Здравствуйте. Мне нужно подключиться к Controllogix 1756, чтобы скачать с него действующую программу. Опыта в работе с ПЛС практически нет. В шасси стоит слот Ethernet IP, от которого идет кабель на свич. На этом слоте пишется IP adress 1.1.1.2.
Соответственно я через RSLinx сконфигурировал драйвер Ethernet devices (пробовал и Ethernet/IP). Прописал указанный IP в драйвер. Но при подключении RSWho не определяет контроллер и он остается как unidentified device.
Кабеля RS 232 сейчас нет. Поэтому хотелось бы подключиться через Ethernet. Пробовал подключаться и к слоту и к свичу. Результат один и тот же. Подскажите, что делаю не так. Заранее спасибо!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Как подключиться к ПЛК Allen Bradley через Ethernet кабель
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 31 авг 2014, 04:08
- Имя: Рубцов Роман Андреевич
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5623
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 546 раз
- Поблагодарили: 706 раз
Re: Как подключиться к ПЛК Allen Bradley через Ethernet кабе
1) Компьютер и ПЛК должны принадлежать одной подсети. Установите IP-компа по-ближе к адресу ПЛК, и маску подсети по-уже сделайте (например маска 255.255.255.0 всяко лучше будет, чем 255.255.0.0 )
2) Драйвер в RSLinx нужен всё-таки Ethernet/IP.
3) Если карточка в компе "со стажем", то подключаться лучше через свитч.
Удачи!
2) Драйвер в RSLinx нужен всё-таки Ethernet/IP.
3) Если карточка в компе "со стажем", то подключаться лучше через свитч.
Удачи!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 31 авг 2014, 04:08
- Имя: Рубцов Роман Андреевич
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
Re: Как подключиться к ПЛК Allen Bradley через Ethernet кабе
Спасибо. Проблема была в том, что я не менял IP адреса. А они были в корне разные.