- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
связ InTouch (в качестве OPC-клиента) с S7-300.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 02 июл 2014, 15:09
- Имя: Прозоров Сергей Юрьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Ижевск
связ InTouch (в качестве OPC-клиента) с S7-300.
я новичок в этом деле и подскажите, пожалуйста, минимальный набор программного обеспечения и порядок действий
для связи InTouch (в качестве OPC-клиента) с S7-300. и как прописывается ip адрес
для связи InTouch (в качестве OPC-клиента) с S7-300. и как прописывается ip адрес
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Re: связ InTouch (в качестве OPC-клиента) с S7-300.
По ТИА портал не подскажу.
В общих чертах, состав ПО со стороны S7-300, потребуется SIMATIC NCM PC, из пакета Simatic Net? с лицензией ОРС-сервера,и STEP 7.
Конфигурирование неплохо изложено в прикрепленном руководстве.
В общих чертах, состав ПО со стороны S7-300, потребуется SIMATIC NCM PC, из пакета Simatic Net? с лицензией ОРС-сервера,и STEP 7.
Конфигурирование неплохо изложено в прикрепленном руководстве.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Re: связ InTouch (в качестве OPC-клиента) с S7-300.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 02 июл 2014, 15:09
- Имя: Прозоров Сергей Юрьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Ижевск
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 03 июл 2014, 21:19
- Имя: Slon slon slon
Re: связ InTouch (в качестве OPC-клиента) с S7-300.
Есть такая штука fsgateway.
http://archestra.info/index.php/FS_Gateway
FS Gateway – универсальный конвертер протоколов, как удобный и бесплатный инструмент для интеграции с OPC
http://archestra.info/index.php/FS_Gateway
FS Gateway – универсальный конвертер протоколов, как удобный и бесплатный инструмент для интеграции с OPC
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 323
- Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
- Имя: Artur
- Страна: Russia
- Поблагодарили: 2 раза
Re: связ InTouch (в качестве OPC-клиента) с S7-300.
Для того чтобы связать интач с железом, вам нужен драйвер. Думать о том, что подцепившись OPC-клиентом к контроллеру можно его опросить в корне не правильно. :Dsergeyy1 писал(а):я новичок в этом деле и подскажите, пожалуйста, минимальный набор программного обеспечения и порядок действий
для связи InTouch (в качестве OPC-клиента) с S7-300. и как прописывается ip адрес
Драйвера пишут многие производители: Kepware, Matricon, Software ToolBox и т.д. У самого Wonderware есть пакет драйверов Device Integration в составе, которого есть драйвер S7-протокол. Посмотрите на диске DASSIDirect или DASServer.
К тому же, на машине, которая будет опрашивать ПЛК стоит ли какая-то CP карточка от Siemens?
Вот линк на похожую тему: http://www.automation.siemens.com/WW/fo ... anguage=en
Последний раз редактировалось DelSnos 05 июл 2014, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 323
- Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
- Имя: Artur
- Страна: Russia
- Поблагодарили: 2 раза
Re: связ InTouch (в качестве OPC-клиента) с S7-300.
CHANt, интересные доки от Сергея! Таких не видел в общем доступе.CHANt писал(а):По ТИА портал не подскажу.
В общих чертах, состав ПО со стороны S7-300, потребуется SIMATIC NCM PC, из пакета Simatic Net? с лицензией ОРС-сервера,и STEP 7.
Конфигурирование неплохо изложено в прикрепленном руководстве.
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Re: связ InTouch (в качестве OPC-клиента) с S7-300.
Даже если и стоит, в случае применения ОРС-сервера Simatic Net, можно ее не использовать. Работает с обычной сетевухой.DelSnos писал(а):К тому же, на машине, которая будет опрашивать ПЛК стоит ли какая-то CP карточка от Siemens?
Да, перенесли не все доки со старой версии iadt.siemens.ru на новую.DelSnos писал(а):CHANt, интересные доки от Сергея! Таких не видел в общем доступе.
DelSnos, я использую сименсовский ОРС-сервер для сбора информации диагностики ИБП, серверов, компов, цисок, конвертеров моха по SMNP, и трансляции в интач, через клиент ОРС/DDE. В общем и целом, два ОРС сервера и этот дэдэешный клиент лопатит 49 тыс тегов. Так что решение через ОРС вполне работоспособно. Единственно надо считать стоимость орс сименса и то что ты предлагаешь в качестве вариантов, вполне возможно сименс будет на самым дешевым решением. :D
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 02 июл 2014, 15:09
- Имя: Прозоров Сергей Юрьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Ижевск
Re: связ InTouch (в качестве OPC-клиента) с S7-300.
пока без комментариев, сижу разбираюсь в выше изложенных коментариях