- здесь недавно
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 14 авг 2014, 15:14
- Имя: Максим Владимирович
Помошь в выборе контроллера
Здравствуйте, прошу помочь с выбором контроллеров
Объекты автоматизации:
Две независимые задачи: первая проще, вторая сложнее. Желательно, чтобы для обоих задач было одинаковое оборудование, или хотя бы одна фирма производитель для того, чтобы "познакомится" с оборудованием и его особенностями на более легком и менее ответственном 1 объекте.
1 объект: DO=106 DI= 163 AI = 58 (из них 23 - темосопротивления; 25 - низкоуровневых 0-100мв; 5 - 0-3.5В; 5 - 0-15В)
Всего:327 точек
2 объект: DO=321 DI=350 AI=338 (из них 110 - темосопротивлений; 56 - низкоуровневых 0-100мв; 158 - 0-3.5В; 6- 0-6В; 8 - 0-13В)
Всего: 1009 точек
Требования к ПЛК:
"горячее" резервирование процессорных модулей
задание значений по умолчанию (безопасных) на модулях при потере связи
Наличие Ethernet портов (желательно 2)
диагностика модулей и самодиагностика плк
диагностика достоверности каналов ввода/вывода
желательно:
среда программирования ISaGRAF 5
Возможность подключения удаленных модулей в/в, но если что можно разнести по корзинам
Жёских требований ко времени реакции системы нет, но чем быстрее, тем лучше. мс во всяком случае не требуется 1-2с будет вполне достаточно. Гораздо важнее надежность, особенно для 2 объекта, так как простои в связи поломкой контроллера "выльются" в большие неприятности на всем производстве.
Рассматриваемые варианты:
1 вариант ПЛК+УСО + ISaGRAF (другая бесплатная, если ISaGRAF не поддерживается)
2 вариант промышленный компьютер(RS-485)+УСО+ все писать на Си самому, включая все драйвера по общению с модулями ввода/вывода, диагностикой и самодиагностикой и "резервирование"
Вопросы:
1) На какие модели ПЛК стоит обратить пристальное внимание?
2) стоит ли рассматривать промышленные компьютеры для решения данных задач?
Объекты автоматизации:
Две независимые задачи: первая проще, вторая сложнее. Желательно, чтобы для обоих задач было одинаковое оборудование, или хотя бы одна фирма производитель для того, чтобы "познакомится" с оборудованием и его особенностями на более легком и менее ответственном 1 объекте.
1 объект: DO=106 DI= 163 AI = 58 (из них 23 - темосопротивления; 25 - низкоуровневых 0-100мв; 5 - 0-3.5В; 5 - 0-15В)
Всего:327 точек
2 объект: DO=321 DI=350 AI=338 (из них 110 - темосопротивлений; 56 - низкоуровневых 0-100мв; 158 - 0-3.5В; 6- 0-6В; 8 - 0-13В)
Всего: 1009 точек
Требования к ПЛК:
"горячее" резервирование процессорных модулей
задание значений по умолчанию (безопасных) на модулях при потере связи
Наличие Ethernet портов (желательно 2)
диагностика модулей и самодиагностика плк
диагностика достоверности каналов ввода/вывода
желательно:
среда программирования ISaGRAF 5
Возможность подключения удаленных модулей в/в, но если что можно разнести по корзинам
Жёских требований ко времени реакции системы нет, но чем быстрее, тем лучше. мс во всяком случае не требуется 1-2с будет вполне достаточно. Гораздо важнее надежность, особенно для 2 объекта, так как простои в связи поломкой контроллера "выльются" в большие неприятности на всем производстве.
Рассматриваемые варианты:
1 вариант ПЛК+УСО + ISaGRAF (другая бесплатная, если ISaGRAF не поддерживается)
2 вариант промышленный компьютер(RS-485)+УСО+ все писать на Си самому, включая все драйвера по общению с модулями ввода/вывода, диагностикой и самодиагностикой и "резервирование"
Вопросы:
1) На какие модели ПЛК стоит обратить пристальное внимание?
2) стоит ли рассматривать промышленные компьютеры для решения данных задач?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 981
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
- Имя: Бондарев Михаил Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Помошь в выборе контроллера
Назовите хоть один контроллер (не ПАЗ - оборудование) с ISaGRAF, поддерживающий горячее резервирование?
