Какая примерно может быть задержка времени для пересылок и сетевого обмена между ПЛК и ЦАП-АЦП
- для ввода аналогового значения из модуля АЦП и передачи в ПЛК (будут задействованы все 4 ввода AI)
- аналогично передачи из ПЛК и вывода аналогового значения через модуль ЦАП (будут задействованы 2 выхода AO) ?
1) комбинацию ПЛК DVP12SA211R + модуль ввода-вывода DVP06XA-S ( например на modbus ASCII 38400)
2) хочу сравнить с моноблоком ПЛК DVP20SX211T, у которого на борту есть необходимые аналоговые вводы-выводы
PS: Причина "изысканий" - п. 2 нет в наличии (будет через 2 недели, тогда переделаю под него ), а запустить бета версию нужно в конце следующей недели.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Задержка ввода-вывода
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 16 май 2014, 14:33
- Имя: Лавров Сергей
-
- администратор
- Сообщения: 17472
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1278 раз
Re: Задержка ввода-вывода
Берете документацию на ПЛК, и там находите все ответы на Ваши вопросы. Если в документации нет - звоните производителю, они скажут. Период обновлений данных от AI там указано явно, длительность цикла программы - зависит от вашей программы. Вот и всё.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 16 май 2014, 14:33
- Имя: Лавров Сергей
Re: Задержка ввода-вывода
Период обновления данных от AI внутри сетевого модуля АЦП-ЦАП , а затем запрос мастера (ПЛК) и ответ модуля.TEB писал(а):Берете документацию на ПЛК, и там находите все ответы на Ваши вопросы. Если в документации нет - звоните производителю, они скажут. Период обновлений данных от AI там указано явно, длительность цикла программы - зависит от вашей программы. Вот и всё.
Все это вне зависимости от скорости обмена уложится в цикл ПЛК ?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3559
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 253 раза
Re: Задержка ввода-вывода
Не факт. Ведь длительность цикла ПЛК зависит от длины программы. А программа может быть длинной...LavrovSerge писал(а):Все это вне зависимости от скорости обмена уложится в цикл ПЛК ?
Вы лучше скажите, какой период обновления данных необходимо получить, а мы все тут подумаем над требованиям к железу и к софту.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 16 май 2014, 14:33
- Имя: Лавров Сергей
Re: Задержка ввода-вывода
Мне бы 0,05 сек от команды в ПЛК до реакции выхода ЦАП (писать коллективно в 2 канала), то же для чтения из АЦП (читать коллективно из 4 каналов). Реально такое или слишком быстро хочу ?Михайло писал(а):Не факт. Ведь длительность цикла ПЛК зависит от длины программы. А программа может быть длинной...LavrovSerge писал(а):Все это вне зависимости от скорости обмена уложится в цикл ПЛК ?
Вы лучше скажите, какой период обновления данных необходимо получить, а мы все тут подумаем над требованиям к железу и к софту.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3559
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 253 раза
Re: Задержка ввода-вывода
50 мс. Для ПЛК это вполне реально. Только не из серии микроПЛК. (Я в Дельтах не разбираюсь.)
-
- администратор
- Сообщения: 17472
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1278 раз
Re: Задержка ввода-вывода
Еще раз. Берёте документацию на ПЛК и читаете: быстродействие AI, период обновления данных AI, длительность цикла программы определяете сами и смотрите, уложится или нет.LavrovSerge писал(а):Период обновления данных от AI внутри сетевого модуля АЦП-ЦАП , а затем запрос мастера (ПЛК) и ответ модуля.
Все это вне зависимости от скорости обмена уложится в цикл ПЛК ?
Вопрос выеденного яйца не стОит.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 16 май 2014, 14:33
- Имя: Лавров Сергей
Re: Задержка ввода-вывода
чем-то я вам не понравилсяTEB писал(а):Еще раз. Берёте документацию на ПЛК и читаете: быстродействие AI, период обновления данных AI, длительность цикла программы определяете сами и смотрите, уложится или нет.LavrovSerge писал(а):Период обновления данных от AI внутри сетевого модуля АЦП-ЦАП , а затем запрос мастера (ПЛК) и ответ модуля.
Все это вне зависимости от скорости обмена уложится в цикл ПЛК ?
Вопрос выеденного яйца не стОит.