1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Помогите подключить контроллер FBe-20ma через COM порт

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
user0481
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 сен 2015, 20:46
Имя: Павел

Помогите подключить контроллер FBe-20ma через COM порт

Сообщение user0481 »

Всем привет ! Хотел бы попросить у Вас помощи по поводу подключения контроллера FBe-20ma к компютеру через COM порт, я в этом деле новичок , если есть возможность объясните по ПУНКТАМ как правильно это сделать, как правильно выставить настройки. Пожалуйста помогите ОЧЕНЬ НАДО.
Аватара пользователя

vodav
освоился
освоился
Сообщения: 275
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Страна: РФ
город/регион: Томск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: Помогите подключить контроллер FBe-20ma через COM порт

Сообщение vodav »

1. Цель подключения контроллера к компьютеру?
2. Наличие СОМ-порта у компьютера?
3. Какая программа на компьютере будет общаться с контроллером посредством СОМ-порта?
4. Ссылка на документ с описанием контроллера?

Автор темы
user0481
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 сен 2015, 20:46
Имя: Павел

Re: Помогите подключить контроллер FBe-20ma через COM порт

Сообщение user0481 »

1.хотел написать программу и с помощью контролера автоматизировать один из участков производства.
2. у компьютера в наличие 2 сом порта.
3. программу собираюсь писать через WinProladder.
4. http://www.esea.cz/support/fatek/FBe_Ma ... pter_1.pdf
все что нашел, только у меня другая марка не FBe-28mc то что описана в ссылке которую я Вам сбросил, а FBe-20ma но они похожи.
если у меня был бы USB для связи плк с компьютером то все было гораздо легче, но для FBe-20ma связь можно установить только через сом порт ,а как правильно это сделать я не знаю , вопрос только в том как установить связь компьютера с плк , я уже не одну неделю мучаюсь и совета спросить не у кого.
Если у Вас есть возможность помогите пожалуйста!

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Помогите подключить контроллер FBe-20ma через COM порт

Сообщение Ryzhij »

---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Помогите подключить контроллер FBe-20ma через COM порт

Сообщение Ryzhij »

Кроме того, если у Вас нет фирменного кабеля, обратите внимание, что у Вашей модели
MA model:HCMOS com. port ×1 (port0); only 1 com. port
т.е. только один нулевой COM-порт, и тот с иными, с HCMOS, уровнями сигналов.
Придётся включать или через транзисторную развязку или через подходящий преобразователь, например из серии MAX232.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

agent_serg
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 12 мар 2014, 16:43
Имя: Сергей
Поблагодарили: 1 раз

Re: Помогите подключить контроллер FBe-20ma через COM порт

Сообщение agent_serg »

user0481 писал(а):Всем привет ! Хотел бы попросить у Вас помощи по поводу подключения контроллера FBe-20ma к компютеру через COM порт, я в этом деле новичок , если есть возможность объясните по ПУНКТАМ как правильно это сделать, как правильно выставить настройки. Пожалуйста помогите ОЧЕНЬ НАДО.
Сделайте такой кабель:
D-Sub 9 pin (RS232) -> D-Sub 15 pin (PLC)
2 ---------------------------> 2
3 ---------------------------> 1
5 ---------------------------> 6
В разъёме D-Sub 15 pin (PLC) соединить перемычкой пины 3 и 4.

Не надо никаких преобразователей.
У меня точно такой же контроллер лежит и прекрасно соединяется с ПК.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Помогите подключить контроллер FBe-20ma через COM порт

Сообщение Ryzhij »

agent_serg писал(а):Не надо никаких преобразователей.
У меня точно такой же контроллер лежит и прекрасно соединяется с ПК.
Тут, уж пардоньте, многое от COM-порта компьютера зависит. Так и контроллер сжечь недолго.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
user0481
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 сен 2015, 20:46
Имя: Павел

Re: Помогите подключить контроллер FBe-20ma через COM порт

Сообщение user0481 »

Кабель у меня есть , мне просто надо чтобы WinProLadder смог подключиться к ПЛК , должно произойти то что указанно в файле PLC но этого не происходит. ЧТО ДЕЛАТЬ???
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

agent_serg
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 12 мар 2014, 16:43
Имя: Сергей
Поблагодарили: 1 раз

Re: Помогите подключить контроллер FBe-20ma через COM порт

Сообщение agent_serg »

user0481 писал(а):должно произойти то что указанно в файле PLC но этого не происходит. ЧТО ДЕЛАТЬ???
Трудно понять Вашу просьбу.
Из скриншота вижу только, что контроллер в режиме STOP. Программа не обрабатывается.
Переключите его в режим RUN.
Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»