Бюджетный ПЛК в горно-рудном исполнении

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Re: Бюджетный ПЛК в горно-рудном исполнении

Сообщение Никита »

Тут есть нюанс во взрывоопасности/взрывобезопасности. Буквально на прошлой неделе занимался этой проблемой. Если рудник официально "не опасный по газу и пыли", достаточно разрешения РТН на применение и высоких IP, спец. рудничное исполнение не требуется.
Чем собственно и пользуемся. Окружающая среда - никелевая, медная и железная пыль.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Re: Бюджетный ПЛК в горно-рудном исполнении

Сообщение Никита »

То же, что и обычно, но в шкафах с резинками.
Для примера - Рудник "Северный-Глубокий". Шнайдер М340, операторская станция встроенная в шкаф, спереди только экран, в безвентиляторном исполнении. В поле - уже обсуждавшиеся на форуме неоднократно УЛМ-11 от Лимако, классические ТСМ/ТСП, Шнайдеровские же индуктивные датчики положения с резьбовыми разъемами.
Нюанс был в мониторах для наблюдения за оборудованием (CCTV). Тут клиент сам попросил офисное исполнение, сославшись на то, что проще менять монитор за 5 т.р. чем покупать спец. за 90 т.р.
Второй нюанс обычно с питанием. Нормальных 220 с заземленной нейтралью там обычно нет, запитывают от каких придется трансформаторов 380/220. За год умерли ИБП и шнайдеровский БП 220/24.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Re: Бюджетный ПЛК в горно-рудном исполнении

Сообщение Никита »

BigDog писал(а):Кольский? Норникель? Ну да, только у вас пыль- достаточно формально и почти нет углерода. В моем случае - очень критично и ошибка в выборе может очень дорого стоить :)
Он самый. Пыль - она есть, и "правильная". Углерода - да, взяться особо неоткуда.

Весь вопрос - а что хотите получить в результате? Явно контроллеры рудничного исполнения видел только один раз - Дэповские Деконт-Ex.
В остальных случаях - все обеспечивается оболочками. Можно и во взрывозащищенные шкафы затолкать. Думаю, если по газу и пыли не опасно, надзор претензий иметь не будет.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Grafik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 23 сен 2013, 23:46
Имя: Кононенко Максим Васильевич
Страна: Украина
город/регион: СНГ

Re: Бюджетный ПЛК в горно-рудном исполнении

Сообщение Grafik »

Слышал что в особо пыльных зонах, создают давление воздуха в щитах автоматики. Думаю если взять хороший щит с IP66 и создать там давление чистого воздуха то можно уйти от проблемы.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Re: Бюджетный ПЛК в горно-рудном исполнении

Сообщение Никита »

Поможет, если не открывать. Тут надо с конструктивом и компоновкой хорошо подумать, так чтобы можно было нужное устройство снять и увезти для обслуживания/ремонта, не вскрывая остальное. Если чистого киповского воздуха нет. Если есть - можно и противодавление организовать.
Детали контроллера опять же надо смотреть по изготовлению. Когда в свое время сантехникой и теплотехникой занимался - достали сварные с погоревшими инверторами. Один режет трубы болгаркой, другой варит. А вентиляторы в это время гонят в корпус металлическую пыль. Когда моих ребят это надоело окончательно - стали проливать все платы толстым слоем лака. Параллельно забирать раз в месяц аппараты на чистку и продувку. Количество ремонтов резко снизилось.
Так и тут, может есть смысл посмотреть в сторону какого-нить морского исполнения или для агрессивных сред...
Хотя движки смущают.. Чему там в асинхроннике коротить-то, если изоляция в норме и коробка герметична...
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 255 раз
Поблагодарили: 184 раза

Re: Бюджетный ПЛК в горно-рудном исполнении

Сообщение Looker »

BigDog писал(а):Спасибо за советы! Подумаем.
Чему там в асинхроннике коротить-то, если изоляция в норме и коробка герметична...
Сам удивляюсь...среда такая.
Но почему-то после наших аварий (шахты Донецка) это главная причина. Исключение в 2006 было объявлено: неизвестное науке явление.
Главная причина - "стране нужен уголь". (С) не мой.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Re: Бюджетный ПЛК в горно-рудном исполнении

Сообщение Никита »

"Стране нужны паровозы, нам нужен металл" [и т.д.] ( (С)Маяковский):)
Главная причина похоже в том, что экономят на вентиляции (стволах и скважинах). А двигатели тут может даже и ни при чем...
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17481
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

Re: Бюджетный ПЛК в горно-рудном исполнении

Сообщение Jackson »

Что-то мне кажется что слова "бюджетно" и "горно-рудное" являются антонимами. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17481
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

Re: Бюджетный ПЛК в горно-рудном исполнении

Сообщение Jackson »

Вооот, я как раз про "по факту". Хотелки-то понятно - лучше вообще даром.

Это я к тому, что может сразу поставить нижнюю планку?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17481
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

Re: Бюджетный ПЛК в горно-рудном исполнении

Сообщение Jackson »

Хорошо значит работаете раз есть рабочее время на бесполезные вещи. А мне некогда. :) Я такие запросы сразу в корзину выкидываю.