Плавное регулирование S7-300 аналоговый выход

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Закрыто

Автор темы
slavajkl
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 31 май 2015, 23:40
Имя: серов вячеслав эдуардович
Страна: беларусь
город/регион: брест

Плавное регулирование S7-300 аналоговый выход

Сообщение slavajkl »

Добрый день участникам форума.
Прошу дать пояснение по следующему вопросу-
При использовании FC 106 или FC105 при назначении OUT- адрес PQW 256- символьное имя "s" к примеру , редактор выдаёт ошибку красным шрифтом. прикладываю скриншот.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

misha_os
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:54
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Ульяновск
Поблагодарили: 16 раз

Re: Плавное регулирование S7-300 аналоговый выход

Сообщение misha_os »

см закладку Error ... наверное не соответствие типов
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: Плавное регулирование S7-300 аналоговый выход

Сообщение CHANt »

А этот адрес - PQW 256, он где - на процессоре, на плате в рэке, или удаленная периферия?
На входе Bipolar стоит вход контроллера I0.1, это для чего - для того чтоб процессору плохо стало, при переключении этого входа извне? Ведь использование двуполярного/однополярного режима - это жестко зависит от типа сконфигурированного выхода на плате!
--------------------------------------------------------------------------------------------

Автор темы
slavajkl
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 31 май 2015, 23:40
Имя: серов вячеслав эдуардович
Страна: беларусь
город/регион: брест

Re: Плавное регулирование S7-300 аналоговый выход

Сообщение slavajkl »

PQW 256-стоит на стойке РЕК......Почему как только ввожу символьную адресацию по входу повторно сразу программа в отказ?. I0.1 необходим для установки FC106 по Bipolar в "1."---прописать либо константу "1" или как "TRUE" не вышло.. остался вот такой вариант через IB0.1/.. Пробую поставить вот функцию "MOVE" и с выхода непосредственно на модуль Но тогда всё пляшет.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: Плавное регулирование S7-300 аналоговый выход

Сообщение CHANt »

1) первый совет от misha_os - зайди в таблицу символов и смени тип переменной s2 с WORD на INT.
2) Вот как он у тебя биполярный, если ты в FC106 устанавливаешь от 0 до 100.0? Как у тебя выход на плате сконфигурирован (свойства платы, последня вкладка в хардваре)? Скриншот приведи
--------------------------------------------------------------------------------------------

Автор темы
slavajkl
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 31 май 2015, 23:40
Имя: серов вячеслав эдуардович
Страна: беларусь
город/регион: брест

Re: Плавное регулирование S7-300 аналоговый выход

Сообщение slavajkl »

CПАСИБО ПРЕОГРОМНОЕ.... МОЯ НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ..в программе поставил адрес 256 --это входной модуль... а мне надо pqw 272 .полдня про входа думал ...вот натолкнули куда смотреть надо... И ВТОРОЕ И ГЛАВНОЕ..СОБИРЮСЬ ТЕСТЕРОМ ПРОСМОТРЕТЬ ВЫХОД МОДУЛЯ pqw 272.ЕСТЬ 2 СПОСОБА.
1.Подвязать к wincc(это типа симулятор)
2.Прогнать на симуляторе а тестером надо просмотреть.КАК реализовать?
3. КАКУЮ величину поставить в IN в FC106
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: Плавное регулирование S7-300 аналоговый выход

Сообщение CHANt »

Зачем тебе скада, когда можно задать числом в диапазоне от 0.0 до 100.0 - ты же так диапазон задал в функции FC106? Просто на вход IN, руками вбей 25.0, 50.0, 75.0, 100.0 - вот и будут тебе или мА или В на выходе )))
--------------------------------------------------------------------------------------------

Автор темы
slavajkl
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 31 май 2015, 23:40
Имя: серов вячеслав эдуардович
Страна: беларусь
город/регион: брест

Re: Плавное регулирование S7-300 аналоговый выход

Сообщение slavajkl »

Эт конечно хорошо.. вбить это хорошо... а вот в PLC SIM мне нравиться прокрутка -slider- как с ней быть?или нет вариантов--её прокручиваешь и видишь на PQW СВОИ ВОЛЬТЫ
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: Плавное регулирование S7-300 аналоговый выход

