Проблема с калибровкой модулей Decont.

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
mov00h
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 авг 2014, 19:50
Имя: Пегушин Александр Валерьевич

Проблема с калибровкой модулей Decont.

Сообщение mov00h »

Здравствуйте. Я недавно устроился на работу. Сейчас занимаюсь калибровкой недавно купленных Decont модулей. А именно R3IN6-50.
При калибровке цифры меняются с большим диапазоном. То годен, то не годен, и так происходит на всех четырех. Что может быть причиной?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Проблема с калибровкой модулей Decont.

Сообщение Ryzhij »

Методику калибровки со схемой в студию!
Будем посмотреть...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
mov00h
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 авг 2014, 19:50
Имя: Пегушин Александр Валерьевич

Re: Проблема с калибровкой модулей Decont.

Сообщение mov00h »

Калибрую сопротивление, выкладываю схему, которая расположена на модуле:
Изображение
Заготовка установленная на модуле:
Изображение
Использую калибратор - "Элметро Вольта".
C - I красный щуп.
B - U красный щуп.
A - I черный щуп.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Проблема с калибровкой модулей Decont.

Сообщение Ryzhij »

1) По-моему, у Вашего калибратора для входных-выходных сигналов сопротивлений есть специальный кабель, или я не прав?
2) И вообще, при постоянном сопротивлении на входе модуля (резистор плюс перемычка) показания по этому каналу скачут или стабильны?
3) С проводами напряжёнка? Используйте гибкие проводники сечением 1-1,5 кв.мм.
4) Для калибровки в лаборатории лучше взять не калибратор "Эльметра-Вольта", а магазин сопротивлений.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Ответить