1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

связ InTouch (в качестве OPC-клиента) с S7-300.

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
sergeyy1
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 15:09
Имя: Прозоров Сергей Юрьевич
Страна: Россия
город/регион: Ижевск

связ InTouch (в качестве OPC-клиента) с S7-300.

Сообщение sergeyy1 »

я новичок в этом деле и подскажите, пожалуйста, минимальный набор программного обеспечения и порядок действий
для связи InTouch (в качестве OPC-клиента) с S7-300. и как прописывается ip адрес
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: связ InTouch (в качестве OPC-клиента) с S7-300.

Сообщение CHANt »

По ТИА портал не подскажу.
В общих чертах, состав ПО со стороны S7-300, потребуется SIMATIC NCM PC, из пакета Simatic Net? с лицензией ОРС-сервера,и STEP 7.
Конфигурирование неплохо изложено в прикрепленном руководстве.
Sergej Kukharenko.part1.rar
Sergej Kukharenko.part2.rar
Sergej Kukharenko.part3.rar
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: связ InTouch (в качестве OPC-клиента) с S7-300.

Сообщение CHANt »

Sergej Kukharenko.part4.rar
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Автор темы
sergeyy1
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 15:09
Имя: Прозоров Сергей Юрьевич
Страна: Россия
город/регион: Ижевск

Re: связ InTouch (в качестве OPC-клиента) с S7-300.

Сообщение sergeyy1 »

на много благодарен а информацию

Slon
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 июл 2014, 21:19
Имя: Slon slon slon

Re: связ InTouch (в качестве OPC-клиента) с S7-300.

Сообщение Slon »

Есть такая штука fsgateway.
http://archestra.info/index.php/FS_Gateway
FS Gateway – универсальный конвертер протоколов, как удобный и бесплатный инструмент для интеграции с OPC
Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
Имя: Artur
Страна: Russia
Поблагодарили: 2 раза

Re: связ InTouch (в качестве OPC-клиента) с S7-300.

Сообщение DelSnos »

sergeyy1 писал(а):я новичок в этом деле и подскажите, пожалуйста, минимальный набор программного обеспечения и порядок действий
для связи InTouch (в качестве OPC-клиента) с S7-300. и как прописывается ip адрес
Для того чтобы связать интач с железом, вам нужен драйвер. Думать о том, что подцепившись OPC-клиентом к контроллеру можно его опросить в корне не правильно. :D
Драйвера пишут многие производители: Kepware, Matricon, Software ToolBox и т.д. У самого Wonderware есть пакет драйверов Device Integration в составе, которого есть драйвер S7-протокол. Посмотрите на диске DASSIDirect или DASServer.
К тому же, на машине, которая будет опрашивать ПЛК стоит ли какая-то CP карточка от Siemens?
Вот линк на похожую тему: http://www.automation.siemens.com/WW/fo ... anguage=en
Последний раз редактировалось DelSnos 05 июл 2014, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
Имя: Artur
Страна: Russia
Поблагодарили: 2 раза

Re: связ InTouch (в качестве OPC-клиента) с S7-300.

Сообщение DelSnos »

CHANt писал(а):По ТИА портал не подскажу.
В общих чертах, состав ПО со стороны S7-300, потребуется SIMATIC NCM PC, из пакета Simatic Net? с лицензией ОРС-сервера,и STEP 7.
Конфигурирование неплохо изложено в прикрепленном руководстве.
Sergej Kukharenko.part1.rar
Sergej Kukharenko.part2.rar
Sergej Kukharenko.part3.rar
CHANt, интересные доки от Сергея! Таких не видел в общем доступе.
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: связ InTouch (в качестве OPC-клиента) с S7-300.

Сообщение CHANt »

DelSnos писал(а):К тому же, на машине, которая будет опрашивать ПЛК стоит ли какая-то CP карточка от Siemens?
Даже если и стоит, в случае применения ОРС-сервера Simatic Net, можно ее не использовать. Работает с обычной сетевухой.
DelSnos писал(а):CHANt, интересные доки от Сергея! Таких не видел в общем доступе.
Да, перенесли не все доки со старой версии iadt.siemens.ru на новую.

DelSnos, я использую сименсовский ОРС-сервер для сбора информации диагностики ИБП, серверов, компов, цисок, конвертеров моха по SMNP, и трансляции в интач, через клиент ОРС/DDE. В общем и целом, два ОРС сервера и этот дэдэешный клиент лопатит 49 тыс тегов. Так что решение через ОРС вполне работоспособно. Единственно надо считать стоимость орс сименса и то что ты предлагаешь в качестве вариантов, вполне возможно сименс будет на самым дешевым решением. :D
--------------------------------------------------------------------------------------------

Автор темы
sergeyy1
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 15:09
Имя: Прозоров Сергей Юрьевич
Страна: Россия
город/регион: Ижевск

Re: связ InTouch (в качестве OPC-клиента) с S7-300.

Сообщение sergeyy1 »

пока без комментариев, сижу разбираюсь в выше изложенных коментариях
Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»