Расхождение конфигурации в SIEMATIC

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Grigoryyy
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 07 фев 2015, 16:12
Имя: Grigory
Страна: Russia
город/регион: Moscow

Расхождение конфигурации в SIEMATIC

Сообщение Grigoryyy »

Добрый день, коллеги!

Пытаюсь запрограммировать распределенную станция ET-200S с IM-151 F-CPU, модулем AI (6ES7 134-4GB01-0AOB), F-DI (6ES7 138-4FA05-0AB0) и 2 модуля F-DO (6ES7 138-4FB04-0AB0).
После добавления в HW-config всех модулей и заливки в контроллер, на модуле IM загорается диод SF и такие же диоды светятся на F-DI и F-DO.
Если в HW-config не добавлять F-DI и F-DO, то на IM индикатор SF не загорается.

Полагаю, что контроллер не съедает созданную мной конфигурацию, поскольку видит расхождением между занесенной мной конфигурацией и реальной. Но при этом набор модулей выполнял строго по order No и все должно совпадать.
Подскажите куда копать, чтобы найти причину такого поведения.

В окне Module information для F-DI висит статус
Module not available (I/O access error or parameter assignment error)
Preset/Actual mismatch
(inserted and configurated module types are not the same)
-Expected type: Positioning module (6ES7 138-4FA05-0AB0)
- Current type: Power supply (Order No. = ???)

Поделитесь опытом решения подобных проблем...
Аватара пользователя

Barsik
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Имя: Корнеев Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

Re: Расхождение конфигурации в SIEMATIC

Сообщение Barsik »

Добрый день. А как подается питание на модули периферии? Модуль РМ-Е после контроллера присутствует и запитан?
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.

Автор темы
Grigoryyy
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 07 фев 2015, 16:12
Имя: Grigory
Страна: Russia
город/регион: Moscow

Re: Расхождение конфигурации в SIEMATIC

Сообщение Grigoryyy »

Да, модуль PM установлен. Разобрался в чем была проблема. Неправильно выставлены DIP-переключатели на F-модулях
Ответить