Добрый день, форумчане.
Столкнулся с проблемой.
Использую контроллер B&R: Power Panel PP45 для автоматизации котельной.
Неделю назад экран погас (черный экран), тач работает, т.е. интуиктивно можно нажать кнопку запуска программы, но экран черный.
Путем проверки выяснил, что, если посветить фонариком от телефона на экран ( ), то можно разглядеть визуализацию программы., если снять питание,а потом подать, экран оживает до момента запуска программы и гаснет.
Так, в целом, работать можно, но... пришла зима, а вдруг что.
Подскажите, что можно сделать и/или устранить проблему. Говорят, что монитор еще ламповый, а не ЖК
Заранее
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
B&R: Power Panel PP45, черный экран
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 12 окт 2015, 11:04
- Имя: Красильников Сергей Алексеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Ярославль
-
- администратор
- Сообщения: 17553
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 818 раз
- Поблагодарили: 1647 раз
Re: B&R: Power Panel PP45, черный экран
В плане безумной идеи - тут на форуме рассказывали историю про замену умершей лампы подсветки пром.панели Magelis. Приклеили и припаяли светодиодную подложку (родная лампа была не светодиодная, а что-то посерьёзнее) - панель ругалась на неисправность лампы т.к. контролировала её ток. Дальше были пляски с бубном в направлении обхода этой защиты, в целом всё получилось.
А заменить панель - не вариант?
А заменить панель - не вариант?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 12 окт 2015, 11:04
- Имя: Красильников Сергей Алексеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Ярославль
Re: B&R: Power Panel PP45, черный экран
Позвонил в фирму, ответ такой - замена будет стоить в пределах 80т.р. т.к. гарантия кончилась, хотя мне сказали, что они живут 55000 часов, ремонт 60т.р. (без шуток). Вот и задумаешься...
Спасибо за совет.
Спасибо за совет.
-
- специалист по B&R
- Сообщения: 157
- Зарегистрирован: 15 фев 2014, 23:37
- Имя: Волоснов Сергей
- Страна: Казахстан
- город/регион: Актобе
- Благодарил (а): 19 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Re: B&R: Power Panel PP45, черный экран
Панель ЖК, а подсветка её видимо выполнена на лампах с холодным катодом - CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp), и если это так, то помимо собственно трубчатой лампы должен присутствовать высоковольтный трансформатор у которого может быть межвитковое замыкание в ВВ обмотке. Раз панель кратковременно зажигается, вероятно ШИМ в порядке, контролирует обратную связь от ламп(ы - кстати сколько их там) и фиксируя неисправность запирает силовые ключи стоящие перед ВВ трансформатором. Если неисправен трансформатор - то все сложно. Если ламп две (сверху и снизу экрана), и неисправна одна, то вот ссылка на тему по обману защит популярных ШИМ-микросхем http://monitor.net.ru/forum/lcd-info-239071.html
Автоматизация бардака порождает только автоматизированный бардак
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 12 окт 2015, 11:04
- Имя: Красильников Сергей Алексеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Ярославль
Re: B&R: Power Panel PP45, черный экран
Ситуация проясняется, вызвали заводских промэлектронщиков, ребята говорят, что неисправны лампы, которые подсвечивают экран. Взялись сделать (благо котельная может работать на ручном режиме), поставят светодиодную подсветку. Как сделают, опробуем, отпишусь.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 12 окт 2015, 11:04
- Имя: Красильников Сергей Алексеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Ярославль
Re: B&R: Power Panel PP45, черный экран
Работоспособность контроллера восстановлена. Поставили светодиодную подсветку. Все в норме, только теперь не будет управления подсветкой.
Может кому пригодится данный опыт с такими контроллерами.
Может кому пригодится данный опыт с такими контроллерами.
-
- администратор
- Сообщения: 17553
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 818 раз
- Поблагодарили: 1647 раз
Re: B&R: Power Panel PP45, черный экран
У Вас оказалось проще. :) В том опыте ремонта Magelis'а, кроме всего прочего, после замены ламп на светодиодные выяснилось, что панель очень умная и контролирует работоспособность ламп, и если их "не видит" то генерирует аварию "неисправность подсветки", по которой блокирует управление с панели - видимо, чтобы вслепую не давили на сенсор и кнопки. Там еще пришлось схему "обмана" панели делать.Krasilnikov2611 писал(а):Работоспособность контроллера восстановлена. Поставили светодиодную подсветку. Все в норме, только теперь не будет управления подсветкой.
Может кому пригодится данный опыт с такими контроллерами.
Опыт пригодится, спасибо!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.