По поводу куда смотреть - смотрите в сторону больших вендоров (Allen Bradley, Siemens).
Кроме того избегайте экзотики в номенклатуре ПЛК, используйте нормирующие преобразователи.
По поводу куда смотреть - смотрите в сторону больших вендоров (Allen Bradley, Siemens).
Кроме того избегайте экзотики в номенклатуре ПЛК, используйте нормирующие преобразователи.
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Re: Помошь в выборе контроллера
Реклама вроде проходила, типа XPAC-8xx7-CE6 от ICPDAS? И расширение к исаграфу пробегало по новостям - ISaGRAF FlexiSafe...
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- завсегдатай
- Сообщения: 580
- Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
- Имя: Щукин Андрей Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Re: Помошь в выборе контроллера
Любопытство мучает на счет вот этого:
Это что за устройства с не унифицированными аналоговыми сигналами?158 - 0-3.5В; 6- 0-6В; 8 - 0-13В
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 14 авг 2014, 15:14
- Имя: Максим Владимирович
Re: Помошь в выборе контроллера
P06 ТЕКОНИК. Его мы использовали в резервированной паре для решения задач подобной первой описанной выше. Было порядка 350 точек. Быстродействие не самое высокое (последовательная передача по RS-485), но нас устроило. Сейчас на него цена выросла в 3 раза. По той цене, что за него просят хотелось бы что-то "классом повыше" и побыстрее. Тем более, что для второго объекта надо будет аж три пары Р06. А это выливается в очень серьездную сумму. Думаю, что за пол-миллиона можно найти какой-нибудь контроллер посерьезнее + к нему очень дорогие модули УСО в сравнение с тем же ICP DAS. На ICP DAS плк+УСО получается 1 объект автоматизации дешевле примерно в 2.5 раза.Бондарев Михаил писал(а):Назовите хоть один контроллер (не ПАЗ - оборудование) с ISaGRAF, поддерживающий горячее резервирование?
Рассматриваем вместо Р06 контроллеры той же фирмы МФК1500. Судя по описанию всем подходит и одного его бы хватило, но цена на него неизвестна и не представляется возможным пока узнать сколько будет стоить реализация на нем
Они могут не подойти по финансовым соображениям. У всех этих брендов своя среда программирования, фирменные кабели итд А это все как я понимаю не бесплатно и, скорее всего, выльется в очень большие деньги. Не могли бы сказать хотя бы примерные цены на их продукты?Бондарев Михаил писал(а): По поводу куда смотреть - смотрите в сторону больших вендоров (Allen Bradley, Siemens).
ICP DAS LinPack 8000 рассматриваем как одно из решений в первую очередь из-за привлекательной цены, с данной продукции дела не имели, но судя по описанию может подойти . Для 1 объекта думаем нам хватит одной пары, а для 2 объекта использовать три пары. То есть в среднем 300 точек на один контроллер. А объединять в одну задачу три контроллера на верхнем уровне.CHANt писал(а):Реклама вроде проходила, типа XPAC-8xx7-CE6 от ICPDAS? И расширение к исаграфу пробегало по новостям - ISaGRAF FlexiSafe...
Но есть непонятные моменты:
1)В прайс-листах на них написано, что они с ISaGRAF 6. Есть ли они под ISaGRAF 5?
2)каким образом там осуществляется резервирования без выделенного канала "зеркализации" между плк?
Различные датчики и величины напряжения с блоков питания датчиковpike писал(а):Любопытство мучает на счет вот этого:Это что за устройства с не унифицированными аналоговыми сигналами?158 - 0-3.5В; 6- 0-6В; 8 - 0-13В
Поясните, что значит когда говорят, что плк не потянут? Имеется в виду, что плк не будет успевать обрабатывать такое количество информации и программого кода и будет перегружаться по сторожевому таймеру, или имеется в виду что-то другое.BigDog писал(а): Это уже довольно большой проект. Ну - средний. Маломощные ПЛК не потянут- переплатите за количество+шкафы+работа...