Сообщение CHANt »

:lol: Попробуй, покрути - от -2 147 483 648.0 до 2 147 483 647.0 :ges_hmm: не забудь видео снять :lol:
--------------------------------------------------------------------------------------------
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: Плавное регулирование S7-300 аналоговый выход

Сообщение CHANt »

Ну и если серьезно, я уже обращал твое внимание на то что - ты выставил сигнал биполярным, а пределы значения от 0 до 100, наверное от -100 до 100, если используется -20..+20мА или ряд типа -10..+10В
--------------------------------------------------------------------------------------------

Автор темы
slavajkl
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 31 май 2015, 23:40
Имя: серов вячеслав эдуардович
Страна: беларусь
город/регион: брест

Re: Плавное регулирование S7-300 аналоговый выход

Сообщение slavajkl »

НА НОЧЬ ГЛЯДЯ ... РАДОВАЛСЯ РАНО УСПЕХУ... ТЕПЕРЬ ЦПУ В СТОПЕ ВСТАЛ..УЖЕ И НЕТ ПРОЛАЗИЛ.. OUT В СТУПОРЕ ВОТ СКРИНШОТ А ПОСЛЕ ЗАВТРА МОНТИРОВАТЬ НАДО
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: Плавное регулирование S7-300 аналоговый выход

Сообщение CHANt »

Выкладывай проект)))
--------------------------------------------------------------------------------------------

Автор темы
slavajkl
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 31 май 2015, 23:40
Имя: серов вячеслав эдуардович
Страна: беларусь
город/регион: брест

Re: Плавное регулирование S7-300 аналоговый выход

Сообщение slavajkl »

Тоже по вечерам не спите...ВСЁ утром разрешилось...заработало.. а уже готов был прибегнуть к помощи...Прошу ответить ещё на один вопрос.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: Плавное регулирование S7-300 аналоговый выход

Сообщение CHANt »

Вопрос - да.
А биполярный у тебя = 0))) А границы от -100 до +100))) Прикалываешься?
--------------------------------------------------------------------------------------------

Автор темы
slavajkl
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 31 май 2015, 23:40
Имя: серов вячеслав эдуардович
Страна: беларусь
город/регион: брест

Re: Плавное регулирование S7-300 аналоговый выход

Сообщение slavajkl »

Я так к слову загнал НИЖНЮЮ ГРАНИЦУ LO на FC106 ..думаю что из этого будет страшного...ничего на симуляторе не сломалось. главное чтоб люди не восприняли данную настройку к действию..Сейчас у меня другая стезя .Подвязываю ручное управление к WINCC ,необходимо с помощью обьекта на экране типа" SLIDER" плавно регулировать выход в модуле AO SM332//ПОМОЩЬ ЗАЛА
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

misha_os
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:54
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Ульяновск
Поблагодарили: 16 раз

Re: Плавное регулирование S7-300 аналоговый выход

Сообщение misha_os »

Может повторяюсь ... прочитайте и уясните основы програмирования в среде STEP7 и WinCC.

Вопрос из скриншота выше не понятен ... см HELP в STEP7 для команды MOVE (он присваивает значение переменной на входе IN к переменной на выходе OUT этого блока, при разрешенном сигнале на EN). WinCC тут не причем ).

Автор темы
slavajkl
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 31 май 2015, 23:40
Имя: серов вячеслав эдуардович
Страна: беларусь
город/регион: брест

Re: Плавное регулирование S7-300 аналоговый выход

Сообщение slavajkl »

Я наверно не чётко формулирую вопрос? этим скриншотом я показываю сам принцип. т.е. с помощью блока MOWE я преобразую переменную MW в MB для того чтобы WINCC могла потом обращаться к степ7..допущены неточности касающиеся EN и IN и OUT---для меня это пока не принципиально...Сейчас важно мне понять каким образом я смогу с WINCC управлять аналоговым модулем...изменять значение 0-10В.. пока литературу и примеры по данному вопросу мной не найдены
Закрыто

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»