1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

трм32 нужна схема

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
andrys
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 июл 2014, 10:23
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Николаевск на Амуре
Благодарил (а): 14 раз

трм32 нужна схема

Сообщение andrys »

добрый день.
нужна схема на трм32.
данная трм32 стоит на управлении 3-х ходовым клапаном МС500/230.
клапан встал в закрытом положении и все... при замере напряжения на трм32 заметил, что питание постоянно идет на закрытие хотя индикации закрытия на трм нет...
при сигнале "открытие" питание в цепи "закрытие" не пропадает, но так же как положено присутствует и в цепи "открытие"... то есть реле "закрытие" не разрывает контакты... вскрыл трм и обнаружил неисправный диод VD3 параллельно стоящий обмотке катушки реле. заменил, поставил на место и пока клапан не срабатывал питания на закрытии небыло... стоило сработать и опять та же ситуация...
сам крапан при клибровке производит норальный ход открыти-закрытие.
подскажите советом или схемой... задолбал он меня...

заранее :thankyou:
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Re: трм32 нужна схема

Сообщение VADR »

ТРМ32 - это ОВЕН? Производителя лучше сразу указывать: вполне возможно, что такое же наименование есть и у других.
Если имеется в виду действительно ОВЕН, то схемы включения есть у них на странице: ТРМ32, схемы подключения.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Re: трм32 нужна схема

Сообщение Никита »

Ну чудес-то не бывает. Если прибор не показывает закрытие, то либо импульса с контроллера действительно нет и проблема между ним и реле, либо неисправна индикация. Скорее первое. Еще вариант с некорректным измерением.
А принципиальных схем на их продукцию ни разу не видел. И, кстати, могу поверить что их нет и у самих Овеновцев.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Re: трм32 нужна схема

Сообщение megavolt86 »

А трм напрямую клапан включает или с помощью реле? Скорее всего залипает контакт в трм, попробуйте без клапана охлопать выходы, ели все норм то ставьте реле дополнительное...

Еще не мешало бы диод поставить на катушку клапана если питание клапана -постоянное напряжение.
:ext_secret:

Автор темы
andrys
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 июл 2014, 10:23
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Николаевск на Амуре
Благодарил (а): 14 раз

Re: трм32 нужна схема

Сообщение andrys »

VADR писал(а):ТРМ32 - это ОВЕН? ...ТРМ32, схемы подключения[/url].
да овеновская... в том т и дело, что нужна сама схема прибора, а не подключения...

Никита писал(а):Ну чудес-то не бывает. Если прибор не показывает закрытие, то либо импульса с контроллера действительно нет и проблема между ним и реле, либо неисправна индикация. Скорее первое. Еще вариант с некорректным измерением.
А принципиальных схем на их продукцию ни разу не видел. И, кстати, могу поверить что их нет и у самих Овеновцев.
вот я и хочу убедится, что сигнал напрямую идет с процессора... тогда мне работа упрощается - трм в лом...
настройка измерений правильная - есть запись настроек.
megavolt86 писал(а):А трм напрямую клапан включает или с помощью реле? Скорее всего залипает контакт в трм, попробуйте без клапана охлопать выходы, ели все норм то ставьте реле дополнительное...
Еще не мешало бы диод поставить на катушку клапана если питание клапана -постоянное напряжение.
напрямую включает без реле... так в том то и дело, что контакт замкнут - не отрабатывает... где то проблемма в самой схеме - поэтому и хотелось бы схему увидеть...
что за диод вы имеете ввиду? на клапан идет свое питание, через трм идет только сигнал открытие-закрытие...

Автор темы
andrys
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 июл 2014, 10:23
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Николаевск на Амуре
Благодарил (а): 14 раз

Re: трм32 нужна схема

Сообщение andrys »

проблема была все таки в реле закрытия трм - поменял, все заработало...
всем спасибо за помощь.
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Re: трм32 нужна схема

Сообщение megavolt86 »

А выход у вас электроконтактный или транзисторный?
Раз команда на открытие идет через трм, значит и питание идет через трм.
Раз лампа не горит, что канал сработал, то не думаю что в микроконтроллере дело, такое бывает когда реле залипло, если транзистор из строя бы вышел, то наоборот не срабатывал выход.
Диод нужен для того чтобы токи самоиндукции устранить, параллельно клапану в обратном направлении ставить необходимо
:ext_secret:
Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»