Помощь чайнику c siemens s7-300

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
asutpthor
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 окт 2015, 09:28
Имя: Матюлин Иван Васильевич
Страна: Беларусь

Помощь чайнику c siemens s7-300

Сообщение asutpthor »

Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужна Ваша помощь. :ges_help:
Имеется s7-300 и переходник с USB на RS232(com). Цель: подключить контроллер к ПК (SCADA системе). [Желательно к TRACE MODE 6]
Спасибо.

Grafik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 23 сен 2013, 23:46
Имя: Кононенко Максим Васильевич
Страна: Украина
город/регион: СНГ

Re: Помощь чайнику c siemens s7-300

Сообщение Grafik »

300-ка и ТМ :ges_no: только не :ges_no: ТМ :ges_slap:

Автор темы
asutpthor
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 окт 2015, 09:28
Имя: Матюлин Иван Васильевич
Страна: Беларусь

Re: Помощь чайнику c siemens s7-300

Сообщение asutpthor »

Тогда STEP 7)
Главное узнать что для этого необходимо
Аватара пользователя

erv_asutp
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 25 авг 2015, 11:55
Имя: Ефименко Роман Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 17 раз

Re: Помощь чайнику c siemens s7-300

Сообщение erv_asutp »

Согласен с Grafik - если есть возможность, попробуйте лучше WinCC.
С ТМ S7-300 будет общаться только по Profibus DP. Для этого вам в ПК понадобится CP5613 или CP5614. Ни USB, ни RS232 не помогут, в S7-300 их просто нет.
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Re: Помощь чайнику c siemens s7-300

Сообщение megavolt86 »

С этим конвертером ничего не выйдет!
Совет на будущее, хоть модель указывайте! В вашем случае понадобится конвертер mpi/usb, или ставить интерфейсный модуль, если у цпу нет профинет порта. Хотя второе уточнение - на какой машине стоит ТМ6?

А подружить симатик и трейсмоуд дело не такое сложное, в ТМ есть уже драйвер для Сименса, выбираете, настраиваете и пользуетесь. Хелп вас не подведет
:ext_secret:

Grafik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 23 сен 2013, 23:46
Имя: Кононенко Максим Васильевич
Страна: Украина
город/регион: СНГ

Re: Помощь чайнику c siemens s7-300

Сообщение Grafik »

Подружить то можно без проблем... но ТМ :affliction:

Автор темы
asutpthor
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 окт 2015, 09:28
Имя: Матюлин Иван Васильевич
Страна: Беларусь

Re: Помощь чайнику c siemens s7-300

Сообщение asutpthor »

Спасибо буду заказывать адаптер MPI/USB
CPU314C-2 DP
*А можно глупый вопрос: В чем отличие адаптера MPI/USB от RS232/485-usb ?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Помощь чайнику c siemens s7-300

Сообщение Ryzhij »

asutpthor писал(а):Спасибо буду заказывать адаптер MPI/USB
CPU314C-2 DP
*А можно глупый вопрос: В чем отличие адаптера MPI/USB от RS232/485-usb ?
Протокол MPI использует интерфейс, немного отличный от стандартного RS485, и, кроме того, чтобы работали сименсовские проги адаптер должен определяться системой как "родной сименсовский".
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

erv_asutp
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 25 авг 2015, 11:55
Имя: Ефименко Роман Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 17 раз

Re: Помощь чайнику c siemens s7-300

Сообщение erv_asutp »

Кроме того, что адаптер должен определяться "как родной", он должен еще и подходить для подключения к SCADA. У Сименса есть заморочки, когда адаптер подходит только для подключения к контроллеру для программирования, но совсем не подходит для SCADA. Давно уже было, тонкостей не помню. Лучше проконсультироваться с Сименсами.
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: Помощь чайнику c siemens s7-300

Сообщение CHANt »

erv_asutp писал(а):Кроме того, что адаптер должен определяться "как родной", он должен еще и подходить для подключения к SCADA. У Сименса есть заморочки, когда адаптер подходит только для подключения к контроллеру для программирования, но совсем не подходит для SCADA. Давно уже было, тонкостей не помню. Лучше проконсультироваться с Сименсами.
Не, на самом деле адаптеры работают во всех режимах. Надо понимать, что S7 протокол по сети MPI (как и профибас и профинет), имеет довольно большое количество сервисов и при предоставлении доступа к самой программе контроллера, сервис обеспечивающий эту возможность, имеет более высокий приоритет, чем сервисы дающие доступ к данным для скады. Поэтому, можно наблюдать отключение функций предоставления данных клиенту (SCADA), при работе с контроллером или заливке программы в контроллер. Подробней по S7 протоколу- https://sites.google.com/site/fieldbusb ... 7-protokol
--------------------------------------------------------------------------------------------
Аватара пользователя

erv_asutp
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 25 авг 2015, 11:55
Имя: Ефименко Роман Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 17 раз

Re: Помощь чайнику c siemens s7-300

Сообщение erv_asutp »

Я собственно, вот о чем:
Изображение
Встроенные инструменты у TM6 есть для ОРС. Для остального нужны либо ком. платы CP54xx, CP56xx, либо установка S7 NET, которая не факт, что будет работать с USB. Про MPI и другие протоколы (кроме Profibus) там вообще нет ни слова.
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: Помощь чайнику c siemens s7-300

Сообщение CHANt »

Тут, Romcheg где-то про ТМ уже объяснял, что надеяться на работоспособный драйвер сименса не придется. Лучше по ОРС. А так, да - помимо адаптера потребуется программный пакет SimaticNet с опцией ОРС. Единственно, я не подскажу, никогда не пробовал, работать через адаптер круглосуточно. Все же полноценное решение, это покупка коммуникационного контроллера по комп, типа упомянутых - CP54xx, CP56xx и т.д.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Автор темы
asutpthor
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 окт 2015, 09:28
Имя: Матюлин Иван Васильевич
Страна: Беларусь

Re: Помощь чайнику c siemens s7-300

Сообщение asutpthor »

Всем огромное спасибо за подробные ответы
Ответить