Глюк операционки у OMRON CJ1M (таймеры)

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
glukh
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 15 янв 2014, 03:15
Имя: Трофимов Денис Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Владивосток

Глюк операционки у OMRON CJ1M (таймеры)

Сообщение glukh »

Всем привет!

Короче суть в следующем. Не чем было заняться на работе, решил поиграться с контроллером. Написал программку которая мигает двумя лампочками по двум таймерам. Первый таймер на 100 мл.сек., второй на 10 мл.сек. Первый таймер фиксировано настроен на 2, а второй берёт время из текущего состояние первого таймера. И в итоге получается глюк - какое-то время всё моргает как положено (первая лампочка переключается 10 раз в секунду, вторая по разному - от 100 раз в секунду до 1000 в зависимости от первого таймера), но регулярно примерно раз в 1-10 минут во втором таймере появляется значение 9999. То есть всё работает как задумано, но время от времени (в совершенно случайные моменты без видимой закономерности) второй таймер сваливается в счёт числа 9999... Это однозначно бага в операционке!

Подскажите кому из представителей Омрона можно это показать?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
+79147074513

pike
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 580
Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
Имя: Щукин Андрей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 56 раз

Re: Глюк операционки у OMRON CJ1M (таймеры)

Сообщение pike »

Обращаться нужно российское представительство http://omron.ru/
Но у вас программа сама по себе с багом, за счет того что вы меняете задание таймера в время его работы - на ходу.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
Ответить