Если тег BO не является тегом физического выхода, тогда да - надо форсировать все пять входов (или в обход 5 датчиков поставить ветвь с "КЗ").Andrey 2014 писал(а):Вот возьмем, к примеру, такую ситуацию. Допустим я создал тег В0 (bool). Который где то там в программе используется, для включения выхода какого-нибудь. Чтобы В0 переключился в 1, нужно чтобы сработали 5 датчиков. И вот для отладки мне нужно В0 зафорсировать в 1, а так как это мной созданный тег, то форсировать я его не смогу. Мне что, теперь все пять входов форсировать, чтобы перевести его в 1?
Не будет. См. на несколько ответов выше для чего нужен Enterprise.Andrey 2014 писал(а):А если удалить RSLinx Classic, оставить только RSLinx Enterprise- будет работать система?
В проекте добавить RSLinx? Попробуй.Andrey 2014 писал(а):То есть в каждом проекте нужно два слота в корзине отводить под classic и enterprise?
Программирование только через Classic и не важно виртуальный, реальный. Enterprise только для FT View...Ryzhij писал(а):Насчёт виртуального процессора не знаю, а вот реальный проц. через RSLogix5000 с помощью Enterprise запрограммировать не получится. Только через Classic.
Есть случай когда надо настраивать Classic для подключения через Enterprise - в контроллере только RS-232 (DF-1), на инструментальном компьютере только один порт RS-232 и занят под Enterprise - Help дает рекомендации, у меня не получилось (настаивал не сильно).
Andrey 2014, не пудри себе мозги с эмулятором I/O. Отложи в самый дальний угол, когда лучше освоишь Logix, тогда и возвращайся, но думаю у тебя желания не будет.