1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Медиаконвертер (коммутатор) RUGGEDCOM RMC41

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Chuma_v_Chume
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 12 сен 2013, 19:12
Имя: Крапивин Михаил Александрович
Страна: Россия
город/регион: Гай

Медиаконвертер (коммутатор) RUGGEDCOM RMC41

Сообщение Chuma_v_Chume »

Здравствуйте. На работе получил задание. Суть которого в том, что необходимо получить информацию из контроллера Siemens, и переслать ее на удаленный компьютер. Контроллер подсоединен к изернетовскому свичу, и все бы ничего, но расстояние на которое надо передать информацию более 100 м. Наткнулся в интернете на конвертов RUGGEDCOM RMC41 https://eb.automation.siemens.com/mall/ ... K6004-1AC0.-.... и появилась идея преобразовать изернет в оптику и переслать до компьютера, а уже перед ним преобразовать обратно. Кто нибудь использовал эти конвертеры? Могу ли я с помощью них осуществить задачу?
Если всего бояться, то надо сидеть дома и никуда не ходить.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Re: Медиаконвертер (коммутатор) RUGGEDCOM RMC41

Сообщение Jackson »

Я что-то не понял, это спам такой изощренный?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Chuma_v_Chume
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 12 сен 2013, 19:12
Имя: Крапивин Михаил Александрович
Страна: Россия
город/регион: Гай

Re: Медиаконвертер (коммутатор) RUGGEDCOM RMC41

Сообщение Chuma_v_Chume »

Почему же спам? Просто описание на этот модуль только на английском, вот и хотел спросить мнение тех кто использовал их.
Если всего бояться, то надо сидеть дома и никуда не ходить.

Автор темы
Chuma_v_Chume
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 12 сен 2013, 19:12
Имя: Крапивин Михаил Александрович
Страна: Россия
город/регион: Гай

Re: Медиаконвертер (коммутатор) RUGGEDCOM RMC41

Сообщение Chuma_v_Chume »

Уважаемые форумчане. Нужна помощь. Требуется с 3-х разных подсетей собирать информацию и пересылать на один компьютер. Подсети Industrial Ethernet. Расстояние более 100 м. Есть идеи воспользоваться конвертерами из изернета в оптику. Может ли кто что то другое предложить? И нужен ли сервер для связи разных подсетей или можно обойтись каким то ПО?
И это не спам))) Просто с нуля приходится делать проэкт, а до этого некогда подобным не занимался.
Если всего бояться, то надо сидеть дома и никуда не ходить.

alex_ugrumov
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 626
Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
Имя: Алексей Угрюмов
Страна: Россия
город/регион: СПб
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 22 раза

Re: Медиаконвертер (коммутатор) RUGGEDCOM RMC41

Сообщение alex_ugrumov »

Chuma_v_Chume писал(а):Уважаемые форумчане. Нужна помощь. Требуется с 3-х разных подсетей собирать информацию и пересылать на один компьютер. Подсети Industrial Ethernet. Расстояние более 100 м. Есть идеи воспользоваться конвертерами из изернета в оптику. Может ли кто что то другое предложить? И нужен ли сервер для связи разных подсетей или можно обойтись каким то ПО?
И это не спам))) Просто с нуля приходится делать проэкт, а до этого некогда подобным не занимался.
Это похоже на спам, поскольку эта задача (удлинения меди езернетовской) решается на любом конверторе в оптику. Например, http://moxa.ru/shop/ethernet/converters/, которые мы ставили и всё было ок. Или даже банально так http://www.citilink.ru/catalog/net_equi ... onverters/. Но если нравятся эти, разрешаю и эти использовать. Важно обратить внимание: одномодовый или многомодовый и на тип оптического коннектора при выборе патч корда.
Оптика - это правильно. Небольшой головняк при развёртывании, но в эксплуатации - о ней можно просто забыть до того момента, когда её перережет какой-нить нехороший человек и будете бегать искать сварщика оптики. Альтернатива - это кинуть медь с повторителями или радиоканал. Но это всё гадость просто, если есть возможность проложить оптику.
По ПО - смотря, что на этом ПК нужно.
Про разные сети - это к админам своим подойдите, попросите их про маршрутизацию в IP сетях вам рассказать.
Alex.

