Помогите сконфигурировать ET-200S в Simatic HW config

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Grigoryyy
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 07 фев 2015, 16:12
Имя: Grigory
Страна: Russia
город/регион: Moscow

Помогите сконфигурировать ET-200S в Simatic HW config

Сообщение Grigoryyy »

Доброго времени суток.
Практически не имею опыта работы с пакетом Simatic Step 7, поэтому обращаюсь за помощью к форумчанам.

Стоит задача запрограммировать ET-200S с интерфейсным модулем с встроенным ЦПУ IM 151-7 F-CPU (6ES7 151-7FA21-0AB0). Станция будет использоваться в ПАЗ и соответственно требуется использовать пакет Distributed safety.
Установил на ПК Step7 V5.5 SP1, далее накатил SP4. Затем проинсталировал Distributed safety v 5.4 SP4 и конфигурационный пакет F configuration pack V5.5 SP3.
Запустил HWconfig и первым делом скачал обновления Hardware Update через интернет соединение.
Сынсталировал все скачанные обновления, которые разрешил конфигуратор при нажатии на кнопку "Select all". Некоторые вещи из списка не удалось выбрать, поскольку конфигуратор выплевывал сообщение "Selection not possible . Cannot instal over a hw update supplied with the Step 7 version". Не совсем понял почему не разрешается выбрать эти обновления. Проблема в релизе Step 7?

Следующим шагом мне необходимо в HWconfig собрать мою конфигурацию. Здесь и возникла проблема.
Начал выполнять поиск модулей по коду продукта. И не удалось отыскать модули 4 F-DO DC24V/2A (6ES7 138-4FB04-0AB0), 4/8 F-DI DC24V PROFIsafe (6ES7 138-4FA05-0AB0) и PM-E 24 В (6ES 7138-4CA01-1AA0). Подскажите, почему при обновлении через интернет они не появились? Где можно скачать их конфигурацию?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17574
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1651 раз

Re: Помогите сконфигурировать ET-200S в Simatic HW config

Сообщение Jackson »

Извините что влезаю, реплика не по Вашему вопросу.
Grigoryyy писал(а):Установил на ПК Step7 V5.5 SP1, далее накатил SP4. Затем проинсталировал Distributed safety v 5.4 SP4 и конфигурационный пакет F configuration pack V5.5 SP3.
Запустил HWconfig и первым делом скачал обновления Hardware Update через интернет соединение.
Сынсталировал все скачанные обновления, которые разрешил конфигуратор
Я в шоке :o Сколько операций нужно произвести чтобы начать работать с контроллером! Это у всех так или только сименс такой продвинутый?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Grigoryyy
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 07 фев 2015, 16:12
Имя: Grigory
Страна: Russia
город/регион: Moscow

Re: Помогите сконфигурировать ET-200S в Simatic HW config

Сообщение Grigoryyy »

Я новичок, в плане работы с Сименсом. Возможно, что более богатые опытом коллеги знают, как сократить объем операций

Xakas
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 07:50
Имя: }{aka$
Поблагодарили: 1 раз

Re: Помогите сконфигурировать ET-200S в Simatic HW config

Сообщение Xakas »

А обновить F-Configuration-Pack на https://support.industry.siemens.com/cs ... 7?lc=en-WW
пробовали?
Я в шоке :o Сколько операций нужно произвести чтобы начать работать с контроллером! Это у всех так или только сименс такой продвинутый?
Это первый раз страшно, потом привыкаешь :-)

Автор темы
Grigoryyy
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 07 фев 2015, 16:12
Имя: Grigory
Страна: Russia
город/регион: Moscow

Re: Помогите сконфигурировать ET-200S в Simatic HW config

Сообщение Grigoryyy »

Да, спасибо! Как раз зашел отписаться, что проблема была в том, что нужно установить последнюю версию F-Configuration-Pack sp11. Модули 4 F-DO DC24V/2A (6ES7 138-4FB04-0AB0) и 4/8 F-DI DC24V PROFIsafe (6ES7 138-4FA05-0AB0) появились.

Обновил также Distributed safety до S7-Distributed Safety V5.4 + Service Pack 5, но пока почему-то не открылся силовой PM-E 24 В (6ES7 138-4CA01-1AA0)