Кроме Аллах-Бредли :), Сименса есть еще Шнайдер. Ну и пожалуй на этом все из широко распространенных (если не лезть в РСУшные решения).
Сименс, Аллах-Бредли можем по цене не "потянуть" поэтому-то и возникли мысли по поводу того, чтобы все сделать на промышленном компьютере. Или взять, например,несколько плк ОВЕН 308 и сделать все на нем. В первую очередь привлекает цена самого контроллера и модулей ввода/вывода. В чем минус реализации на ОВЕНе?
То есть самому все это реализовать на Си не получится?BigDog писал(а):Не подходят ни по одному из условий.стоит ли рассматривать промышленные компьютеры для решения данных задач?
Горячее аппаратное на двух промышленных контроллерах сами не реализуем?BigDog писал(а):Когда срок запуска объекта? Если года через 3, то возможно успеете. Без горячего аппаратного конечно же.все писать на Си самому, включая все драйвера по общению с модулями ввода/вывода, диагностикой и самодиагностикой и "резервирование"
-
- здесь недавно
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 14 авг 2014, 15:14
- Имя: Максим Владимирович
Re: Помошь в выборе контроллера
Итого рассматриваем:
1) ТЕКОНИК Р06 - есть опыт использования, хорошая диагностика ,отталкивает цена/производительность(RS-485, большого быстродействия при значительном количестве модулей УСО не получить).
2) МФК1500-всем подходит, неизвестна цена
3) Сименс, Шнайдер, Аллан Бредлей и прочие "топ" фирмы- неизвестно в какие финансовые вложения выльется с учетом покупки с "нуля"с учетом среды разработки
4)ОВЕН 308- опасения по надежности, отсутствие резервирования. Можно ли его использовать для ответственной задачи? Подкупает цена
5) промышленный компьютер-подкупает цена
6) ICP DAS LinPack8000 - видится как реальный вариант решения с наилучшим соотношением цена/функциональность
1) ТЕКОНИК Р06 - есть опыт использования, хорошая диагностика ,отталкивает цена/производительность(RS-485, большого быстродействия при значительном количестве модулей УСО не получить).
2) МФК1500-всем подходит, неизвестна цена
3) Сименс, Шнайдер, Аллан Бредлей и прочие "топ" фирмы- неизвестно в какие финансовые вложения выльется с учетом покупки с "нуля"с учетом среды разработки
4)ОВЕН 308- опасения по надежности, отсутствие резервирования. Можно ли его использовать для ответственной задачи? Подкупает цена
5) промышленный компьютер-подкупает цена
6) ICP DAS LinPack8000 - видится как реальный вариант решения с наилучшим соотношением цена/функциональность
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3575
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: Помошь в выборе контроллера
Про бренды Вам не зря говорили. Если денег нет, то ничего и не получится. Нужно избавиться от психологии мелкого лавочника.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 14 авг 2014, 15:14
- Имя: Максим Владимирович
Re: Помошь в выборе контроллера
Естественно понимаем, что бесплатно ничего не бывает, но платить за 1 резервированную пару Р06 170 тысяч как-то не хочется учитывая то, что получаешь в итоге за такую цену. Но и с другой стороны платить тысяч 100-200 за новую среду разработки от Сименс тоже не хочется, когда уже в наличии есть ISaGRAF. Если бы было неограниченное финансирование взяли бы самый дорогой Сименс и закрыли вопрос.Михайло писал(а):Про бренды Вам не зря говорили. Если денег нет, то ничего и не получится. Нужно избавиться от психологии мелкого лавочника.
Чем плохи ICP DAS?
Опечатался, компьтерахBigDog писал(а):Только если они это поддерживают. Именно безударное.Горячее аппаратное на двух промышленных контроллерах сами не реализуем?
Вы сначала про промкомпьютеры спрашивали, теперь про ПЛК. Надо как-то определиться :)
Вот пример: http://www.inpromtex.ru/files/doc/1785-6524-ru.pdf
В связи с чем потребуется? Не будет устраивать быстродействие или не будет работать плк?BigDog писал(а):Имеется ввиду, что потребуется больше маломощных ПЛК.Имеется в виду, что плк не будет успевать обрабатывать такое количество информации и программого кода и будет перегружаться по сторожевому таймеру, или имеется в виду что-то другое.
