1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Step7 (мультиэкземпляры)

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Anton_89
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 17:33
Имя: Михайлов Антон Викторович

Step7 (мультиэкземпляры)

Сообщение Anton_89 »

Подскажите пожалуйста, есть структура
OB1->FB1,FB2 с соответствующими instance DB
Есть мультиэкземпляр FB3, вызываемый в FB1,FB2. При добавлении FB3 в FB1,FB2 требуется задать имя мультиэземпляра, так вот, может ли FB3 быть с одинаковыми именами в разных FB, и не повлияет ли это на работу ?
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 93 раза

Re: Step7 (мультиэкземпляры)

Сообщение CHANt »

instance DB для FB1 и FB2 будут иметь разные имена, поэтому можете смело называть мультиэкземпляр для FB3 как угодно.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»