Требуется ограничивать давление на выходе насоса уставкой, которую не обязательно соблюдать точно.
Сейчас работа насоса прерывается манометром электроконтактным, но регуляция происходит достаточно грубо и двигатель 2,2 кВт часто включается-выключается.
Придется ставить частотник или есть способы дешевле ?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Ограничение давления
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 15 окт 2014, 19:03
- Имя: Malalaev
- Страна: Москва
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3927
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Re: Ограничение давления
Смотря что качать. Если воду - дешевле мембранный бак (гидроаккумулятор) или бочка на крыше. И, кстати, чем грубее регулирование (больше гистерезис), тем реже будет включаться
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 15 окт 2014, 19:03
- Имя: Malalaev
- Страна: Москва
Re: Ограничение давления
жидкость в системе циркуляции и мембранный бак или накопитель здесь невозможныНикита писал(а):Смотря что качать. Если воду - дешевле мембранный бак (гидроаккумулятор) или бочка на крыше. И, кстати, чем грубее регулирование (больше гистерезис), тем реже будет включаться
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 213
- Зарегистрирован: 14 июн 2014, 11:44
- Имя: Андрей Михайлович
- Благодарил (а): 29 раз
- Поблагодарили: 89 раз
Re: Ограничение давления
Опишите подробнее объект и систему управления (какие средства автоматизации используете и т.д)
Если я правильно понял, то кратковременное превышение уставки не кретично.
Для подобных параметров, обычно, делается выдержка по времени скажем 3сек условно. Т.е если параметр вышел за уставку и, в течении 3 секунд не вернулся в норму, тогда авария. Легко реализуется програмно (если имеется контроллер в системе управления), ну или на реле времени...
Как вариант, можно использовать функцию демпфирования, чтобы убрать(минимизировать) скачки регулироемого параметра...
Если я правильно понял, то кратковременное превышение уставки не кретично.
Для подобных параметров, обычно, делается выдержка по времени скажем 3сек условно. Т.е если параметр вышел за уставку и, в течении 3 секунд не вернулся в норму, тогда авария. Легко реализуется програмно (если имеется контроллер в системе управления), ну или на реле времени...
Как вариант, можно использовать функцию демпфирования, чтобы убрать(минимизировать) скачки регулироемого параметра...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 15 окт 2014, 19:03
- Имя: Malalaev
- Страна: Москва
Re: Ограничение давления
просто насос, который надо ограничивать по давлению для защиты самого насоса ...BigDog писал(а):Это вообще запрещено. Читайте регламент внимательно если не хотите проблем огрести.кратковременное превышение уставки не кретично.