Moxa IA240 или Moxa Nport

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
sanja_305
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 18 мар 2015, 12:18
Имя: Ивко А.Н.
Страна: Украина
город/регион: Одесса

Moxa IA240 или Moxa Nport

Сообщение sanja_305 »

Здравствуйте! Первый раз столкнулся с телемеханикой. Нужно выполнить телемеханику в обьеме ТУ, ТВ, ТС. Обвязываем м/п терминалы РЗА и микропроцессорные контроллеры для ТУ витой парой по RS-485 (протокол Modbus RTU), изначально в проекте магистрали RS-485 подключались к центральному контроллеру Moxa IA240-T-LX, но возник вопрос в недостаточном количестве в нем портов RS-485. Вот думаю заменить на асинхронный сервер Moxa Nport 5610. Подходит ли такое устройство для решение данной задачи?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 89 раз

Re: Moxa IA240 или Moxa Nport

Сообщение dtv »

А в чём, собственно, выражается нехватка портов? У м/к четыре порта, у Вас две линии. У 5610 минимум 8 портов. Вы хотите каждый м/к подключить к своему порту, а дальше через Ethernet на верхний уровень?
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев

Автор темы
sanja_305
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 18 мар 2015, 12:18
Имя: Ивко А.Н.
Страна: Украина
город/регион: Одесса

Re: Moxa IA240 или Moxa Nport

Сообщение sanja_305 »

Я просто не показывал все линии, там все порты заняты. Вообще есть 4 секции шин, предполагается каждую секцию на свой порт, МРЗС всех секций обвязать и на отдельный порт, еще один порт для арн тр-ра. Общался с представителем Моха, говорит вроде должно работать, но Nport может резать пакеты данных в формате Modbus RTU, для увереннности проверить в лабораторных условиях. Предложил на 8 портов компьютер Moxa UC 8410.