Как подключиться к ПЛК Allen Bradley через Ethernet кабель

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Romaru
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 31 авг 2014, 04:08
Имя: Рубцов Роман Андреевич
Страна: Россия
город/регион: Москва

Как подключиться к ПЛК Allen Bradley через Ethernet кабель

Сообщение Romaru »

Здравствуйте. Мне нужно подключиться к Controllogix 1756, чтобы скачать с него действующую программу. Опыта в работе с ПЛС практически нет. В шасси стоит слот Ethernet IP, от которого идет кабель на свич. На этом слоте пишется IP adress 1.1.1.2.
Соответственно я через RSLinx сконфигурировал драйвер Ethernet devices (пробовал и Ethernet/IP). Прописал указанный IP в драйвер. Но при подключении RSWho не определяет контроллер и он остается как unidentified device.
Кабеля RS 232 сейчас нет. Поэтому хотелось бы подключиться через Ethernet. Пробовал подключаться и к слоту и к свичу. Результат один и тот же. Подскажите, что делаю не так. Заранее спасибо!

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

Re: Как подключиться к ПЛК Allen Bradley через Ethernet кабе

Сообщение Ryzhij »

1) Компьютер и ПЛК должны принадлежать одной подсети. Установите IP-компа по-ближе к адресу ПЛК, и маску подсети по-уже сделайте (например маска 255.255.255.0 всяко лучше будет, чем 255.255.0.0 )
2) Драйвер в RSLinx нужен всё-таки Ethernet/IP.
3) Если карточка в компе "со стажем", то подключаться лучше через свитч.

Удачи!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Romaru
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 31 авг 2014, 04:08
Имя: Рубцов Роман Андреевич
Страна: Россия
город/регион: Москва

Re: Как подключиться к ПЛК Allen Bradley через Ethernet кабе

Сообщение Romaru »

Спасибо. Проблема была в том, что я не менял IP адреса. А они были в корне разные.