Расшифруйте сокращения, не совсем ясно о чем речьBigDog писал(а): Вы лучше скажите что за объекты у вас. А еще лучше, разошлите ТТ по интеграторам, получите ТКП и сравнивайте. Иначе долго так выбирать будете.
Что-то мне подсказывает, что ваш бюджет не совсем соответствует всем хотелкам.
И потом, те цены, которые Вы получите напрямую от вендоров, будут априори выше, чем если бы Вы получите через интеграторов. Правда тут нюанс- для получения скидок на оборудование, работу по разработке проекта и ППО придется заказать тоже у СИ.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5632
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
Re: Помошь в выборе контроллера
ТТ - технические требования;
ТКП - технико-коммерческое предложение;
ППО - прикладное программное обеспечение;
СИ - системный интегратор.
ТКП - технико-коммерческое предложение;
ППО - прикладное программное обеспечение;
СИ - системный интегратор.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 981
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
- Имя: Бондарев Михаил Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Помошь в выборе контроллера
Ок. от сименса вы получите один, средних размеров ЦПУ.но платить за 1 резервированную пару Р06 170 тысяч как-то не хочется
Что у вас за объект и проект вцелом?
Посмотрите, нельзя ли УСО по эзернету зацепить, боюсь, RS485 ваше количество сигналов не вытянет
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1041
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Re: Помошь в выборе контроллера
Нужно освоить экономические методы. Если один отказ системы управления приносит средний убыток 10 тысяч рублей, из-за ненадёжной автоматики ожидается 2 отказа в год и хочется, чтобы расходы окупились за 3 года, то можно смело покупать автоматику супернадёжную, но на 60 тысяч рублей дороже. Недостаток этого метода один - очень трудно подобрать такие правдоподобные исходные данные, чтобы бренд окупился.Михайло писал(а):Про бренды Вам не зря говорили. Если денег нет, то ничего и не получится. Нужно избавиться от психологии мелкого лавочника.
-
- БАН
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
- Имя: Козин Александр Елисеевич
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
- Забанен: Бессрочно
Re: Помошь в выборе контроллера
Чем плохи ICP DAS?
Да ничем не плохи. У меня работают уже больше 10 лет в весьма жестких цеховых условиях - металлургическое производство. Без специальных мер по охлаждению, в самых обычных шкафах, в лучшем случае, где еще не раздолбали - IP54. Очень хотелось-бы посмотреть на "бренды", типа Сименса, в таких условиях. Правда сейчас перешли на Дельту, ибо гораздо меньше хлопот с программированием и разработкой. От ICP DAS используем периферию при необходимости, если контроллера не хватает, чтобы не лепить второй, где можно обойтись одним. Пардон конкретным пацанам, за психологию мелкого лавочника.
Да ничем не плохи. У меня работают уже больше 10 лет в весьма жестких цеховых условиях - металлургическое производство. Без специальных мер по охлаждению, в самых обычных шкафах, в лучшем случае, где еще не раздолбали - IP54. Очень хотелось-бы посмотреть на "бренды", типа Сименса, в таких условиях. Правда сейчас перешли на Дельту, ибо гораздо меньше хлопот с программированием и разработкой. От ICP DAS используем периферию при необходимости, если контроллера не хватает, чтобы не лепить второй, где можно обойтись одним. Пардон конкретным пацанам, за психологию мелкого лавочника.
-
- БАН
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
- Имя: Козин Александр Елисеевич
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
- Забанен: Бессрочно
Re: Помошь в выборе контроллера
Особенно умиляет, когда рассуждают про надежность и про "на что хватает" денег. Главное - объяснять и доказывать бесполезно. Бренд - это хорошо. Не бренд - это плохо. Даже если "не бренд" работает годами, а "бренд" дохнет пачками в течение года, и при несравнимых затратах - все равно бесполезно...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 14 авг 2014, 15:14
- Имя: Максим Владимирович
Re: Помошь в выборе контроллера
Люди не зная всей историии, не разобравшись в ситуации начинают делать выводы. Можно выбрать сименс, возможно даже денег хватит, только на зар. плату не останется, вот и получится год бесплатно работал за спасибо.Alexander писал(а):Чем плохи ICP DAS?
