Direct Logic VS Ippon smart winner 1500

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Darenum
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 июл 2015, 11:35
Имя: Ivanov Ivan Nikolaevich
Страна: Russia
город/регион: Perm

Direct Logic VS Ippon smart winner 1500

Сообщение Darenum »

Доброго времени суток, уважаемые.
Возникла производственная необходимость, подружить ПЛК (Direct Logic 06) с ИБП Ippon smart winner 1500. После изучения мануала к ИБП, кроме райспайки ничего не увидел.
У ИБП на борту есть RS-232, но нет каких либо пояснений как снять необходимые мне данные.
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, прошу объяснить и помочь. С меня большое человеческое спасибо.

P.S. Это :ext_hooray: тема, но уверен не последняя(

Alex0015
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 08 июн 2015, 01:00
Имя: Александр

Re: Direct Logic VS Ippon smart winner 1500

Сообщение Alex0015 »

Darenum писал(а):У ИБП на борту есть RS-232, но нет каких либо пояснений как снять необходимые мне данные.
Данные обычно получает Win приложение, а о используемом протоколе производитель отчитыватьяс не обязан.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

Re: Direct Logic VS Ippon smart winner 1500

Сообщение Ryzhij »

ИБП Ippon smart winner 1500 не является промышленным ИБП, и подружить его с ПЛК проблематично.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Darenum
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 июл 2015, 11:35
Имя: Ivanov Ivan Nikolaevich
Страна: Russia
город/регион: Perm

Re: Direct Logic VS Ippon smart winner 1500

Сообщение Darenum »

DL 06 поддерживается 3 протокола DirectNet, ModBus, K-sequence. Насколько я могу судить.
Нашел документы, что бы получить данные с ИБП нужно отправить запрос Q1, получилось подключиться к ИБП через Modbus скан, теперь задача как отправить туда запрос Q1 (может это кодировка какая-то) и самое главное как получить адекватный ответ на вопрос, как я понял с ибп приходят сначала словные регистры, потом битовые.
P.S. И да, посмотрел Другие ИБП, к ним есть плата расширения Modbus
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17576
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1651 раз

Re: Direct Logic VS Ippon smart winner 1500

Сообщение Jackson »

Стоят на работе эти ИБП. Кроме сказанного выше могу сказать только то, что они стандартные, в том смысле что виндовс 7 и без родного ПО видит уровень заряда батареи и сигнализирует о переходе на питание от батарей и обратно. Подключение по УСБ. Следовательно, протокол там какой-то "стандартный", который знает виндовс. В эту сторону я бы и копал.
А интерфейсных плат к этому ИБП нет в природе потому что, как уже сказали, ИБП не промышленный. Но качество его не уступает скажем АРС (АРС стал, извините, полным барахлом после того как был куплен Шнайдером), поэтому там где условия позволяют, стало вполне ИМХО нормальным применять Иппоны и их братьев PowerCom вместо АРС, смысла переплачивать за последний бренд нет больше никакого.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

abbat81
освоился
освоился
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
Имя: Науменко Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Шатура
Поблагодарили: 1 раз

Re: Direct Logic VS Ippon smart winner 1500

Сообщение abbat81 »

Если попробовать зайти с другой стороны, использовать сигналы индикации ИПБ. Например умер аккумулятор, загорелся соответствующий индикатор, берем этот сигнал, преобразуем его до напряжения, необходимого для входа ПЛК.

Chenchukov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 19 май 2014, 08:48
Имя: Егор Дмитриевич Ченчуков
Страна: Россия

Re: Direct Logic VS Ippon smart winner 1500

Сообщение Chenchukov »

abbat81 писал(а):Если попробовать зайти с другой стороны, использовать сигналы индикации ИПБ. Например умер аккумулятор, загорелся соответствующий индикатор, берем этот сигнал, преобразуем его до напряжения, необходимого для входа ПЛК.
он еще мигать умеет- сначала три зеленых свистка, а потом пять коротких желтых направо

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

Re: Direct Logic VS Ippon smart winner 1500

Сообщение Ryzhij »

abbat81 писал(а):Если попробовать зайти с другой стороны...
С другой стороны это будет уже совсем не Ippon smart winner 1500, а самоделка на его основе.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

abbat81
освоился
освоился
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
Имя: Науменко Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Шатура
Поблагодарили: 1 раз

Re: Direct Logic VS Ippon smart winner 1500

Сообщение abbat81 »

С другой стороны это будет уже совсем не Ippon smart winner 1500, а самоделка на его основе.
Абсолютно точно. Для решения нужен промышленный бесперебойник, как Вы правильно подметили выше. Вопрос цены, ответственности .

Автор темы
Darenum
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 июл 2015, 11:35
Имя: Ivanov Ivan Nikolaevich
Страна: Russia
город/регион: Perm

Re: Direct Logic VS Ippon smart winner 1500

Сообщение Darenum »

Посадили питание на ИБП через реле, состояние батареи сделали косвенным пересчетом. Можно было и с батареи аналоговый сигнал придумать, но не стоило это сил и времени. Спасибо за ответы, тему можно закрывать.