1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Удаленная периферия Modicon M340 (Unity Pro)

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
AlekseyTro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 01 июл 2015, 11:23
Имя: Трофименко Алексей
Страна: Россия
город/регион: Samara

Удаленная периферия Modicon M340 (Unity Pro)

Сообщение AlekseyTro »

Появилась потребность расширения имеющегося М340 с процессором Р34 2020, установленном на шасси BMX 0800. Состояние имеющихся кабелей оставляет желать лучшего. Кабелей там километры, а то и сотня километров. менять дорого, решили периферию использовать. Начал разбираться с этим делом и окончательно запутался :shock: На сайте никакой конкретики...
Подскажите, какие модули удаленного входа-выхода можно использовать с М340,

leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 103 раза

Re: Удаленная периферия Modicon M340 (Unity Pro)

Сообщение leon78 »

Варианта 2:
1. Расширитель шасси - максимум 4 корзины, включаю контроллер, расстояние измеряется метрами.
2. Опрашивать что-нибудь по Modbus TCP. Удобнее всего это делать через IO Scanning. Если использовать базу M340 для удаленных корзин, то можно обратить внимание на модуль PRA100. Это урезанный контроллер, который может выполнять несложные алгоритмы, опрашивать ввод-вывод (но с NOM он не работает), отвечать на запросы по Modbus TCP. Если требуется дублированная линия связи, то можно поставить NOE в дополнение к PRA.
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Re: Удаленная периферия Modicon M340 (Unity Pro)

Сообщение hell_boy »

Варианты 3 и 4:
3. Использовать острова Advantys STB, тот же IO Scanning + появляется возможность HART для аналоговых сигналов (У М340 HARTа нет)
4. Модуль BMX NOC 0401. В основном он и предназначен для связи с Advantys STB. Дополнительно к Modbus TCP имеется Ethernet/IP
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

PLC support
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 22 авг 2014, 14:51
Имя: Михаил Владимирович
Поблагодарили: 1 раз

Re: Удаленная периферия Modicon M340 (Unity Pro)

Сообщение PLC support »

Нечего добавить, все 4 варианта рабочие, обычно на практике используют вариант 1 или 3 - в зависимости от удаления и количества каналов. Ещё частенько вместо Advantys берут Momentum.
Можно конечно заменить M340 на M580, тогда количество вариантов сильно возрастёт и километровыне расстояния становятся не проблемой.

leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 103 раза

Re: Удаленная периферия Modicon M340 (Unity Pro)

Сообщение leon78 »

PLC support писал(а):Можно конечно заменить M340 на M580, тогда количество вариантов сильно возрастёт и километровыне расстояния становятся не проблемой.
Но и цена приблизится к Quantum
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.

Автор темы
AlekseyTro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 01 июл 2015, 11:23
Имя: Трофименко Алексей
Страна: Россия
город/регион: Samara

Re: Удаленная периферия Modicon M340 (Unity Pro)

Сообщение AlekseyTro »

leon78 писал(а):Варианта 2:
1. Расширитель шасси - максимум 4 корзины, включаю контроллер, расстояние измеряется метрами.
2. Опрашивать что-нибудь по Modbus TCP. Удобнее всего это делать через IO Scanning. Если использовать базу M340 для удаленных корзин, то можно обратить внимание на модуль PRA100. Это урезанный контроллер, который может выполнять несложные алгоритмы, опрашивать ввод-вывод (но с NOM он не работает), отвечать на запросы по Modbus TCP. Если требуется дублированная линия связи, то можно поставить NOE в дополнение к PRA.
Ок! выбор падает на Advantys STB и используем IO Scanning. Что в этом случаи надо сделать со стороны контроллера? Необходимо ли добавлять какой либо коммуникационный модуль??? подключаемся прямо к CPU???

leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 103 раза

Re: Удаленная периферия Modicon M340 (Unity Pro)

Сообщение leon78 »

CPU не поддерживает IO Scanning.
Надо ставить NOE. Если нужен дублированный канал, то 2 NOE.
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.