Да ничем не плохи. У меня работают уже больше 10 лет в весьма жестких цеховых условиях - металлургическое производство. Без специальных мер по охлаждению, в самых обычных шкафах, в лучшем случае, где еще не раздолбали - IP54. Очень хотелось-бы посмотреть на "бренды", типа Сименса, в таких условиях. Правда сейчас перешли на Дельту, ибо гораздо меньше хлопот с программированием и разработкой. От ICP DAS используем периферию при необходимости, если контроллера не хватает, чтобы не лепить второй, где можно обойтись одним. Пардон конкретным пацанам, за психологию мелкого лавочника.
Подскажите как у них возможность резервирования реализована?
Так вот скажите мне ответ на вопрос чем тот же ICP DAS хуже будет Сименса в плане безопасности и надежности, если при этом не требуется бешеная скорость в мс? Может быть у вас статистика имеется?BigDog писал(а):При чем тут плохо-не плохо?Чем плохи ICP DAS?
Да ничем не плохи.
Всякой козявке в лесу свое место назначено. Можно микроскопом гвозди забивать, а можно на телегах в ралли Формулы участвовать. Исход все равно известен.
И вы так и не ответили:Поясните, что значит когда говорят, что плк не потянут? Имеется в виду, что плк не будет успевать обрабатывать такое количество информации и программого кода и будет перегружаться по сторожевому таймеру, или имеется в виду что-то другое, например, время реакции будет порядка 5секунд, а мне надо 2 сек. потому что я так хочу, хотя этого и не требовалось
-
- здесь недавно
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 14 авг 2014, 15:14
- Имя: Максим Владимирович
Re: Помошь в выборе контроллера
Я программист и проектами занимаются другие люди. Наша задача купить оборудование и написать ПО. Но так как проекта пока нет, а работать надо начинать уже вчера, то приходится самим сначала разбираться с объектом, писать ТЗ и алгоритмы, все это согласовывая с технологами. А уже на основании этого всего делать выбор оборудования, но с ограниченными финансами. Поэтому выбираем не как спецы сразу Сименс, а пытаемся разобраться и найти идеальное соотношение по цене/функциональность.BigDog писал(а):Коллеги, успокойтесь :) Если топикстартер привык делать все без проекта, не знает терминов, не понимает как оценить экономику и надежность, начинает проект с выбора оборудования а не описания задачи, нам его здесь ничему не научить. Пусть покупает на что хватает денег, делает что-то и потом отвечает сам за то, что сделал. Он так привык и убеждать в чем-то бесполезно.
Грустно конечно...ССШ ГЭС так и случаются...но видимо это непобедимо.
У меня такое впечатление что вы не ограничены в финансах и можете купить любое оборудование, которое захотите.
В начале объяснял, что мы закладывались по цене на Р06. Он работает в других системах, заказчика они устраивают, он и предложил этот бренд. Но никто не мог предположить что за какой то год цена на них вырастит в 3 раза. Цены то все скрыты и им надо подробно задачу описывать, прежде чем ответ получить по цене и то не всегда. Поэтому заранее не получилось узнать цены точно. Теперь ищем альтернативу. За бесплатно работать или в минусе оказаться не хотелось бы. Если не найдем придется брать в тридорога, но зато с горячим резервированием как и хотели. На форум обратился за советом, а получил оскарбления и высокомерие.
Последний раз редактировалось GorohovMV 10 сен 2014, 16:09, всего редактировалось 3 раза.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 14 авг 2014, 15:14
- Имя: Максим Владимирович
Re: Помошь в выборе контроллера
1 ЦПУ от сименса сможет опросить 1009 сигналов и с каким временем?Бондарев Михаил писал(а):Ок. от сименса вы получите один, средних размеров ЦПУ.но платить за 1 резервированную пару Р06 170 тысяч как-то не хочется
Что у вас за объект и проект вцелом?