Автор темы
Chuma_v_Chume
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 12 сен 2013, 19:12
Имя: Крапивин Михаил Александрович
Страна: Россия
город/регион: Гай

Re: Медиаконвертер (коммутатор) RUGGEDCOM RMC41

Сообщение Chuma_v_Chume »

Большое спасибо за ответ. Касательно конвертеров и оптического коннектора вроде бы разобрался. Либо st либо sc, в зависимости от выбранного конвертера. Правдо есть опасения, будут ли конвертеры работать с Siemens, и Allen-Bradley. Любые ли конвертеры подойдут. Да и касательно самого кабеля пока есть вопросы. Расстояние в пределах 1 км, мне посоветовали многомодовый, сейчас ищу предельное расстояния многомодового кабеля.
Информацию необходимо получать из подъемных машин, общей сети меж ними не планировалась по проекту. А спохватились уже по окончанию пусконаладочных работ. От меня начальство ждет списка, что нужно закупать. Нужен сервер или нет не могу решить. Хотелось бы обойтись без него. Надо разбираться с маршрутизацию в IP сетях. Ну и в качестве визуализации информации и создания архива хотелось бы использовать wincc flexible.
Если всего бояться, то надо сидеть дома и никуда не ходить.

alex_ugrumov
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 626
Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
Имя: Алексей Угрюмов
Страна: Россия
город/регион: СПб
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 22 раза

Re: Медиаконвертер (коммутатор) RUGGEDCOM RMC41

Сообщение alex_ugrumov »

Chuma_v_Chume писал(а):Большое спасибо за ответ. Касательно конвертеров и оптического коннектора вроде бы разобрался. Либо st либо sc, в зависимости от выбранного конвертера. Правдо есть опасения, будут ли конвертеры работать с Siemens, и Allen-Bradley. Любые ли конвертеры подойдут. Да и касательно самого кабеля пока есть вопросы. Расстояние в пределах 1 км, мне посоветовали многомодовый, сейчас ищу предельное расстояния многомодового кабеля.
1км - это или эстакада, или канализация. В любом случае бронированная оптика (сразу на несколько каналов, чтобы второй раз не бегать). Дальше приходит это дело на патч-панель, там сваривается. Коммутация с патч панели на конвертер идёт патч-кордами, так что тип разъёма не очень важен - можно всегда взять патч-корд с нужными коннекторами.
По брендам - Работать будут. В этой части это обычный езернет.
Многомодовый или одномодовый. Берёте кабельщиков своего региона и отсылаете запросы на прокладку оптики в таких-то условиях на такие-то расстояния со сваркой на концах на патч панель - и смотрите, что приятнее.
Alex.

Автор темы
Chuma_v_Chume
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 12 сен 2013, 19:12
Имя: Крапивин Михаил Александрович
Страна: Россия
город/регион: Гай

Re: Медиаконвертер (коммутатор) RUGGEDCOM RMC41

Сообщение Chuma_v_Chume »

Патч панель это оригинальное название? Уточняю по тому что это тоже надо внести в список закупок.
Есть ли какая то принципиальная разница между Industrial Ethernet и Ethernet. Если не брать в расчет надежность оборудования Industrial Ethernet? Просто сейчас в интернете принципиального различия не нашел, только то что Industrial Ethernet это промышленная сеть, и оборудование более надежно в отношениях перепада питания и пыле-влаго защищенности.
Если всего бояться, то надо сидеть дома и никуда не ходить.

alex_ugrumov
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 626
Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
Имя: Алексей Угрюмов
Страна: Россия
город/регион: СПб
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 22 раза

Re: Медиаконвертер (коммутатор) RUGGEDCOM RMC41

Сообщение alex_ugrumov »

Chuma_v_Chume писал(а):Патч панель это оригинальное название? Уточняю по тому что это тоже надо внести в список закупок.
Говорю же. Не парьтесь. Всё "под ключ" с патч панелью вам сделают кабельщики по вашему запросу. Вы и дюбеля для крепления шкафа в спецификацию заносить будете?
Вот смотрите приходит бронированная оптика, кабель то есть. Дальше что? Это же не медь, которую разжал и всё. К ней должны быть "приварены" оптические коннекторы. Для этого нужно специальное сварочное оборудование для оптики. Оно есть у тех, что прокладывает кабельные линии. сваренные концы они могут расположить или в коробке, тогда оптические коннекторы, будут выведены на поверхность этой коробки. Или в 19'' шкафу и коннекторы будут закреплены на стандартной 19'' патч панели. В любом случае свой конвертер вы будете подключать коротенькими патч-кордами (которые покупаются в компьютерных лавках или делаются под заказ) уже обычными, не бронированными. Так вот кабельщикам нужно заказать под ключ со сваркой прокладку оптики. Для вас важно только что будет на концах - ставить коробку или шкаф. Или вы хотите сами кабель покупать, сами его варить, зачем эти отдельные позиции?
уверяю вас, по сравнению с прокладкой 3 км оптики, все эти патч корды и панели, медиаконверторы - это такие копейки
Chuma_v_Chume писал(а): Есть ли какая то принципиальная разница между Industrial Ethernet и Ethernet. Если не брать в расчет надежность оборудования Industrial Ethernet? Просто сейчас в интернете принципиального различия не нашел, только то что Industrial Ethernet это промышленная сеть, и оборудование более надежно в отношениях перепада питания и пыле-влаго защищенности.
Щас начнётся халивар. В применении к вашей задачи разницы нет.
Alex.
Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»