Задержка ввода-вывода

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
LavrovSerge
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 май 2014, 14:33
Имя: Лавров Сергей

Задержка ввода-вывода

Сообщение LavrovSerge »

Какая примерно может быть задержка времени для пересылок и сетевого обмена между ПЛК и ЦАП-АЦП
- для ввода аналогового значения из модуля АЦП и передачи в ПЛК (будут задействованы все 4 ввода AI)
- аналогично передачи из ПЛК и вывода аналогового значения через модуль ЦАП (будут задействованы 2 выхода AO) ?


1) комбинацию ПЛК DVP12SA211R + модуль ввода-вывода DVP06XA-S ( например на modbus ASCII 38400)
2) хочу сравнить с моноблоком ПЛК DVP20SX211T, у которого на борту есть необходимые аналоговые вводы-выводы

PS: Причина "изысканий" - п. 2 нет в наличии (будет через 2 недели, тогда переделаю под него ), а запустить бета версию нужно в конце следующей недели.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Re: Задержка ввода-вывода

Сообщение Jackson »

Берете документацию на ПЛК, и там находите все ответы на Ваши вопросы. Если в документации нет - звоните производителю, они скажут. Период обновлений данных от AI там указано явно, длительность цикла программы - зависит от вашей программы. Вот и всё.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
LavrovSerge
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 май 2014, 14:33
Имя: Лавров Сергей

Re: Задержка ввода-вывода

Сообщение LavrovSerge »

TEB писал(а):Берете документацию на ПЛК, и там находите все ответы на Ваши вопросы. Если в документации нет - звоните производителю, они скажут. Период обновлений данных от AI там указано явно, длительность цикла программы - зависит от вашей программы. Вот и всё.
Период обновления данных от AI внутри сетевого модуля АЦП-ЦАП , а затем запрос мастера (ПЛК) и ответ модуля.
Все это вне зависимости от скорости обмена уложится в цикл ПЛК ?

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Re: Задержка ввода-вывода

Сообщение Михайло »

LavrovSerge писал(а):Все это вне зависимости от скорости обмена уложится в цикл ПЛК ?
Не факт. Ведь длительность цикла ПЛК зависит от длины программы. А программа может быть длинной...

Вы лучше скажите, какой период обновления данных необходимо получить, а мы все тут подумаем над требованиям к железу и к софту.

Автор темы
LavrovSerge
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 май 2014, 14:33
Имя: Лавров Сергей

Re: Задержка ввода-вывода

Сообщение LavrovSerge »

Михайло писал(а):
LavrovSerge писал(а):Все это вне зависимости от скорости обмена уложится в цикл ПЛК ?
Не факт. Ведь длительность цикла ПЛК зависит от длины программы. А программа может быть длинной...

Вы лучше скажите, какой период обновления данных необходимо получить, а мы все тут подумаем над требованиям к железу и к софту.
Мне бы 0,05 сек от команды в ПЛК до реакции выхода ЦАП (писать коллективно в 2 канала), то же для чтения из АЦП (читать коллективно из 4 каналов). Реально такое или слишком быстро хочу ?

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Re: Задержка ввода-вывода

Сообщение Михайло »

50 мс. Для ПЛК это вполне реально. Только не из серии микроПЛК. (Я в Дельтах не разбираюсь.)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Re: Задержка ввода-вывода

Сообщение Jackson »

LavrovSerge писал(а):Период обновления данных от AI внутри сетевого модуля АЦП-ЦАП , а затем запрос мастера (ПЛК) и ответ модуля.
Все это вне зависимости от скорости обмена уложится в цикл ПЛК ?
Еще раз. Берёте документацию на ПЛК и читаете: быстродействие AI, период обновления данных AI, длительность цикла программы определяете сами и смотрите, уложится или нет.

Вопрос выеденного яйца не стОит.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
LavrovSerge
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 май 2014, 14:33
Имя: Лавров Сергей

Re: Задержка ввода-вывода

Сообщение LavrovSerge »

TEB писал(а):
LavrovSerge писал(а):Период обновления данных от AI внутри сетевого модуля АЦП-ЦАП , а затем запрос мастера (ПЛК) и ответ модуля.
Все это вне зависимости от скорости обмена уложится в цикл ПЛК ?
Еще раз. Берёте документацию на ПЛК и читаете: быстродействие AI, период обновления данных AI, длительность цикла программы определяете сами и смотрите, уложится или нет.

Вопрос выеденного яйца не стОит.