Обмен данными между двумя S7-300

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
alessio
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 18:09
Имя: Алексей
Страна: Эстония

Обмен данными между двумя S7-300

Сообщение alessio »

Добрый день,

Имеем в наличии установку, управляемую на базе контроллера SIMATIC S7-300 (СPU315-2DP) и станции распределенного ввода/вывода ET200iSP. Планируется постройка новой установки, которая планируется, что также будет построена на базе контроллера S7-300 и распределенной станции ввода/вывода ET200iSP. В целях экономии руководство желает использовать оборудование (насосы, датчики и т.п.) уже существующей установки. Каким образом лучше связать обе системы?

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: Обмен данными между двумя S7-300

Сообщение Михайло »

Контроллеры можно связать по Profibus, Industrial Ethernet или Profinet. У Сименса есть официальные примеры.
Ответить