Востановление подгоревшего аналогового входа

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели

Автор темы
Ronin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 08 дек 2012, 16:19
Имя: Aрлам Булатбекович

Востановление подгоревшего аналогового входа

Сообщение Ronin » 25 июн 2014, 20:58

Здравствуйте, помогите советом, после обрыва датчика 4-20мА и замены его на новый аналоговый вход на модуле контроллера от Siemens 300 серии выдаёт некорректные данные, хотя все остальные входы на этом же модуле работают исправно. Есть подозрение что подгорел сам вход. Можно ли как-нибудь восстановить этот вход для отображения корректных данных?

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 8965
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 117 раз
Контактная информация:

Re: Востановление подгоревшего аналогового входа

Сообщение TEB » 26 июн 2014, 09:18

Да, можно. Путем замены/ремонта модуля.

Или Вы спрашиваете про какую-то-команду, которую можно послать в модуль, что-то вроде "починить вход Aixx" ?
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Автор темы
Ronin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 08 дек 2012, 16:19
Имя: Aрлам Булатбекович

Re: Востановление подгоревшего аналогового входа

Сообщение Ronin » 27 июн 2014, 09:51

Я просто где-то слышал, что возможно подвесить на неисправный аналоговый вход резистор или что-то вроде того, а затем подключить датчик и программно отладить значение, вот только схем я таких подключений не видел, а проконсультироваться нескем...?


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3226
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 89 раз
Поблагодарили: 141 раз

Re: Востановление подгоревшего аналогового входа

Сообщение Ryzhij » 27 июн 2014, 11:18

Ronin писал(а):Я просто где-то слышал, что возможно подвесить на неисправный аналоговый вход резистор или что-то вроде того, а затем подключить датчик и программно отладить значение

Так изголяются когда в режиме измерения напряжения вход работает, в режиме тока врёт.
Но это партизанщина, за которую можно и огрести, если установка поднадзорна метрологам или технадзору.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр