1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

вопрос по картам памяти

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
lordvako
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 16 фев 2014, 10:12
Имя: Сальников Василий Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 28 раз

вопрос по картам памяти

Сообщение lordvako »

доброго дня!
вопрос следующий:
подскажите разницы между картами памяти для s7! между RAM и EPROM картами?как с ними работать?
может литературу подскажите!но лучше на словах объЧнить!

ц меня есть только s7-200 с картой mem 64k...как понять,что это за карта?как с ней работать,чтобы не убить программу!

и еще есть s7-300 с MC FLASH картой!такие же вопросы по ней!

заранее спасибо!буду рад любому совету и помощи!

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3574
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 270 раз

Re: вопрос по картам памяти

Сообщение Михайло »

1. Все карты памяти являются типа flash, они внешние.
2. RAM и EPROM (точнее EEPROM) - это виды памяти внутри ПЛК. RAM - это типа "оперативки" в компьютере, после отключения питания она вся сбрасывается. EEPROM энергонезависимая, обычно она небольшого размера и достаточно медленная, поэтому используется для хранения настроек ПЛК, например, его IP-адреса в сети Ethernet и т.д. Работа с EEPROM не осуществляется из программы.
3. Карта памяти для S7-200 необязательна, а вот для функционирования контроллера S7-300 обязательна. Эти карты предназначены для хранения программы ПЛК. Когда S7-300 включается, он выгружает программу с карты памяти себе в оперативку и работает.
4. Лучше сименсовские флэшки не форматировать (особенно на низком уровне - low-level), лучше удостовериться, что это допустимо.
Ответить