Посмотрите, нельзя ли УСО по эзернету зацепить, боюсь, RS485 ваше количество сигналов не вытянет
Р06 3 надо, там только 485
Вот и получается может 2 сименса дешевле будет, чем 6- Р06. К тому же учитывая сколько к нему УСО модули стоят, от 10 за дискретный и выше 30 за аналоговые. Может быть дешевле на сименсе том же собрать, в этом то весь и вопрос. Сколько примерно модули к сименсу стоят?
Отсылать запросы во все фирмы же не получится, вот и спросил совета по фирмам, чтобы дали вектор, возможно с указанием примерных цен
-
- БАН
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
- Имя: Козин Александр Елисеевич
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
- Забанен: Бессрочно
Re: Помошь в выборе контроллера
Модули к Сименсу - цена вас неприятно удивит. Особенно на аналоговые модули. Учитывая и то, что их понадобится немало. Процессорный модули у Сименса не может ничего, кроме как опрашивать периферию.
P.S. Причем, судя по вашим запросам, система у вас выполняет нечто, вроде урезанных функций СКАДа. Для чего вам горячее резервирование? Что случится, пока вы 5 минут будете менять модуль, возможно раз в 5 лет, при надлежащей диагностике? Реактор взорвется, или что еще? Так оператор может хлопать глазами и гораздо более пяти минут. Не?
P.S. Причем, судя по вашим запросам, система у вас выполняет нечто, вроде урезанных функций СКАДа. Для чего вам горячее резервирование? Что случится, пока вы 5 минут будете менять модуль, возможно раз в 5 лет, при надлежащей диагностике? Реактор взорвется, или что еще? Так оператор может хлопать глазами и гораздо более пяти минут. Не?
Последний раз редактировалось Alexander 10 сен 2014, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 14 авг 2014, 15:14
- Имя: Максим Владимирович
Re: Помошь в выборе контроллера
меня уже ничем не удивить после модулей на ТЕКОНИК. Тут бренд, скорость все-таки, назовите приблизительно или это запрещено, называть цены?Alexander писал(а):Модули к Сименсу - цена вас неприятно удивит. Особенно на аналоговые модули. Учитывая и то, что их понадобится немало. Процессорный модули у Сименса не может ничего, кроме как опрашивать периферию.
-
- БАН
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
- Имя: Козин Александр Елисеевич
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
- Забанен: Бессрочно
Re: Помошь в выборе контроллера
Я бы с удовольствием озвучил вам цены, но Сименс меня в последние годы волнует как-то меньше всего. Я эксплуатацией не занимаюсь, я основном занимаюсь разработкой и внедрением систем, и только в случае крайней необходимости помогаем эксплуатации. И то, что у нас работает на Сименсе - стандартное оборудование, системы - разработанное не нами.
Ну, вот влет могу озвучить из каталога под рукой. Наиболее ходовая серия S7-300, цена на процессоры от 922 евро до 2996 евро, в зависимости от функциональности. Причем - это VIPA, которая подешевле Сименса. На аналоговые модули информации в каталоге нет, но по тому, что было - никак не менее 1000 евро за 8 - 16 каналов.
Ну, вот влет могу озвучить из каталога под рукой. Наиболее ходовая серия S7-300, цена на процессоры от 922 евро до 2996 евро, в зависимости от функциональности. Причем - это VIPA, которая подешевле Сименса. На аналоговые модули информации в каталоге нет, но по тому, что было - никак не менее 1000 евро за 8 - 16 каналов.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 14 авг 2014, 15:14
- Имя: Максим Владимирович
Re: Помошь в выборе контроллера
Давайте уже финансовые вопросы и организации оставим в покое. Вы все равно все до конца не поймете. Спрошу только вас одно: вы закладываете в 3 раза больше на закупку оборудования, чем есть на самом деле на момент заключения договора? как же потом у вас разруливается ситуация, что должен был купить за 300 рублей, а купил за 100, а остальное себе забрал.BigDog писал(а): Вот с этого нужно было начинать. А еще с описания объекта и задач. У нас здесь никто мысли читать не умеет, мы наводящие вопросы задавали, пытаясь помочь и понять задачу, но никто так ничего и не понял.
Вы сравниваете, извините жопу с пальцем, а хотите всего и сразу, не разбираясь в предмете. Так не бывает.
