ABB ACS800

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Alik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 19:26
Имя: Сериков Алик

ABB ACS800

Сообщение Alik »

Ребят подскажите, может кто работал с частотниками ABB ACS800

1)Есть ли в нем параметр, который управляет временем работы встроенного вентилятора охлаждения?
если конкретно к ситуации опишу вот так: включаю мотор, сразу отключаю, а вентилятор включается и работает мин 20. Хотелось бы уменьшить это время.
Или это такой параметр который нельзя изменить?

2) В этом же частотнике надо настроить параметр ОШИБКА ФАЗЫ. т.е пропала фаза на двигателе , частотник должен остановиться и выдать сигнал об ошибке. В моем случае он останавлиается через 20 сек, иногда и больше может. Я считаю это не хорошо, хотелесоь бы мгновенно. Для сравнения в Danfoss VLT5000 при потере фазы на двигателе , частотник реагирует сразу буквально 1 сек.

paradoxxx
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 14 июн 2014, 11:44
Имя: Андрей Михайлович
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 88 раз

Re: ABB ACS800

Сообщение paradoxxx »

Все описанные вами параметры в данном ЧРП есть и настраиваются.
Все подробно описано в руководстве пользователя. Найти данное руководство на просторах интернета не составит особого труда. К сожалению, в данный момент руководства нет под рукой. Думаю, что разберетесь сами, там нет ничего сложного.
Если возникнут вопросы, пишите.

Автор темы
Alik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 19:26
Имя: Сериков Алик

Re: ABB ACS800

Сообщение Alik »

paradoxxx писал(а): Если возникнут вопросы, пишите.
Прошу у Вас помощи разобраться с этим частотником.
Есть параметр 30.16 Контроль фазы двигателя. И он включен АВАРИЯ (FAULT) . Но почему-то не срабатывает сразу.

paradoxxx
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 14 июн 2014, 11:44
Имя: Андрей Михайлович
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 88 раз

Re: ABB ACS800

Сообщение paradoxxx »

В каком месте рвете фазу (т.е. до или после ЧРП)?

paradoxxx
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 14 июн 2014, 11:44
Имя: Андрей Михайлович
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 88 раз

Re: ABB ACS800

Сообщение paradoxxx »

Еще есть параметр "автоматический сброс аварии" (31 или 32 группа, точно не помню)
Посмотрите, что там выставлено
Ответить