Реализация шлюза ModBus RTU <> BACnet/IP на WAGO 750-830

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
musickant
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 июн 2014, 10:32
Имя: Захаренко Дмитрий
Страна: РФ
город/регион: Москва

Реализация шлюза ModBus RTU <> BACnet/IP на WAGO 750-830

Сообщение musickant »

Господа, есть контроллер WAGO (BACnet|IP) 750-830. В шину установлен модуль 750-0652 (RS232/485 8bytes).
Необходимо организовать приём данных от двух устройств по ModBus RTU и передачу их в сеть BACnet.
Библиотеку modb_I05.lib к CoDeSys 2.3 подключил.