1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

RSLogix 500

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
kuol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 20 авг 2014, 15:12
Имя: Ольга
Страна: РФ
город/регион: Хабаровск

RSLogix 500

Сообщение kuol »

Здравствуйте. Работаю в RSLogix 500. Вопрос как в этой среде завести тэг? или SYMBOL это он и есть? ( на картинке зеленым цветом, к примеру BLOK_N_M)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

Re: RSLogix 500

Сообщение Ryzhij »

kuol писал(а):Здравствуйте. Работаю в RSLogix 500. Вопрос как в этой среде завести тэг? или SYMBOL это он и есть? ( на картинке зеленым цветом, к примеру BLOK_N_M)
Symbol - это символьное имя тега, которое может и отсутствовать.. Сам же тег в среде RSLogix 500 это элемент файла данных, описываемый в поле Address.
Контроллер работает с адресами, а программисту удобнее иметь дело с символьными именами.
Если нужного адреса нет в существующих файлах данных (скажем, всё уже занято), то создают новый файл требуемого типа и размера.
Последний раз редактировалось Ryzhij 25 ноя 2014, 05:26, всего редактировалось 1 раз.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
kuol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 20 авг 2014, 15:12
Имя: Ольга
Страна: РФ
город/регион: Хабаровск

Re: RSLogix 500

Сообщение kuol »

Ryzhij писал(а):
kuol писал(а):Здравствуйте. Работаю в RSLogix 500. Вопрос как в этой среде завести тэг? или SYMBOL это он и есть? ( на картинке зеленым цветом, к примеру BLOK_N_M)
Symbol - это символьное имя тега, которое может и отсутствовать.. Сам же тег в этой среде это элемент файла данных, описываемый в поле Address.
Контроллер работает с адресами, а программисту удобнее иметь дело с символьными именами.
Если нужного адреса нет в существующих файлах данных (скажем, всё уже занято), то создают новый файл требуемого типа и размера.
а какие тогда теги передавать на верхний уровень (скаду), адреса?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

Re: RSLogix 500

Сообщение Ryzhij »

kuol писал(а):а какие тогда теги передавать на верхний уровень (скаду), адреса?
Именно так.
Собственно и понятие "тег" в среде RSLogix 500 ещё отсутствует. Теги как таковые появляются в OPC-сервере.
Последний раз редактировалось Ryzhij 25 ноя 2014, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 255 раз
Поблагодарили: 184 раза

Re: RSLogix 500

Сообщение Looker »

kuol писал(а):а какие тогда теги передавать на верхний уровень (скаду), адреса?
Адреса.
Но можно по именам - в настройках OPC RSLinx сделать привязку к символьным именам (задать файл csv, который создается в RSLogix 500).
В 500-м символы можно редактировать в Excel: Tools->Database->Edit Using Excel.

PS. Настройки Windows влияют на формат csv, по умолчанию будет ";" вместо ",".
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

Re: RSLogix 500

Сообщение Ryzhij »

Looker писал(а):
kuol писал(а):а какие тогда теги передавать на верхний уровень (скаду), адреса?
Адреса.
Но можно по именам - в настройках OPC RSLinx сделать привязку к символьным именам (задать файл csv, который создается в RSLogix 500).
В 500-м символы можно редактировать в Excel: Tools->Database->Edit Using Excel.

PS. Настройки Windows влияют на формат csv, по умолчанию будет ";" вместо ",".
По-моему, тогда это уже не OPC-обмен будет, а DDE. Нет?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 255 раз
Поблагодарили: 184 раза

Re: RSLogix 500

Сообщение Looker »

Ryzhij писал(а):
Looker писал(а):
kuol писал(а):а какие тогда теги передавать на верхний уровень (скаду), адреса?
Адреса.
Но можно по именам - в настройках OPC RSLinx сделать привязку к символьным именам (задать файл csv, который создается в RSLogix 500).
В 500-м символы можно редактировать в Excel: Tools->Database->Edit Using Excel.

PS. Настройки Windows влияют на формат csv, по умолчанию будет ";" вместо ",".
По-моему, тогда это уже не OPC-обмен будет, а DDE. Нет?
Может быть только для DDE, не пользовался. Для броузинга в Logix мне проще было применять Online к эмулятору.
RSLinx Help писал(а):From Data Collection tab on the DDE/OPC Topic Configuration dialog box, if you enable the Use Symbols checkbox, the DDE topic attempts to resolve the item as a symbol name in the selected symbol file. ... Using this feature allows for offline tag browsing, which enables RSView32 and FactoryTalk Transaction Manager projects as well as other OPCBrowse-aware applications to be built offline.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»