Нужна помощь с PLC Shneider Electric

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
nOy38
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 15:26
Имя: Попов Андрей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Братск

Нужна помощь с PLC Shneider Electric

Сообщение nOy38 »

Доброго времени суток, если эта тема или подобное обсуждалось прошу принять мои извинения, и отправить в нужном направлении, если нет то прошу о помощи.
Суть проблемы такая. Установили новую котельную с PLC Shneider Electric TSX 37-10/21/22, при запуске котельная работает не продолжительное время и уходит в аварию, при полном доскональном осмотре всех возможных причин аварий все свелось к тому что проблемы с PLC. Фирма продавец находится во франции, мы в сибири они готовы нам помочь, но после своих праздников, что для нас не приемлемо.
Суть вопроса: имеется контроллер PLC Shneider Electric TSX 37-10/21/22 + PCMCIA Card TSXSCP144 + кабель TSXSCPCM 4030 + TSX SCA 50, как мне подключиться к данному PLC с компьютера?
Буду очень признателен за любую помощь от ссылок с документацией до разъяснения сути.
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Re: Нужна помощь с PLC Shneider Electric

Сообщение megavolt86 »

Интересно, как вы причины осмотрели)))
Вы бы хоть объяснили что за авария, как поняли что плк виноват?
И такая вещь есть как гарантия, залезете в конфиг, французы могут отказать в обслуживании
:ext_secret:

Автор темы
nOy38
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 15:26
Имя: Попов Андрей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Братск

Re: Нужна помощь с PLC Shneider Electric

Сообщение nOy38 »

В ручном режиме котел работает отлично, все функции себя отрабатывают, все датчики на панели оператора показываются, данные с датчиков объективные. При переключении в режим авто, котел работает от 5 до 10 мин и уходит в аварию.

1. DO на PLC, на запуск маслостанции, работает 25 сек, потом отключается на 1 сек, опять включается.
2. несколько датчиков отображаются на панели оператора (proface) но судя по одной из аварий они не видятся самой логикой работы в автоматическом режиме.
3. есть несколько DO которые в определенный момент срабатывают, но к этим выходам ничего не подключенно, ни фактически, ни по схеме.

мы не собираемся делать изменения в программе, просто хочу поглядеть саму программу надеясь установить точную причину. потому что монтажник который подключал ее, это робот, который на сборке более 20-30 котельных выучил какой провод куда вкручивается, не осознавая, что и зачем. его проверил, все правильно сделано, согласно схемы, есть подозрение, что не правильно на уровне программы.
Аватара пользователя

vodav
освоился
освоился
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Страна: РФ
город/регион: Томск
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 28 раз

Re: Нужна помощь с PLC Shneider Electric

Сообщение vodav »

И что, не выдает информации по какой причине выходит в аварию? Что-то мне не нравится такая версия событий. Наверняка где-то есть косяк во внешней обвязке.

agent_serg
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 12 мар 2014, 16:43
Имя: Сергей
Поблагодарили: 1 раз

Re: Нужна помощь с PLC Shneider Electric

Сообщение agent_serg »

nOy38 писал(а):Установили новую котельную с PLC Shneider Electric TSX 37-10/21/22
...
как мне подключиться к данному PLC с компьютера?
Новую котельную со старым PLC.
Вам нужна программа PL7. Поиск Вам в помощь.
Также, для связи ПК с PLC необходимо установить UniTelway драйвер. Опять же, поиск - это Ваше всё...

PLC support
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 22 авг 2014, 14:51
Имя: Михаил Владимирович
Поблагодарили: 1 раз

Нужна помощь с PLC Shneider Electric

Сообщение PLC support »

Да уж, интересная история. Для информации - тех поддержка во Франции и Германни уже вернулась с праздников, в Москве похоже народ ещё гуляет.

Как вам сказали - вам нужна программа PL7 и Unitelway кабель. Если повезёт, то исходники проекта загружены в CPU, если нет, то без проекта уже никто не поможет. PL7 конечно очень старая программа, но поддержка пока еще не прекращена. Насколько я понял, то происходит не выполнение какого-то условия, поэтому системы перезапускается через 25 сек - например датчик давления на показывает повышение давления, система думает, что с насосом что-то не то и пробует перезапустить насос.....

Проблема в том, что тех. поддержка вам скорее всего не будет помогать (точнее не должна помогать - разве что им сейчас совсем скучно), так как ваша проблема заключена в самой программе, а не в системе управления (имеется ввиду hаrdware). А поэтому вам надо обращаться в service от Schneider (но без проекта они тоже не помогут) или же на фирму, которая поставляла систему управления котлом.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17552
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Нужна помощь с PLC Shneider Electric

Сообщение Jackson »

nOy38 писал(а): Суть проблемы такая. Установили новую котельную...
Дальше можно пока не вдаваться. Я подчеркнул важное. Обращаться следует к поставщику котельной - по гарантии сами должны разобраться и исправить.

Отправлено спустя 5 минут 40 секунд:
agent_serg писал(а): Новую котельную со старым PLC
А это запросто - мало ли что у кого на складах осталось и какие проекты готовые сделаны.
[+] бывает всякое
У нас есть заказчик, который упорно покупает снятые с производства контроллеры, кося под сервис по вдвое завышенной цене по сравнению с новыми аналогами - только потому что проект уже сделан под него.

И релейные шкафы автоматики до сих пор поставляются, хотя это всё с успехом и давно заменяется ПЛК - готовые схемы есть, монтажки есть, отчего бы не делать если разработчиков вообще к этому привлекать больше не надо.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.