Modicon Premium P57 2634M висит в самодиагностике.

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
Crowerus51
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 окт 2015, 13:21
Имя: Гареев Руслан
Страна: Россия
город/регион: Уфа

Modicon Premium P57 2634M висит в самодиагностике.

Сообщение Crowerus51 »

Доброго времени суток!
Принесли мне на тест P57 2634M. При включении и после влючения мигают: зеленым цветом "RUN", красным - "ERR" и "I/O". По доке почитал, написано мол в режиме самодиагностики находится. Но видимо он эту диагностику никак не проходит. Помогите кто, что знает и кто сталкивался с подобным.

P.S.: Пробовал законнектится, дабы перепрошить, но OS Loader его тупо не видит
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Re: Modicon Premium P57 2634M висит в самодиагностике.

Сообщение Jackson »

Батарейка в порядке?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Re: Modicon Premium P57 2634M висит в самодиагностике.

Сообщение hell_boy »

Было такое. Оборвалась сеть при обновлении firmware. Только в утиль :(
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
Crowerus51
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 окт 2015, 13:21
Имя: Гареев Руслан
Страна: Россия
город/регион: Уфа

Re: Modicon Premium P57 2634M висит в самодиагностике.

Сообщение Crowerus51 »

Батарейка в норме
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Re: Modicon Premium P57 2634M висит в самодиагностике.

Сообщение Jackson »

hell_boy писал(а):Было такое. Оборвалась сеть при обновлении firmware. Только в утиль :(
Ни....чего себе! Из-за такой ерунды процессор на выброс? :o
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

pike
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 573
Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
Имя: Щукин Андрей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 50 раз

Re: Modicon Premium P57 2634M висит в самодиагностике.

Сообщение pike »

Ни чего удивительного: в инструкциях по низкоуровневым перепрошивкам\ обновлении ОС приборов с которыми мне пришлось работать было написано большими буквами о необходимости обеспечить 100% устойчивое питание и связь с "программатором", в случае сбоя метод один - отправка на завод (это если производитель в позу не встанет).
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Modicon Premium P57 2634M висит в самодиагностике.

Сообщение Ryzhij »

TEB писал(а):Ни....чего себе! Из-за такой ерунды процессор на выброс? :o
Подтверждаю - обрыв связи или сбой питания при прошивке превращает интеллектуальный модуль в кирпич.
Поэтому я при возможности пользуюсь функциями обновления firmware с флэш-карточки или по быстрой сети с обязательным питанием от ИБП и на огражденном от посторонних рабочем месте.
Прошивал как-то через RS232, больше таких подвигов повторять желания нет никакого.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Re: Modicon Premium P57 2634M висит в самодиагностике.

Сообщение Jackson »

Жесть. 21 век на дворе, а проблемы всё те же.
Пойду петь дифирамбы разработчикам нашего железа, которое совершенно спокойно относится к таким вещам как обрыв связи или питания во время загрузки ПО, и шьём нередко по 232 порту. А есть вещи которые в разы подороже шнайдеровских топовых линеек.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Modicon Premium P57 2634M висит в самодиагностике.

Сообщение Ryzhij »

Если такое действительно есть, то петь дифирамбы надо не разработчикам железа (hardware), и не разработчикам ПО (software), а разработчикам именно firmware, а ещё точнее - механизма безопасной замены загрузчика (bootloader), как неотъемлемой части firmware.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Re: Modicon Premium P57 2634M висит в самодиагностике.

Сообщение hell_boy »

Quantum, Premium, M340 - разработка одной конторы. Нет - не той, что Вы подумали. MTU - Массачусетский Технологический Университет. Внутренний протокол, очень похожий на Modbus, по которому шьется firmware, носит название UMAX. Первые 2 буквы UM - многие выпускники делают татуировку.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
Crowerus51
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 окт 2015, 13:21
Имя: Гареев Руслан
Страна: Россия
город/регион: Уфа

Re: Modicon Premium P57 2634M висит в самодиагностике.

Сообщение Crowerus51 »

А оживить как нибудь нельзя? Какой нибудь Reset железке?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Re: Modicon Premium P57 2634M висит в самодиагностике.

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а):Если такое действительно есть, то петь дифирамбы надо не разработчикам железа (hardware), и не разработчикам ПО (software), а разработчикам именно firmware.
В общем, это в наш отдел разработки. :)

Честно говоря, если то что пишут выше - правда - то шнайдер сейчас очень сильно упал в моих глазах. Эта проблема существует столько времени сколько существуют разного типа контроллеры, и решить её за эти десятилетия было вполне возможно.

Не рекламы ради, но примера для могу сказать что в наших железках, стоимость в разы меньше чем шнайдер, эта проблема решена уже давно, у конкурентов тоже, и у дешёвых сторонних в т.ч. китайских девайсов тоже. Очень странно что именитый MTU сделать этого не смог, или не захотел (продажи?).
[+] а тут рекламка пошла
За все годы работы с нашим железом - это лет 20 - я помню всего одну убитую таким образом плату, и то убитую сознательно: мы не знали, совместимо ли старое её железо с новой прошивкой которую в неё грузим, разработчики тоже (официально заявлено что нет), решили проверить - вот и проверили, прошивка была принята но не запустилась, а поскольку она есть то контроллер в сервисный режим не перешел. С тех пор сделали еще и дополнительную защиту, не позволяющую сделать такую загрузку в принципе. А рвать питание и выдергивать кабели при загрузке - это чуть ли не рядовой случай у наших заказчиков, и у самих случалось.