- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Сравнение PLC
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 15 янв 2014, 22:43
- Имя: Матвеев Алексей
Сравнение PLC
Хочу сравнить по
- функциональности
- техническим характеристикам (производительность, частота обрабатываемых дискр сигналов, частота оцифровки АЦП, ЦАП)
- коммуникационным протоколам (модели без Ethernet)
- цене
- качеству
- ширине ассортимента
1) ПЛК Дельта начального уровня DVP-SS2 DVP-SA2
2) ПЛК Click Koyo http://www.plcsystems.ru/catalog/click/ (цен в инете не нашел)
PS: аналога DVP-SE (Ethernet) у CLICK нет ?
немного озадачил такой график от Click Koyo:
марки Дельта и Click Koyo клоны от одного производителя ?
- функциональности
- техническим характеристикам (производительность, частота обрабатываемых дискр сигналов, частота оцифровки АЦП, ЦАП)
- коммуникационным протоколам (модели без Ethernet)
- цене
- качеству
- ширине ассортимента
1) ПЛК Дельта начального уровня DVP-SS2 DVP-SA2
2) ПЛК Click Koyo http://www.plcsystems.ru/catalog/click/ (цен в инете не нашел)
PS: аналога DVP-SE (Ethernet) у CLICK нет ?
немного озадачил такой график от Click Koyo:
марки Дельта и Click Koyo клоны от одного производителя ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5633
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Re: Сравнение PLC
Delta Electronics и AutomationDirect даже не однофамильцы ;)
Если уж Вас интересует продукция AutomationDirect, то рассматривайте и остальные её торговые марки.
http://www.automationdirect.com/
http://www.automationdirect.ru/
Если уж Вас интересует продукция AutomationDirect, то рассматривайте и остальные её торговые марки.
http://www.automationdirect.com/
http://www.automationdirect.ru/
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- БАН
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
- Имя: Козин Александр Елисеевич
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
- Забанен: Бессрочно
Re: Сравнение PLC
Дельта и Click Koyo никогда и рядом не лежали. И по цене, в том числе. На Дельту не жалуемся уже который год... А критерии выбора, пардон, даны как-то непутево.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5633
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Re: Сравнение PLC
Ещё Вам для полноты картины
http://www.xinje.com/en/Main.asp
http://www.seneca.it/?set_language=eng
http://www.array.sh/cpzqe.htm
http://pewa.panasonic.com/automation-controls/products/
http://cybrotech.ru/index.html
http://elinc.ru/mits_plc.html
По последней ссылке как раз "близнецов из Поднебесной" и ищите ;)
Там и Omron, и Siemens Simatic, и Mitsubishi... якобы...
http://www.xinje.com/en/Main.asp
http://www.seneca.it/?set_language=eng
http://www.array.sh/cpzqe.htm
http://pewa.panasonic.com/automation-controls/products/
http://cybrotech.ru/index.html
http://elinc.ru/mits_plc.html
По последней ссылке как раз "близнецов из Поднебесной" и ищите ;)
Там и Omron, и Siemens Simatic, и Mitsubishi... якобы...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 15 янв 2014, 22:43
- Имя: Матвеев Алексей
Re: Сравнение PLC
Александр, какие критерии посоветуете ?Alexander писал(а):Дельта и Click Koyo никогда и рядом не лежали. И по цене, в том числе. На Дельту не жалуемся уже который год... А критерии выбора, пардон, даны как-то непутево.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 15 янв 2014, 22:43
- Имя: Матвеев Алексей
Re: Сравнение PLC
насчет Дельты сомнений нет, а для полноты картины хочу сравнить c CLICK KOYORyzhij писал(а):Ещё Вам для полноты картины
http://www.xinje.com/en/Main.asp
http://www.seneca.it/?set_language=eng
http://www.array.sh/cpzqe.htm
http://pewa.panasonic.com/automation-controls/products/
http://cybrotech.ru/index.html
http://elinc.ru/mits_plc.html
По последней ссылке как раз "близнецов из Поднебесной" и ищите ;)
Там и Omron, и Siemens Simatic, и Mitsubishi... якобы...
