Добрый день, коллеги!
Пытаюсь запрограммировать распределенную станция ET-200S с IM-151 F-CPU, модулем AI (6ES7 134-4GB01-0AOB), F-DI (6ES7 138-4FA05-0AB0) и 2 модуля F-DO (6ES7 138-4FB04-0AB0).
После добавления в HW-config всех модулей и заливки в контроллер, на модуле IM загорается диод SF и такие же диоды светятся на F-DI и F-DO.
Если в HW-config не добавлять F-DI и F-DO, то на IM индикатор SF не загорается.
Полагаю, что контроллер не съедает созданную мной конфигурацию, поскольку видит расхождением между занесенной мной конфигурацией и реальной. Но при этом набор модулей выполнял строго по order No и все должно совпадать.
Подскажите куда копать, чтобы найти причину такого поведения.
В окне Module information для F-DI висит статус
Module not available (I/O access error or parameter assignment error)
Preset/Actual mismatch
(inserted and configurated module types are not the same)
-Expected type: Positioning module (6ES7 138-4FA05-0AB0)
- Current type: Power supply (Order No. = ???)
Поделитесь опытом решения подобных проблем...
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Расхождение конфигурации в SIEMATIC
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 07 фев 2015, 16:12
- Имя: Grigory
- Страна: Russia
- город/регион: Moscow
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 353
- Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
- Имя: Корнеев Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Re: Расхождение конфигурации в SIEMATIC
Добрый день. А как подается питание на модули периферии? Модуль РМ-Е после контроллера присутствует и запитан?
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 07 фев 2015, 16:12
- Имя: Grigory
- Страна: Russia
- город/регион: Moscow
Re: Расхождение конфигурации в SIEMATIC
Да, модуль PM установлен. Разобрался в чем была проблема. Неправильно выставлены DIP-переключатели на F-модулях