B&R: Power Panel PP45, черный экран

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Krasilnikov2611
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 окт 2015, 11:04
Имя: Красильников Сергей Алексеевич
Страна: Россия
город/регион: Ярославль

B&R: Power Panel PP45, черный экран

Сообщение Krasilnikov2611 »

Добрый день, форумчане.
Столкнулся с проблемой.
Использую контроллер B&R: Power Panel PP45 для автоматизации котельной.
Неделю назад экран погас (черный экран), тач работает, т.е. интуиктивно можно нажать кнопку запуска программы, но экран черный.
Путем проверки выяснил, что, если посветить фонариком от телефона на экран ( :ges_hmm: ), то можно разглядеть визуализацию программы., если снять питание,а потом подать, экран оживает до момента запуска программы и гаснет.
Так, в целом, работать можно, но... пришла зима, а вдруг что.
Подскажите, что можно сделать и/или устранить проблему. Говорят, что монитор еще ламповый, а не ЖК
Заранее :thankyou:
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: B&R: Power Panel PP45, черный экран

Сообщение Jackson »

В плане безумной идеи - тут на форуме рассказывали историю про замену умершей лампы подсветки пром.панели Magelis. Приклеили и припаяли светодиодную подложку (родная лампа была не светодиодная, а что-то посерьёзнее) - панель ругалась на неисправность лампы т.к. контролировала её ток. Дальше были пляски с бубном в направлении обхода этой защиты, в целом всё получилось.

А заменить панель - не вариант?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Krasilnikov2611
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 окт 2015, 11:04
Имя: Красильников Сергей Алексеевич
Страна: Россия
город/регион: Ярославль

Re: B&R: Power Panel PP45, черный экран

Сообщение Krasilnikov2611 »

Позвонил в фирму, ответ такой - замена будет стоить в пределах 80т.р. т.к. гарантия кончилась, хотя мне сказали, что они живут 55000 часов, ремонт 60т.р. (без шуток). Вот и задумаешься...
Спасибо за совет.
Аватара пользователя

servo85
специалист по B&R
специалист по B&R
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 23:37
Имя: Волоснов Сергей
Страна: Казахстан
город/регион: Актобе
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 11 раз

Re: B&R: Power Panel PP45, черный экран

Сообщение servo85 »

Панель ЖК, а подсветка её видимо выполнена на лампах с холодным катодом - CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp), и если это так, то помимо собственно трубчатой лампы должен присутствовать высоковольтный трансформатор у которого может быть межвитковое замыкание в ВВ обмотке. Раз панель кратковременно зажигается, вероятно ШИМ в порядке, контролирует обратную связь от ламп(ы - кстати сколько их там) и фиксируя неисправность запирает силовые ключи стоящие перед ВВ трансформатором. Если неисправен трансформатор - то все сложно. Если ламп две (сверху и снизу экрана), и неисправна одна, то вот ссылка на тему по обману защит популярных ШИМ-микросхем http://monitor.net.ru/forum/lcd-info-239071.html
Автоматизация бардака порождает только автоматизированный бардак

Автор темы
Krasilnikov2611
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 окт 2015, 11:04
Имя: Красильников Сергей Алексеевич
Страна: Россия
город/регион: Ярославль

Re: B&R: Power Panel PP45, черный экран

Сообщение Krasilnikov2611 »

Ситуация проясняется, вызвали заводских промэлектронщиков, ребята говорят, что неисправны лампы, которые подсвечивают экран. Взялись сделать (благо котельная может работать на ручном режиме), поставят светодиодную подсветку. Как сделают, опробуем, отпишусь.

Автор темы
Krasilnikov2611
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 окт 2015, 11:04
Имя: Красильников Сергей Алексеевич
Страна: Россия
город/регион: Ярославль

Re: B&R: Power Panel PP45, черный экран

Сообщение Krasilnikov2611 »

Работоспособность контроллера восстановлена. Поставили светодиодную подсветку. Все в норме, только теперь не будет управления подсветкой.
Может кому пригодится данный опыт с такими контроллерами.
:thankyou:
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: B&R: Power Panel PP45, черный экран

Сообщение Jackson »

Krasilnikov2611 писал(а):Работоспособность контроллера восстановлена. Поставили светодиодную подсветку. Все в норме, только теперь не будет управления подсветкой.
Может кому пригодится данный опыт с такими контроллерами.
У Вас оказалось проще. :) В том опыте ремонта Magelis'а, кроме всего прочего, после замены ламп на светодиодные выяснилось, что панель очень умная и контролирует работоспособность ламп, и если их "не видит" то генерирует аварию "неисправность подсветки", по которой блокирует управление с панели - видимо, чтобы вслепую не давили на сенсор и кнопки. Там еще пришлось схему "обмана" панели делать.

Опыт пригодится, спасибо!