1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Подсветка сенсорной панели Magelis XBTGT

Magelis,Harmony, XBT, Vijeo Designer, Operator Terminal Expert, XBTL1000

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
serj_bobrov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 14:23
Имя: Бобров Сергей

Подсветка сенсорной панели Magelis XBTGT

Сообщение serj_bobrov »

Уважаемые коллеги!

В составе АСУ есть панель 12" панель Magelis XBTGT (Schneider Electric). Вышли из строя люминесцентные лампы подсветки. Заменить их не получается (стандартные CCFL лампы, имеющиеся в магазинах, не подходят). Заменили подсветку на 24 В светодиодную ленту. Все отображается замечательно. НО! Панель диагностирует и индицирует перегорание ламп на экране в виде сообщения, и, примерно раз в секунду, начинает моргать экран. Причем это явная программная "моргалка" бонусом к сообщению, с матрицей все в порядке. Шунтирование ламп конденсаторами (что помогает при аналогичных ремонтах мониторов) не помогает. Отключение модуля управления подсветкой (отдельная плата внутри панели) тоже.

Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой? Можно ли обойти эту хитрую защиту?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17552
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Подсветка сенсорной панели Magelis XBTGT

Сообщение Jackson »

Едва ли кто-то лазал паяльником в Маджелисы.

Про светодиоды могу сказать, что имеем опыт использования ЖК-дисплеев со светодиодной подсветкой: если светодиоды включены постоянно, то примерно лет через 6-7 яркость подсветки падает вдвое. Заметили случайно когда пришел в сервис контроллер (по другой проблеме) отработавший непрерывно чуть больше 6 лет, поставили его на стол рядом с новым таким же и оба включили. Так что при подборе дисплеев с ЖК-подсветкой нужно обращать внимание на функцию скринсейвера (чтоб отключалась подсветка когда не нужна). Не такие уж они вечные - светодиоды. С производством естественно уже связались, будем делать скринсейвер.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Подсветка сенсорной панели Magelis XBTGT

Сообщение Ryzhij »

serj_bobrov писал(а):НО! Панель диагностирует и индицирует перегорание ламп на экране в виде сообщения, и, примерно раз в секунду, начинает моргать экран.
Круть несусветная!
Второй раз в жизни сталкиваюсь с подобной сигнализацией.
Первый - это когда на пульте управления была лампочка "Пробой изоляции".
Всё бы ничего, но схема контроля изоляции отключала напряжение цепей управления, от которого, в конечном итоге и была запитана та лампочка.
А тут на экран выводят сообщение о том, что подсветка этого самого экранна сдохла.
И как его хотели читать?!

По вопросу: надо искать цепь контроля за состоянием подсветки. Это либо датчик тока, либо фотодатчик.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17552
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Подсветка сенсорной панели Magelis XBTGT

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а):
serj_bobrov писал(а): А тут на экран выводят сообщение о том, что подсветка этого самого экранна сдохла.
И как его хотели читать?!

По вопросу: надо искать цепь контроля за состоянием подсветки. Это либо датчик тока, либо фотодатчик.
На самом деле сообщение выводится не только на экран, а наверняка: в системные регистры еще.
Был у меня как-то пункт в ТЗ на шкаф управление "... Обеспечить световую индикацию включения звуковой сигнализации" - решили запараллелить звонку лампочку и сделать шильду "звонок звенит" :)

А по проблеме: надо создать в цепи питания подсветки нагрузку как у старой лампы. Резистор нужен
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
serj_bobrov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 14:23
Имя: Бобров Сергей

Re: Подсветка сенсорной панели Magelis XBTGT

Сообщение serj_bobrov »

Да, когда подключили светодиоды, тоже немало позабавила ситуация "подсветка индицирует аварию, что нет подсветки".

По проблеме: пробовали ставить резистор и в цепь лампы и в цепь питания на сам источник ламп. Тот же результат. Либо нужен какой-то более-менее определенный номинал тока, либо необходимо "прогружать" еще сильнее. Но тут уже боязно из-за вероятности дальше что-нибудь пожечь. Да и не дело это - панель, а под ней связочка резисторов.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17552
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Подсветка сенсорной панели Magelis XBTGT

Сообщение Jackson »

serj_bobrov писал(а):По проблеме: пробовали ставить резистор и в цепь лампы и в цепь питания на сам источник ламп. Тот же результат. Либо нужен какой-то более-менее определенный номинал тока
Конечно не абы какой нужен! :) :) Если бы абы какой - можно было ничего не ставить с тем же успехом, бесконечность то же есть сопротивление. :)

Вы же лампы подбирали - замерьте ток новой лампы и создайте в цепи такой же.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
serj_bobrov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 14:23
Имя: Бобров Сергей

Re: Подсветка сенсорной панели Magelis XBTGT

Сообщение serj_bobrov »

Была бы рабочая лампа, аналогичная той, которая изначально была в панели... :(
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17552
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Подсветка сенсорной панели Magelis XBTGT

Сообщение Jackson »

тогда заменить резистор на потенциометр и крутить.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17552
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Подсветка сенсорной панели Magelis XBTGT

Сообщение Jackson »

serj_bobrov писал(а):Да и не дело это - панель, а под ней связочка резисторов.
Если так то решение одно - покупать новую панель.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Панели оператора»