Пытаюсь разобраться с ПИД контуром на 1200 CPU.
В тесте ранее он работал проблем не выдавал, сейчас вылезли ошибки.
Сообщение:
There are several error pending. Error has value 16#00000A00.
Что не так? Предположение есть что указанная ошибка составная, как две ошибки 0002 и 0008.
Как ошибку устранить?
И где можно почитать поподробнее о ПИД на 1200 Simatic ?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
ПИД на 1200 контроллере.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3577
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: ПИД на 1200 контроллере.
Из справки F1:
Значит ПИД-регулятор почему-то перешел в режим тюнинга.
P.S. Число A - это 10 в десятичной системе счисления.
Задание ПИД-регулятора изменилось во время тюнинга.Parameter ErrorBits V2
0010 The setpoint was changed during tuning.
You can set the permitted fluctuation of the setpoint at the CancelTuningLevel tag.
If ActivateRecoverMode = TRUE before the error occurred, PID_Compact cancels the tuning and switches to the operating mode that is saved in the Mode parameter.
Значит ПИД-регулятор почему-то перешел в режим тюнинга.
P.S. Число A - это 10 в десятичной системе счисления.