ПЛК Emko EPLC-96 на CoDeSys
-
- здесь недавно
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 04 июн 2014, 12:42
- Имя: Никитин Эдуард
ПЛК Emko EPLC-96 на CoDeSys
Собираю мнения, желательно плохие (пусть дилер хвалит контроллер и себя) перед принятием решения о освоении и работе с контроллером.
Какие есть глюки, как быстро исправляют ошибки в ПО? Давно на рынке?
Главный CPU не имеет дискретных входов - как ему удается работать со счетчиками 20 кГц или это реализует модуль ввода который нужно программировать?
Как давно продается в России, детские болезни уже излечены или только предстоит?
Каково общее впечатление от Emko EPLC-96 стоит ли с ним связываться ?
В первую очередь привлекает сочетание языка ST и модулей счетчиков до 20 кГц
Сравнение с овеном ?
Совместим только с RTU modbus - какие из этого неудобства ?
В чем принципиальная разница между
EPLC-96.2.00.0.4/00.00 и
EPLC-96.2.00.0.5/00.00 , какой устойчивее в работе ?
Щитовое исполнение и текстовая панель ( крохотная, вместе с кнопками всего 96х96 мм) преимущество или недостаток?
Какие есть глюки, как быстро исправляют ошибки в ПО? Давно на рынке?
Главный CPU не имеет дискретных входов - как ему удается работать со счетчиками 20 кГц или это реализует модуль ввода который нужно программировать?
Как давно продается в России, детские болезни уже излечены или только предстоит?
Каково общее впечатление от Emko EPLC-96 стоит ли с ним связываться ?
В первую очередь привлекает сочетание языка ST и модулей счетчиков до 20 кГц
Сравнение с овеном ?
Совместим только с RTU modbus - какие из этого неудобства ?
В чем принципиальная разница между
EPLC-96.2.00.0.4/00.00 и
EPLC-96.2.00.0.5/00.00 , какой устойчивее в работе ?
Щитовое исполнение и текстовая панель ( крохотная, вместе с кнопками всего 96х96 мм) преимущество или недостаток?
Последний раз редактировалось Mein potatos 04 июн 2014, 15:04, всего редактировалось 2 раза.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 04 июн 2014, 12:42
- Имя: Никитин Эдуард
Re: ПЛК Emko EPLC-96 на CoDeSys
Так и думал - турецкое творение (есть язык интерфейса турецкий) как с качеством ПО ?
http://www.asunet.com.ua/images/stories ... lers_1.pdf
http://www.asunet.com.ua/images/stories ... lers_1.pdf
-
- здесь недавно
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 04 июн 2014, 12:42
- Имя: Никитин Эдуард
Re: ПЛК Emko EPLC-96 на CoDeSys
вероятно малоиспользуемый или малопродаваемый ПЛК, если при таком количестве просмотров в теме нет ни одного отзыва.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 26 сен 2014, 14:40
- Имя: Матирный Александр Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
Re: ПЛК Emko EPLC-96 на CoDeSys
Добрый день!
1) Контроллер EPLC96 появился на рынке в России совсем недавно, однако на родине "Турция" уже давно используется многими предприятиями.
2)
EPLC-96.2.00.0.4/00.00 имеет USB, Ethernet, RS-232
EPLC-96.2.00.0.5/00.00 имеет USB, RS-485, RS-232
RS-232 и USB присутствуют во всех модификациях, а вот RS-485 / Ethernet и определяется в коде заказа.
3) У контроллера один/два высокоскоростных счетчика (зависит от модуля ввода), каждый до 30 кГц (однофазный режим) и 20 кГц (двухфазный режим, энкодеры).
Проверял - работает. Легко настраивается.
Отправлял одновременно на два счетчика пачку импульсов по 10000 импульсов с разными частотами (по возрастанию) . Дошел до 31 кГц - ни одного импульса не потерял на обоих счетчиках.
Все четко! Дальше не стал, незачем.
Использование довольно простое, тем более, что ST владеете.
4) Программирование на CoDeSys 2.3. Один таргет на все модули ввода/вывода и одна прошивка.
5) По RS-232/485. Только Modbus RTU. У Овена в ПЛК100-150 реализация проще - выбрал, добавил, указал адрес и пользуешься.
В EPLC96 настройка Modbus похожа на настройкe Modbus в контроллерах ОВЕН с CoDeSys 3.0
Не очень удобно - факт, но работать можно.
6) Не знаю о каком дилере Вы говорите и кто что хвалит. Целесообразность применения того или иного продукта зависит от задач.
Если у Вас есть вопросы и страхи, обратитесь к дилеру, попросите показать реализацию работы контроллера (что там Вас интересует в первую очередь), проведите обучение, а потом принимайте решение - покупать или нет.
1) Контроллер EPLC96 появился на рынке в России совсем недавно, однако на родине "Турция" уже давно используется многими предприятиями.
