но это теория...
Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»