AlekseyTro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 01 июл 2015, 11:23
Имя: Трофименко Алексей
Страна: Россия
город/регион: Samara

Beckhoff BC9000

Сообщение AlekseyTro »

Друзья! Выручайте.
Необходимо подключится и разобраться с контроллером Beckhoff BC9000. Какое программное обеспечение необходимо использовать и какие нюансы или подводные камни имеются? Исходного файла нет!

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Beckhoff BC9000

Сообщение Ryzhij »

Для Вашего контроллера используется программный пакет TwinCAT
По меткому выражению одного инженера, это тот же CoDeSys, только в полосочку.
Это, реально, кастомизированный пакет CoDeSys.
Из этого следует один малоутешительный факт - если в контроллер никто исходник не заливал, то даже при отсутствии пароля откомпилированное содержимое памяти ПЛК ничего Вам не даст.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
AlekseyTro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 01 июл 2015, 11:23
Имя: Трофименко Алексей
Страна: Россия
город/регион: Samara

Re: Beckhoff BC9000

Сообщение AlekseyTro »

Ryzhij писал(а):Для Вашего контроллера используется программный пакет TwinCAT
По меткому выражению одного инженера, это тот же CoDeSys, только в полосочку.
Это, реально, кастомизированный пакет CoDeSys.
Из этого следует один малоутешительный факт - если в контроллер никто исходник не заливал, то даже при отсутствии пароля откомпилированное содержимое памяти ПЛК ничего Вам не даст.
Т.е. без исходника проекта мы ничего не сможем сделать? Выгрузить ничего не получится?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Beckhoff BC9000

Сообщение Ryzhij »

Выгрузить ничего не получится?
Повторю.
Если контроллер не запаролен, и если разработчик залил в сам контроллер исходник, то пуркуа бы и не па?
Если же исходников нет ни у Вас , ни в контроллере, и контроллер не запаролен, то максимум Вы сможете выгрузить откомпилированный код, который можно будет использовать для заливки в точно такой же контроллер, опять же при отсутствии в программе привязки к хардваре.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
AlekseyTro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 01 июл 2015, 11:23
Имя: Трофименко Алексей
Страна: Россия
город/регион: Samara

Re: Beckhoff BC9000

Сообщение AlekseyTro »

как выставить DIP переключатели, чтобы подключится к контроллеру или же ничего не надо трогать? В данный момент на контроллере включен 1 DIP. Никак не могу найти имя BC9000 чтобы его пинговать.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Beckhoff BC9000

Сообщение Ryzhij »

Проще ИМХО использовать какой-нибудь сканер сети, и при этом ничего не трогать.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

GrayMsk
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 24 апр 2014, 11:07
Имя: Данилов Сергей Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 3 раза

Re: Beckhoff BC9000

Сообщение GrayMsk »

Утилита Nmap - Zenmap GUI, задаете пул адресов для поиска.

Автор темы
AlekseyTro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 01 июл 2015, 11:23
Имя: Трофименко Алексей
Страна: Россия
город/регион: Samara

Re: Beckhoff BC9000

Сообщение AlekseyTro »

Так я и не понимаю как выгрузить программу с контроллера, разбитие программы на несколько частей мен просто убивает (если она там вообще имеется) и как вообще подцепиться к нему. Помогайте. :ges_help:
Есть контроллер BC9000. Исходника на него нет. Линия, на которой он стоит, постоянно работает. Месяца через 2 собираемся делать модернизацию с заменой контроллера. Хочу попытаться выгрузить программу чтобы переписать ее в другой контроллер. (На выдумывание программы с нуля просто нет времени, да и внятно объяснить как линия работает, да и предоставить актуальные эл. схемы никто не может). Дабы не накосячить и не наделать чего лишнего, прошу помощи с подробным описанием подключения к данному контроллеру. :!:
Аватара пользователя

RomTom
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 06 авг 2015, 11:31
Имя: Роман
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 7 раз

Re: Beckhoff BC9000

Сообщение RomTom »

