1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

B&R: панелька 4PP045.0571-062

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Surpriz
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11 янв 2016, 12:52
Имя: Денис

B&R: панелька 4PP045.0571-062

Сообщение Surpriz »

Добрый день. Ребята, подскажите: у меня панелька 4PP045.0571-062, она загружается, работает, лампа сигнала X2X горит, а модуль на который он зацеплена X20BR9300 не видит. Модуль менял на новый, результата не дало.

gordeev_as
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 янв 2016, 07:50
Имя: Гордеев Александр Сергеевич

B&R: панелька 4PP045.0571-062

Сообщение gordeev_as »

Что показывают индикаторы на BR9300 их там 4-е штуки?
Как подключили саму шину X2X, должно быть 3 провода, подключаются один в один X2X идет в X2X, X2X\ в X2X\, X2X- в X2X-?
Как запитали сам модуль BR9300, два питания 24В или делали перемычку для запитки шины?

Автор темы
Surpriz
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11 янв 2016, 12:52
Имя: Денис

B&R: панелька 4PP045.0571-062

Сообщение Surpriz »

Питание сделано перемычкой, подключение х2х-х2х, х2х\-х2х\, а на модуле BR9300 мигает зеленый r.

gordeev_as
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 янв 2016, 07:50
Имя: Гордеев Александр Сергеевич

B&R: панелька 4PP045.0571-062

Сообщение gordeev_as »

X2X должен подключаться 3-мя проводами, Вы написали, что два подключено.
На BR9300 4 индикатора, Вы написали про один, остальные получается не горят?
Из этого можно сделать вывод, что:
r (моргает) - Модуль находится в режиме готовности к работе.
e (не горит) - Нет ошибок
X (не горит) - Нет связи по X2X
I (не горит) - питание X2X в порядке
Я для X2X использую обычную витую пару от локалки.

Автор темы
Surpriz
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11 янв 2016, 12:52
Имя: Денис

B&R: панелька 4PP045.0571-062

Сообщение Surpriz »

Извените, просто неправильно выразился, да Х2Х расключен 3 проводами х2х-х2х, х2х\-х2х\, х2хI-x2xI. На BR9300 из 4 мигает только r. Сзади панели мигает индикатор Х2Х.

gordeev_as
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 янв 2016, 07:50
Имя: Гордеев Александр Сергеевич

B&R: панелька 4PP045.0571-062

Сообщение gordeev_as »

Странно, у нас особых проблем не было кроме соответствия проводов.
Длина провода какая?
Попробуйте максимально короткий кабель взять и желательно одножильный, например витую от локалки, мы с ними работаем когда стенды собираем, в поле уже заказываем специальные кабеля.

Автор темы
Surpriz
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11 янв 2016, 12:52
Имя: Денис

B&R: панелька 4PP045.0571-062

Сообщение Surpriz »

Так самое интересное это все работало, потом в один прекрасный момент раз и все, нет связи. Я уже переставлял панели с одной машины на другую, та которая отказала, она не работает и на другой машине. :(

tank_urg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 07:14
Имя: Шамилов Данис
Страна: Россия
город/регион: Уфа
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 1 раз

B&R: панелька 4PP045.0571-062

Сообщение tank_urg »

Я уже переставлял панели с одной машины на другую, та которая отказала, она не работает и на другой машине. :(
Недостаточно переставить только панельку. Нужно еще и карту CF тоже переставить, так как на ней хранятся все данные об удаленной станции ввода-вывода и панель не увидит станцию, если две "машины" отличаются. И то это прокатит только если обе панельки одинаковые.
Из опыта самый распространенный случай - пропал контакт. Это у нас было пару раз, так как клеммник у B&R не очень удобный.
Не самый распространенный случай - глюкнул софт. Попробовать перезалить.
Так как у вас есть рабочие панель и удаленная станция - то вы на верном пути: проверяйте нерабочую систему на исправность по составляющим ее узлам.

gordeev_as
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 янв 2016, 07:50
Имя: Гордеев Александр Сергеевич

B&R: панелька 4PP045.0571-062

Сообщение gordeev_as »

Тогда могу предположить, что сбой именно в X2X панели.
Попробуйте сделать минимальный проект, но в котором будет модуль BR9300.
Если ситуация не изменится, то вероятнее всего это сбой в самой панели.
Настройки X2X не меняли?

Автор темы
Surpriz
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11 янв 2016, 12:52
Имя: Денис

B&R: панелька 4PP045.0571-062

Сообщение Surpriz »

Так как 2 машины разные,а панели одинаковые, я переставлял и менял соответственно СF карты с программами.Настройки Х2Х не менял. Если сбой в самой панели, это уже я так понимаю не поправимо?

gordeev_as
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 янв 2016, 07:50
Имя: Гордеев Александр Сергеевич

B&R: панелька 4PP045.0571-062

Сообщение gordeev_as »

Поправимо!
Но цена ремонта может не устроить, тем более с текущим курсом евро.

Автор темы
Surpriz
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11 янв 2016, 12:52
Имя: Денис

B&R: панелька 4PP045.0571-062

Сообщение Surpriz »

А аналок подобрать можно (без перепрограмирования)? Так как эта панель уже снята с производства и найти ее уже очень трудно.

gordeev_as
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 янв 2016, 07:50
Имя: Гордеев Александр Сергеевич

B&R: панелька 4PP045.0571-062

Сообщение gordeev_as »

Нет, не найдете.
Спросите в представительстве про ремонт.
Может у них на складах есть ЗИП, такое бывает, что снятое с производства оборудование еще есть в наличии на складах, для поддержки уже работающих объектов и обеспечения их ЗИП.

Автор темы
Surpriz
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11 янв 2016, 12:52
Имя: Денис

B&R: панелька 4PP045.0571-062

Сообщение Surpriz »

Спасибо
Ответить