Помощь чайнику c siemens s7-300
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 12 окт 2015, 09:28
- Имя: Матюлин Иван Васильевич
- Страна: Беларусь
Помощь чайнику c siemens s7-300
Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужна Ваша помощь.
Имеется s7-300 и переходник с USB на RS232(com). Цель: подключить контроллер к ПК (SCADA системе). [Желательно к TRACE MODE 6]
Спасибо.
Имеется s7-300 и переходник с USB на RS232(com). Цель: подключить контроллер к ПК (SCADA системе). [Желательно к TRACE MODE 6]
Спасибо.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 23 сен 2013, 23:46
- Имя: Кононенко Максим Васильевич
- Страна: Украина
- город/регион: СНГ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 12 окт 2015, 09:28
- Имя: Матюлин Иван Васильевич
- Страна: Беларусь
-
- осмотрелся
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 25 авг 2015, 11:55
- Имя: Ефименко Роман Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 17 раз
Re: Помощь чайнику c siemens s7-300
Согласен с Grafik - если есть возможность, попробуйте лучше WinCC.
С ТМ S7-300 будет общаться только по Profibus DP. Для этого вам в ПК понадобится CP5613 или CP5614. Ни USB, ни RS232 не помогут, в S7-300 их просто нет.
С ТМ S7-300 будет общаться только по Profibus DP. Для этого вам в ПК понадобится CP5613 или CP5614. Ни USB, ни RS232 не помогут, в S7-300 их просто нет.
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Re: Помощь чайнику c siemens s7-300
С этим конвертером ничего не выйдет!
Совет на будущее, хоть модель указывайте! В вашем случае понадобится конвертер mpi/usb, или ставить интерфейсный модуль, если у цпу нет профинет порта. Хотя второе уточнение - на какой машине стоит ТМ6?
А подружить симатик и трейсмоуд дело не такое сложное, в ТМ есть уже драйвер для Сименса, выбираете, настраиваете и пользуетесь. Хелп вас не подведет
Совет на будущее, хоть модель указывайте! В вашем случае понадобится конвертер mpi/usb, или ставить интерфейсный модуль, если у цпу нет профинет порта. Хотя второе уточнение - на какой машине стоит ТМ6?
А подружить симатик и трейсмоуд дело не такое сложное, в ТМ есть уже драйвер для Сименса, выбираете, настраиваете и пользуетесь. Хелп вас не подведет
-
- здесь недавно
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 23 сен 2013, 23:46
- Имя: Кононенко Максим Васильевич
- Страна: Украина
- город/регион: СНГ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 12 окт 2015, 09:28
- Имя: Матюлин Иван Васильевич
- Страна: Беларусь
Re: Помощь чайнику c siemens s7-300
Спасибо буду заказывать адаптер MPI/USB
CPU314C-2 DP
*А можно глупый вопрос: В чем отличие адаптера MPI/USB от RS232/485-usb ?
CPU314C-2 DP
*А можно глупый вопрос: В чем отличие адаптера MPI/USB от RS232/485-usb ?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5632
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
Re: Помощь чайнику c siemens s7-300
Протокол MPI использует интерфейс, немного отличный от стандартного RS485, и, кроме того, чтобы работали сименсовские проги адаптер должен определяться системой как "родной сименсовский".asutpthor писал(а):Спасибо буду заказывать адаптер MPI/USB
CPU314C-2 DP
*А можно глупый вопрос: В чем отличие адаптера MPI/USB от RS232/485-usb ?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- осмотрелся
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 25 авг 2015, 11:55
- Имя: Ефименко Роман Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 17 раз
Re: Помощь чайнику c siemens s7-300
Кроме того, что адаптер должен определяться "как родной", он должен еще и подходить для подключения к SCADA. У Сименса есть заморочки, когда адаптер подходит только для подключения к контроллеру для программирования, но совсем не подходит для SCADA. Давно уже было, тонкостей не помню. Лучше проконсультироваться с Сименсами.
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Re: Помощь чайнику c siemens s7-300
Не, на самом деле адаптеры работают во всех режимах. Надо понимать, что S7 протокол по сети MPI (как и профибас и профинет), имеет довольно большое количество сервисов и при предоставлении доступа к самой программе контроллера, сервис обеспечивающий эту возможность, имеет более высокий приоритет, чем сервисы дающие доступ к данным для скады. Поэтому, можно наблюдать отключение функций предоставления данных клиенту (SCADA), при работе с контроллером или заливке программы в контроллер. Подробней по S7 протоколу- https://sites.google.com/site/fieldbusb ... 7-protokolerv_asutp писал(а):Кроме того, что адаптер должен определяться "как родной", он должен еще и подходить для подключения к SCADA. У Сименса есть заморочки, когда адаптер подходит только для подключения к контроллеру для программирования, но совсем не подходит для SCADA. Давно уже было, тонкостей не помню. Лучше проконсультироваться с Сименсами.
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- осмотрелся
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 25 авг 2015, 11:55
- Имя: Ефименко Роман Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 17 раз
Re: Помощь чайнику c siemens s7-300
Я собственно, вот о чем:
Встроенные инструменты у TM6 есть для ОРС. Для остального нужны либо ком. платы CP54xx, CP56xx, либо установка S7 NET, которая не факт, что будет работать с USB. Про MPI и другие протоколы (кроме Profibus) там вообще нет ни слова.
Встроенные инструменты у TM6 есть для ОРС. Для остального нужны либо ком. платы CP54xx, CP56xx, либо установка S7 NET, которая не факт, что будет работать с USB. Про MPI и другие протоколы (кроме Profibus) там вообще нет ни слова.
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Re: Помощь чайнику c siemens s7-300
Тут, Romcheg где-то про ТМ уже объяснял, что надеяться на работоспособный драйвер сименса не придется. Лучше по ОРС. А так, да - помимо адаптера потребуется программный пакет SimaticNet с опцией ОРС. Единственно, я не подскажу, никогда не пробовал, работать через адаптер круглосуточно. Все же полноценное решение, это покупка коммуникационного контроллера по комп, типа упомянутых - CP54xx, CP56xx и т.д.
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 12 окт 2015, 09:28
- Имя: Матюлин Иван Васильевич
- Страна: Беларусь