Автор темы
AlekseyTro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 01 июл 2015, 11:23
Имя: Трофименко Алексей
Страна: Россия
город/регион: Samara

Re: Удаленная периферия Modicon M340 (Unity Pro)

Сообщение AlekseyTro »

leon78 писал(а):CPU не поддерживает IO Scanning.
Надо ставить NOE. Если нужен дублированный канал, то 2 NOE.
Объясни подробнее))) Если я хочу использовать STB, что мне тогда надо? :shock:
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Re: Удаленная периферия Modicon M340 (Unity Pro)

Сообщение hell_boy »

IO Scanning - опция некоторых модулей Schneider Electric (BMX NOE, BMX NOC), позволяющая перебрасывать данные по ModbusTCP из диапазона адресов slave в диапазон адресов master ПЛК. Иначе - придется это делать руками в программе, что при наличии большого количества slave - трудоемкая задача.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

PLC support
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 22 авг 2014, 14:51
Имя: Михаил Владимирович
Поблагодарили: 1 раз

Re: Удаленная периферия Modicon M340 (Unity Pro)

Сообщение PLC support »

Процессор 2020 уже имеет встроенный ethernet порт правда без IO-scanning. Но что мешает просто взять блоки READ_VAR и WRITE_VAR. По сравнению с IO-scanning можно изменить конфигурацию на лету.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Re: Удаленная периферия Modicon M340 (Unity Pro)

Сообщение hell_boy »

PLC support писал(а):Процессор 2020 уже имеет встроенный ethernet порт правда без IO-scanning. Но что мешает просто взять блоки READ_VAR и WRITE_VAR. По сравнению с IO-scanning можно изменить конфигурацию на лету.
Судя по первому посту в топике, потребуется несколько десятков островов Advantys. Если есть желание разобрать в программе это блоками READ_VAR и WRITE_VAR, пожалуйста.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
AlekseyTro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 01 июл 2015, 11:23
Имя: Трофименко Алексей
Страна: Россия
город/регион: Samara

Re: Удаленная периферия Modicon M340 (Unity Pro)

Сообщение AlekseyTro »

hell_boy писал(а):IO Scanning - опция некоторых модулей Schneider Electric (BMX NOE, BMX NOC), позволяющая перебрасывать данные по ModbusTCP из диапазона адресов slave в диапазон адресов master ПЛК. Иначе - придется это делать руками в программе, что при наличии большого количества slave - трудоемкая задача.
Что значит перекидывать? Как их будет видеть PLC??? Какой будет адрес у входов-выходов в программе?
Я пытаюсь понять что не надо заказать чтобы заложить сумму на следующий год
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Re: Удаленная периферия Modicon M340 (Unity Pro)

Сообщение hell_boy »

AlekseyTro писал(а):
hell_boy писал(а):IO Scanning - опция некоторых модулей Schneider Electric (BMX NOE, BMX NOC), позволяющая перебрасывать данные по ModbusTCP из диапазона адресов slave в диапазон адресов master ПЛК. Иначе - придется это делать руками в программе, что при наличии большого количества slave - трудоемкая задача.
Что значит перекидывать? Как их будет видеть PLC??? Какой будет адрес у входов-выходов в программе?
Я пытаюсь понять что не надо заказать чтобы заложить сумму на следующий год
Вам в первую очередь надо заложить сумму на специалиста по Schneider Electric. :) Позвоните в их представительство, они делают технико-коммерческие предложения совершенно бесплатно.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
AlekseyTro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 01 июл 2015, 11:23
Имя: Трофименко Алексей
Страна: Россия
город/регион: Samara

Re: Удаленная периферия Modicon M340 (Unity Pro)

Сообщение AlekseyTro »

Разъясните пожалуйста один момент.
Хочу добавить на шасси коммуникационный модуль. В доступе два модуля NOC 0401, 0401.2 и NOE 0100.2, 0110.2 (то что с Ethernet). А в настройках Communication/networks в Model family нет модулей NOC, только NOE,CPU и NOR (Два последних без IO Scanning). То есть я могу поставить только NOE 0100.2 или 0110.2 ???