Нет у ICPDAS горячего резервирования, забудьте. У дешевых моделей тоже нет. Есть у дорогих. Дорогие Вам дорого. Круг замкнулся. Все :)
Когда я говорил не потянут. Еще разок: если вы поставите мощный ПЛК, то Вам он понадобится один. Маломощных- 5 и более. Кроме этого, вы заложите в проект еще и лишние шкафы и другую мелочевку. Ну и где здесь получается Ваша экономия? Мало того, Вы серьезно теряете в функционале.
Так понятно?
Ну скажите спасибо своему руководству. Мало просто выиграть тендер. Нужно еще и риски просчитывать. А что если Вам Заказчик не согласует дешевые ПЛК? Без ЗП будете сидеть? Т.е. по факту, ваша фирма уже ушла в минус (см выше про экономику).Можно выбрать сименс, возможно даже денег хватит, только на зар. плату не останется
Да и я почему-то подумал, что Вы на стороне Заказчика работаете. Любят у нас в металлургии все своими силами мастерить, потом плачут, плюются, но кактусы дальше жрут. :)Тут я вообще в осадке. Вы что, наняты как фрилансер? В нормальных фирмах работникам по законодательству каждый месяц ЗП положена. Да еще и аванс.год бесплатно работал за спасибо
Про тянет-не потянет так не понятно. Я спрашивал что вы имеете в виду под этим понятием:
1) не будет устраивать скорость опроса и реакции системы для данной задачи
2) плк будет уходить в перезагрузку по сторожевому таймеру
3) другое
Для примера возьмем тот же Р06, 350 точек система, все работает, не зависает итп. Можно и 700 сделать. Для одной задачи скорость опроса с 700 точками будет устраивать, а для другой нет. Вот т и получается для одной задачи он тянет, а для другой нет. Выходит для одной он маломощный, а для другой нет?
Последний раз редактировалось GorohovMV 10 сен 2014, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
-
- БАН
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
- Имя: Козин Александр Елисеевич
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
- Забанен: Бессрочно
Re: Помошь в выборе контроллера
"Да и я почему-то подумал, что Вы на стороне Заказчика работаете. Любят у нас в металлургии все своими силами мастерить, потом плачут, плюются, но кактусы дальше жрут. :)"
Кстати,на мои системы пока никто не плакал, не плевался, и кактусы не жрал. Так как работают годами, без единого отказа, и гораздо надежнее стандартных, входящих в состав оборудования систем.
Кстати,на мои системы пока никто не плакал, не плевался, и кактусы не жрал. Так как работают годами, без единого отказа, и гораздо надежнее стандартных, входящих в состав оборудования систем.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 14 авг 2014, 15:14
- Имя: Максим Владимирович
Re: Помошь в выборе контроллера
Конечно, ведь они сделали поставили и уехали. Конечно, они сделают лучше, чем люди которые на этом производстве не один десяток летAlexander писал(а):"Да и я почему-то подумал, что Вы на стороне Заказчика работаете. Любят у нас в металлургии все своими силами мастерить, потом плачут, плюются, но кактусы дальше жрут. :)"
Кстати,на мои системы пока никто не плакал, не плевался, и кактусы не жрал. Так как работают годами, без единого отказа, и гораздо надежнее стандартных, входящих в состав оборудования систем.
-
- БАН
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
- Имя: Козин Александр Елисеевич
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
- Забанен: Бессрочно
Re: Помошь в выборе контроллера
Да пока ни одного приезжего, который бы делал лучше - в глаза не видел. Обычно после приезжих приходится или, в лучшем случае, доделывать, или, в худшем, переделывать полностью.
Кстати, я задавал некоторые вопросы на предыдущей странице - ответа не увидел... ;)
Кстати, я задавал некоторые вопросы на предыдущей странице - ответа не увидел... ;)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 14 авг 2014, 15:14
- Имя: Максим Владимирович
Re: Помошь в выборе контроллера
истинаAlexander писал(а):Да пока ни одного приезжего, который бы делал лучше - в глаза не видел. Обычно после приезжих приходится или, в лучшем случае, доделывать, или, в худшем, переделывать полностью.
Кстати, я задавал некоторые вопросы на предыдущей странице - ответа не увидел... ;)