DirectLogic205 не выходит в RUN

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Ilia
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 дек 2014, 14:18
Имя: Илья_М
Страна: Россия
город/регион: Пенза

DirectLogic205 не выходит в RUN

Сообщение Ilia »

Всем добрый день. Вот какие чудеса: Не выходит в RUN контроллер DirectLogic205, пробовал ставить другой модуль контроллера DL260CPU, не помогает. И вот до чего докопался: с модуля блока питания на шину корзины выходит 5V питания, 0V и ещё нечто, некий выход. Так вот если этот выход не передавать на шину то контроллер в RUN выходит, тобиш вроде работает. Но что это за обратная связь такая в блоке питания контроллера, кто нибудь сталкивался?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: DirectLogic205 не выходит в RUN

Сообщение Ryzhij »

Обычно это выход Cold Reset (холодный сброс)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Ilia
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 дек 2014, 14:18
Имя: Илья_М
Страна: Россия
город/регион: Пенза

Re: DirectLogic205 не выходит в RUN

Сообщение Ilia »

Ryzhij , спасибо за ответ. Вот только не понятно можно без этого работать или нет.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: DirectLogic205 не выходит в RUN

Сообщение Ryzhij »

Всё, по-большому счёту, от программы в ПЛК зависит. Могут не проходить начальные уставки, выполняемые в течение первого скана, т.к. формирование прерывания первого скана без этого сигнала под вопросом.

А заменить или починить блок питания не вариант?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Ilia
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 дек 2014, 14:18
Имя: Илья_М
Страна: Россия
город/регион: Пенза

Re: DirectLogic205 не выходит в RUN

Сообщение Ilia »

Новый заказали, старый пока изучаем...