Аварийное ручное управление

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
fortunate
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 фев 2015, 10:17
Имя: Tagaev Valentin Batkovich
Страна: Russia

Аварийное ручное управление

Сообщение fortunate »

Нужно устройство для аварийного ручного управления ПЧ. Т.е. стандартно у нас управление идет с контроллера, при выходе из строя контроллера управление сразу же переходит в ручное.

Была идея поставить потенциометр, но ведь при отключении контроллера будет удар. Выходит что нужно уже согласующее устройство, которое переключало бы преобразователь в режим управления по напряжению и выставляло потенциометр на скорость, которая была в момент отключения контроллера.

Или может использовать какой-либо пульт управления?

Andy31Rus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 12:49
Имя: Андрей Ч
город/регион: Старый Оскол

Re: Аварийное ручное управление

Сообщение Andy31Rus »

у большинства приличных ПЧ есть свой (локальный пульт).
Что за контроллер такой, что может выйти из строя?

washer
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 12:49
Имя: Ос Д С

Re: Аварийное ручное управление

Сообщение washer »

А какая модель ПЧ? Знаю на счет ПЧ Danfoss, там можно настроить дискретный вход на фиксацию текущей частоты при отключении контроллера и потом изменять скорость кнопками больше-меньше.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Re: Аварийное ручное управление

Сообщение Никита »

Посмотрите внимательнее на настройки ПЧ. В части времен разгона-торможения, в частности. Они обычно работают и при смене источника задания - плавный переход на новую скорость.
Потом, что такое выход из строя контроллера? При пропадании задания сейчас очень многие ПЧ умеют дибо держать предыдующую скорость, либо уходить на заданную, либо останавливаться. Что за аппарат у вас?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1040
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 131 раз

Re: Аварийное ручное управление

Сообщение rwg »

Обычно управляем ПЧ при помощи дискретных входов "Быстрее" и "Медленнее" от регуляторов ТРМ212 или контроллеров с аналогичной им программой. Между контроллером и ПЧ ставим переключатель "Ручной/Автомат" и кнопки "Быстрее" и "Медленнее".

Alexander
БАН
БАН
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
Имя: Козин Александр Елисеевич
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Поблагодарили: 4 раза
Забанен: Бессрочно

Re: Аварийное ручное управление

Сообщение Alexander »

Имхо, лучше всего поставить контроллер, который "выходит из строя" в худшем случае раз в 10 лет. Не?
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Re: Аварийное ручное управление

Сообщение megavolt86 »

У меня в бытность работы электриком на данфосе запрограммированы были режимы местный и дистанционный, местный работал от кнопок "больше", "меньше", а дистанционный с контроллера токовый сигнал принимал, а вот у альтивара такого я не видел, там либо кнопками, либо посредством аналогового сигнала управлялся, но там зато была панель графическая и с нее можно было выставить задание, но вот панельки прожили недолго, потому что аппаратчики рукопопые, извините за выражение.

А насчет выхода из строя контроллера мне кажется это общий термин, может контроллер не резервируемый и при отсутствии питания до момента включения авр контроллер выключится из системы...минута времени, а процесс то идет...
:ext_secret:

Andy31Rus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 12:49
Имя: Андрей Ч
город/регион: Старый Оскол

Re: Аварийное ручное управление

Сообщение Andy31Rus »

АВР?
скорее вся силовая станет, включая ПЧ, пока АВР будет переключаться....а ПЛК должон питаться по категории 1...ИБП ему в питание после АВР))
Альтивар тоже умеет переключаться с управления по сети на локальное...
Товарищ загрузил вопросом, а сам молчит...а мы тут сочиняем варианты)
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Re: Аварийное ручное управление

Сообщение megavolt86 »

Не всегда контроллер по 1 категории питается, у нас например есть фасовка, пиание по 3 категории, а частотник конвейера находится в щитовой, а там уже первая...вот такое вот проектное решение)
:ext_secret:
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Re: Аварийное ручное управление

Сообщение Jackson »

megavolt86 писал(а):Не всегда контроллер по 1 категории питается, у нас например есть фасовка, пиание по 3 категории, а частотник конвейера находится в щитовой, а там уже первая...вот такое вот проектное решение)
Это проблема проектного решения. :)

Вопрос к топикстартеру: а что думаете делать на случай выхода из строя самого ПЧ или привода, вращаемого им?
Никита писал(а):Потом, что такое выход из строя контроллера? При пропадании задания сейчас очень многие ПЧ умеют дибо держать предыдующую скорость, либо уходить на заданную, либо останавливаться. Что за аппарат у вас?
Я бы спросил не "что за аппарат" а "что за объект".

Что мешает сделать кнопочный пост управления "пуск" "стоп" "быстрее" "медленнее" и перейти на дискретное управление скоростью также и от ПЛК?

А если управлять ПЧ нужно строго-настрого аналоговым заданием, то можно применить электронный потенциометр, который сам по себе имеет и местное ручное и дистанционное управление: http://www.dvk-electro.ru/08potent/index.htm
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Re: Аварийное ручное управление

Сообщение Никита »

Я бы спросил не "что за аппарат" а "что за объект".
Я именно про аппарат, в смысле частотник. Проблема безударного перехода была очень актуальна лет десять-пятнадцать тому. Сейчас все более-менее приличные производители частотников какие-то решения для этого имеют.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Ответить