2)
EPLC-96.2.00.0.4/00.00 имеет USB, Ethernet, RS-232
EPLC-96.2.00.0.5/00.00 имеет USB, RS-485, RS-232
RS-232 и USB присутствуют во всех модификациях, а вот RS-485 / Ethernet и определяется в коде заказа.
3) У контроллера один/два высокоскоростных счетчика (зависит от модуля ввода), каждый до 30 кГц (однофазный режим) и 20 кГц (двухфазный режим, энкодеры).
Проверял - работает. Легко настраивается.
Отправлял одновременно на два счетчика пачку импульсов по 10000 импульсов с разными частотами (по возрастанию) . Дошел до 31 кГц - ни одного импульса не потерял на обоих счетчиках.
Все четко! Дальше не стал, незачем.
Использование довольно простое, тем более, что ST владеете.
4) Программирование на CoDeSys 2.3. Один таргет на все модули ввода/вывода и одна прошивка.
5) По RS-232/485. Только Modbus RTU. У Овена в ПЛК100-150 реализация проще - выбрал, добавил, указал адрес и пользуешься.
В EPLC96 настройка Modbus похожа на настройкe Modbus в контроллерах ОВЕН с CoDeSys 3.0
Не очень удобно - факт, но работать можно.
6) Не знаю о каком дилере Вы говорите и кто что хвалит. Целесообразность применения того или иного продукта зависит от задач.
Если у Вас есть вопросы и страхи, обратитесь к дилеру, попросите показать реализацию работы контроллера (что там Вас интересует в первую очередь), проведите обучение, а потом принимайте решение - покупать или нет.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 30 сен 2014, 06:35
- Имя: Женин Олег
Re: ПЛК Emko EPLC-96 на CoDeSys
да, у EPLC96 реализация настроек Modbus откровенно неудобная, бывают же иногда новшества во вредAlexander86 писал(а):Добрый день!
5) По RS-232/485. Только Modbus RTU. У Овена в ПЛК100-150 реализация проще - выбрал, добавил, указал адрес и пользуешься.
В EPLC96 настройка Modbus похожа на настройкe Modbus в контроллерах ОВЕН с CoDeSys 3.0
Не очень удобно - факт, но работать можно.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 26 сен 2014, 14:40
- Имя: Матирный Александр Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
Re: ПЛК Emko EPLC-96 на CoDeSys
В реализации Modbus (Slave) обнаружил интересный момент. При реализации передачи данных по Modbus-у, в случае когда EPLC ведомый (slave), нет необходимости в создании дополнительных переменных. Контроллер работает непосредственно с самой переменной, то есть объявили переменную один раз и все: она и в основной программе и для отображения на дисплее, она же и для передачи данных по Modbus-у.
Казалось бы, ну и что?! Представим задачу: контроллер выполняет свою программу, а параметры (уставки) необходимо задавать как по месту с передней панели, так и по сети со SCADA системы.
Так вот! Любое изменение в SCADA сразу передается в EPLC96, и наоборот, изменили значения параметров в EPLC96 и изменения сразу видны в SCADA, фиксируя время всех действий в тренде или в спец. архиве. Отсутствие конфликта мастеров.
В свое время так и не смог решить такую задачу в полной мере имея контроллер, внешнюю панель оператора и MasterSCADA. Пришлось пойти на компромисс и часть "хотелок" урезать.
Казалось бы, ну и что?! Представим задачу: контроллер выполняет свою программу, а параметры (уставки) необходимо задавать как по месту с передней панели, так и по сети со SCADA системы.
Так вот! Любое изменение в SCADA сразу передается в EPLC96, и наоборот, изменили значения параметров в EPLC96 и изменения сразу видны в SCADA, фиксируя время всех действий в тренде или в спец. архиве. Отсутствие конфликта мастеров.
В свое время так и не смог решить такую задачу в полной мере имея контроллер, внешнюю панель оператора и MasterSCADA. Пришлось пойти на компромисс и часть "хотелок" урезать.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 04 июн 2014, 12:42
- Имя: Никитин Эдуард
Re: ПЛК Emko EPLC-96 на CoDeSys
это удобно до тех пор, пока не захочется ограничить доступ к переменной снаружи.Alexander86 писал(а):В реализации Modbus (Slave) обнаружил интересный момент. При реализации передачи данных по Modbus-у, в случае когда EPLC ведомый (slave), нет необходимости в создании дополнительных переменных. Контроллер работает непосредственно с самой переменной, то есть объявили переменную один раз и все: она и в основной программе и для отображения на дисплее, она же и для передачи данных по Modbus-у.
у DVP (Delta) похоже устроено
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Re: ПЛК Emko EPLC-96 на CoDeSys
Свойства невидимости у переменных стали появляться в топовых моделях PAC сравнительно недавно, а у PLC такие свойства никто и не заявлял никогда.Mein potatos писал(а):это удобно до тех пор, пока не захочется ограничить доступ к переменной снаружи.
у DVP (Delta) похоже устроено
PAC и PLC это, согласитесь, совершенно разные сегменты приборов автоматизации.
Вы же не требуете от багги или карта того же комфорта, что и в Бентли.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)