- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
DirectLogic205 не выходит в RUN
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 11 дек 2014, 14:18
- Имя: Илья_М
- Страна: Россия
- город/регион: Пенза
DirectLogic205 не выходит в RUN
Всем добрый день. Вот какие чудеса: Не выходит в RUN контроллер DirectLogic205, пробовал ставить другой модуль контроллера DL260CPU, не помогает. И вот до чего докопался: с модуля блока питания на шину корзины выходит 5V питания, 0V и ещё нечто, некий выход. Так вот если этот выход не передавать на шину то контроллер в RUN выходит, тобиш вроде работает. Но что это за обратная связь такая в блоке питания контроллера, кто нибудь сталкивался?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 758 раз
Re: DirectLogic205 не выходит в RUN
Обычно это выход Cold Reset (холодный сброс)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 11 дек 2014, 14:18
- Имя: Илья_М
- Страна: Россия
- город/регион: Пенза
Re: DirectLogic205 не выходит в RUN
Ryzhij , спасибо за ответ. Вот только не понятно можно без этого работать или нет.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 758 раз
Re: DirectLogic205 не выходит в RUN
Всё, по-большому счёту, от программы в ПЛК зависит. Могут не проходить начальные уставки, выполняемые в течение первого скана, т.к. формирование прерывания первого скана без этого сигнала под вопросом.
А заменить или починить блок питания не вариант?
А заменить или починить блок питания не вариант?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)