А новый контроллер какой? менять будите только контроллер или вместе с модулями ввода-вывода? я к чему - откуда уверенность, что после залива старого ПО на новый контроллер все заработает как надо?
вот тут нашел все ответы про как подключаться:
http://www.beckhoffautomation.ru/downlo ... _03_10.pdf

Автор темы
AlekseyTro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 01 июл 2015, 11:23
Имя: Трофименко Алексей
Страна: Россия
город/регион: Samara

Re: Beckhoff BC9000

Сообщение AlekseyTro »

RomTom писал(а):А новый контроллер какой? менять будите только контроллер или вместе с модулями ввода-вывода? я к чему - откуда уверенность, что после залива старого ПО на новый контроллер все заработает как надо?
вот тут нашел все ответы про как подключаться:
http://www.beckhoffautomation.ru/downlo ... _03_10.pdf
Новый контроллер скорее всего Twido. Переписывать буду всю в ручную. Менять будем все полностью. Контроллер небольшой, всего 16 входов 8 выходов. Только нужен исходник...

Автор темы
AlekseyTro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 01 июл 2015, 11:23
Имя: Трофименко Алексей
Страна: Россия
город/регион: Samara

Re: Beckhoff BC9000

Сообщение AlekseyTro »

RomTom писал(а): вот тут нашел все ответы про как подключаться:
http://www.beckhoffautomation.ru/downlo ... _03_10.pdf
Смотрел другие инструкции. Там ищется и добавляется так называемый таргет. При писке у меня не в списке не появляется мой контроллер, только сам комп с выставленным IP

Dotarev
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 12 июн 2014, 06:17
Имя: Мишкин Иван
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 70 раз

Re: Beckhoff BC9000

Сообщение Dotarev »

Вся информация тут.
Вам нужно:
1. Подключиться к контроллеру через TwinCat System Manager - см. стр 21..23
2. через TwinCat System Manager загрузить из контроллера файл конфигурации (file->Open From Target)/
3. С помощью TwinCat PLC Control загрузить из контроллера исходник (если он там есть :=( ). Инструкция тут.

Чтобы контроллер нашелся, ваш комп и контроллер должны находиться в одной подсети. Обычно IP контроллера в сети 172.16.ХХХ.ХХХ или 192.168.ХХХ.ХХХ
Аватара пользователя

RomTom
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 06 авг 2015, 11:31
Имя: Роман
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 7 раз

Re: Beckhoff BC9000

Сообщение RomTom »

AlekseyTro писал(а):
RomTom писал(а):А новый контроллер какой? менять будите только контроллер или вместе с модулями ввода-вывода? я к чему - откуда уверенность, что после залива старого ПО на новый контроллер все заработает как надо?
вот тут нашел все ответы про как подключаться:
http://www.beckhoffautomation.ru/downlo ... _03_10.pdf
Новый контроллер скорее всего Twido. Переписывать буду всю в ручную. Менять будем все полностью. Контроллер небольшой, всего 16 входов 8 выходов. Только нужен исходник...
Не легче писать уже с нуля на основании проекта и техрегламента? Входов-выходов не так уж и много. Тем более модернизация...

Автор темы
AlekseyTro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 01 июл 2015, 11:23
Имя: Трофименко Алексей
Страна: Россия
город/регион: Samara

Re: Beckhoff BC9000

Сообщение AlekseyTro »

RomTom писал(а):
AlekseyTro писал(а):
RomTom писал(а):А новый контроллер какой? менять будите только контроллер или вместе с модулями ввода-вывода? я к чему - откуда уверенность, что после залива старого ПО на новый контроллер все заработает как надо?
вот тут нашел все ответы про как подключаться:
http://www.beckhoffautomation.ru/downlo ... _03_10.pdf
Новый контроллер скорее всего Twido. Переписывать буду всю в ручную. Менять будем все полностью. Контроллер небольшой, всего 16 входов 8 выходов. Только нужен исходник...
Не легче писать уже с нуля на основании проекта и техрегламента? Входов-выходов не так уж и много. Тем более модернизация...
Входов/выходов не так много, но программа не очень простая. Написать с нуля можно, но сроки маленькие, а помимо этого проекта есть еще много разных обязанностей. Так что лучше переписать с имеющегося.