PLC support
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 22 авг 2014, 14:51
Имя: Михаил Владимирович
Поблагодарили: 1 раз

Re: Удаленная периферия Modicon M340 (Unity Pro)

Сообщение PLC support »

hell_boy писал(а):
PLC support писал(а):Процессор 2020 уже имеет встроенный ethernet порт правда без IO-scanning. Но что мешает просто взять блоки READ_VAR и WRITE_VAR. По сравнению с IO-scanning можно изменить конфигурацию на лету.
Судя по первому посту в топике, потребуется несколько десятков островов Advantys. Если есть желание разобрать в программе это блоками READ_VAR и WRITE_VAR, пожалуйста.
Конечно IO scanner позволяет быстро без особых знаний подцепить множество Advantys островов, но как только будут проблемы с коммуникацией, по IO scanner не предоставляет каких-либо возможностей по диагностике. Так же изменение конфигурации на лету отпадает, что является важным критерием для большинства заказчиков.
IO scanner я рекомендую только для тех. персонала, не имеющих времени или желания разбираться с блоками коммуникации.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Re: Удаленная периферия Modicon M340 (Unity Pro)

Сообщение hell_boy »

"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
AlekseyTro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 01 июл 2015, 11:23
Имя: Трофименко Алексей
Страна: Россия
город/регион: Samara

Re: Удаленная периферия Modicon M340 (Unity Pro)

Сообщение AlekseyTro »

Кто нибудь может поделится проектом с удаленной периферией, с использованием NOC ???? Добрые люди, напишите в личку если готовы поделится.

Автор темы
AlekseyTro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 01 июл 2015, 11:23
Имя: Трофименко Алексей
Страна: Россия
город/регион: Samara

Re: Удаленная периферия Modicon M340 (Unity Pro)

Сообщение AlekseyTro »

hell_boy писал(а):NOC конфигурируется через Tools -> DTM Browser
http://www.global-download.schneider-el ... 650072D229
http://www.schneider-electric.rs/docume ... system.pdf
Т.е. NOC dвыполняет функцию свича??? Можно установить любой другой промышленный свич, под дин рейку, чтобы в шкаф поставить и так же все настроить, я правильно понимаю???
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Re: Удаленная периферия Modicon M340 (Unity Pro)

Сообщение hell_boy »

Вы понимаете правильно, но не совсем. Отличие NOC от любого другого промышленного свича - в поддержке Tested Validated Documented Architecture (TVDA). Без NOC вам для настройки и поддержки небольшой системы придется нанимать сетевого администратора.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
AlekseyTro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 01 июл 2015, 11:23
Имя: Трофименко Алексей
Страна: Россия
город/регион: Samara

Re: Удаленная периферия Modicon M340 (Unity Pro)

Сообщение AlekseyTro »

Появилась необходимость использования модулей с защитой IP67. У Шнайдера все очень мутно, дать конкретный ответ какие модули в данный момент поддерживаются и поставляются они не могут. По пред информации есть только TM7, но он только на CanOpen. У нас стоит P34 2020 М340 и подключить TM7 не получится. В идеале хотелось бы приобрести ETB модули с Ethernet и подключить их через NOE, но из-за отсутствия их в продаже (пока не точно, но скорее всего) встает вопрос... Какие модули других производителе можно использовать. У кого был такой опыт прошу поделитесь. Планируется подключить 15-20 модулей

Автор темы
AlekseyTro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 01 июл 2015, 11:23
Имя: Трофименко Алексей
Страна: Россия
город/регион: Samara

Re: Удаленная периферия Modicon M340 (Unity Pro)

Сообщение AlekseyTro »

Нашел модули у Феникс контакт AXL E EIP DIO16 M12 6M. Добавил EDS file. Как правильно теперь его настроить? К сожалению не имеется возможности поиграться с подобным оборудованием на заводе(((
Ответить

Вернуться в «ПЛК»