если знаете, прошу подсказать
-
- БАН
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
- Имя: Козин Александр Елисеевич
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
- Забанен: Бессрочно
Re: Сравнение PLC
Дык, елы палы, какие критерии? Если Дельта устраивает по быстродействию (хотя не вижу технологических задач малого и даже среднего уровня, где-бы не устраивала), и по количеству входов/выходов - ничтоже сумняшеся используйте Дельту. Очень даже не дорого, и очень даже сердито.Matwey_Q писал(а):Александр, какие критерии посоветуете ?Alexander писал(а):Дельта и Click Koyo никогда и рядом не лежали. И по цене, в том числе. На Дельту не жалуемся уже который год... А критерии выбора, пардон, даны как-то непутево.
P.S. Тем более, что она устраивает вас по всем приведенным критериям.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 15 янв 2014, 22:43
- Имя: Матвеев Алексей
Re: Сравнение PLC
Бывают задачи, где нужно распределенное оборудование и здесь важна цена одного узла. Нашел цены на Click Koyo и они на уровне Delta.Alexander писал(а):Если Дельта устраивает по быстродействию (хотя не вижу технологических задач малого и даже среднего уровня, где-бы не устраивала), и по количеству входов/выходов - ничтоже сумняшеся используйте Дельту. Очень даже не дорого, и очень даже сердито.
P.S. Тем более, что она устраивает вас по всем приведенным критериям.
Несколько лет назад видел в интернете PLC примерно 4DI+ 4DO + RS232(485) modbus по цене менее 50 USD, где-то есть такие массово испытанные?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5633
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Re: Сравнение PLC
Итак, какая периферия Вам нужна:
- Тип?
- Интерфейс?
- Протокол?
- Климатика и механика?
- Питание?
Вы уж определитесь, что именно Вам надо и в какой ценовой вилке, а то пока всё настолько туманно...
Типа "сделайте мне красиво"...
Ваши предпочтения изложите для начала.
- Тип?
- Интерфейс?
- Протокол?
- Климатика и механика?
- Питание?
Вы уж определитесь, что именно Вам надо и в какой ценовой вилке, а то пока всё настолько туманно...
Типа "сделайте мне красиво"...
Ваши предпочтения изложите для начала.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 15 янв 2014, 22:43
- Имя: Матвеев Алексей
Re: Сравнение PLC
от 2 до 4 DIRyzhij писал(а):Итак, какая периферия Вам нужна:
- Тип?
- Интерфейс?
- Протокол?
- Климатика и механика?
- Питание?
от 2 до 4 DO (предпочтительно транзисторные выходы)
RS232 или RS485 (предпочтительнее 485)
Modbus (RTU или A)
питание 24 - 5 В (любое)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5633
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Re: Сравнение PLC
Seneca смотрели?
http://<цензура>/seneca.htm
http://<цензура>/seneca.htm
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5633
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Re: Сравнение PLC
Можно ещё серию M-7000 глянуть
http://ipc2u.ru/catalog/Q/QM/?wofoto=1
http://ipc2u.ru/catalog/Q/QM/?wofoto=1
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- осмотрелся
- Сообщения: 151
- Зарегистрирован: 21 янв 2014, 12:13
- Имя: Лифанов Александр Витальевич
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 16 раз
Re: Сравнение PLC
ADAM-4050
http://www.advantech.ru/products/ADAM-4 ... 45125.aspx
7 DI + 8 DO
питание 10-30 VDC
Modbus/RTU
ADAM-6050
http://www.advantech.ru/products/ADAM-6 ... 45E6A.aspx
12 DI + 6 DO
питание 10-30 VDC
Modbus/TCP
программирование логики на GCL (=ladder logic)
встроенный веб-сервер
http://www.advantech.ru/products/ADAM-4 ... 45125.aspx
7 DI + 8 DO
питание 10-30 VDC
Modbus/RTU
ADAM-6050
http://www.advantech.ru/products/ADAM-6 ... 45E6A.aspx
12 DI + 6 DO
питание 10-30 VDC
Modbus/TCP
программирование логики на GCL (=ladder logic)
встроенный веб-сервер
------------------------------------
Лифанов Александр
Siemens Москва, DI FA AS
Лифанов Александр
Siemens Москва, DI FA AS