1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Подключение к PLC

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Loopfuse
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 янв 2014, 20:54
Имя: Loopfuse

Re: Подключение к PLC

Сообщение Loopfuse »

Михайло писал(а):
Loopfuse писал(а):В вашей схеме есть ошибка (исправил около F2)
Датчик F2 должен получать минус, а не плюс.
каждый жатчик должен получать питание плюс и минус, а на схеме Ryzhij датчик F1 получал оба плюса.
download/file.php?id=2418&mode=view

ошибка допущенная Ryzhij была исправлена
ERR Ryzhij.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Loopfuse
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 янв 2014, 20:54
Имя: Loopfuse

Re: Подключение к PLC

Сообщение Loopfuse »

Ryzhij писал(а): Не понял... Что Вы имеете ввиду?
про схему все сказано выше, она параметрическая и ее использование без подбора резистора ненадежно.
хватит мусолить

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5631
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Подключение к PLC

Сообщение Ryzhij »

Loopfuse писал(а):
Ryzhij писал(а): Не понял... Что Вы имеете ввиду?
про схему все сказано выше, она параметрическая и ее использование без подбора резистора ненадежно.
хватит мусолить
Во-первых, Вы или некомпетентны, или сознательно лжёте. Номинал резистора подбирать ненужно. Расчёты были приведёны для любого номинала в диапазоне от 1,5 до 2 кОм. Можете поставить и меньше, но тогда пересчитайте габаритную мощность и убедитесь, что не перегрузите датчик.
Такие схемы применяются о-о-чень давно, и если Вы видите её впервые, то это исключительно Ваша проблема.

Во-вторых, термин "параметрическая схема" тут неприменим.
Красивое слово услышали?
Тогда вот Вам ещё одно: "пороговый элемент".

В-третьих, исправив одну неточность, Вы внесли в схему грубейшую ошибку, исключив внутреннюю цепь ограничения тока через оптрон, а потом заявили, что это недостаток внешней цепи, способной якобы "убить" оптрон. И повторно опубликовали свою схему с ошибкой.

В-четвёртых, когда я попросил Вас разъяснить "минимальный ток открытия транзистора датчика F2", Вы почему-то стали хамить.

И, для полноты, картины я перерисовал схему.
Даже если она кого-то не устроит, переиздавать её больше не буду.
Надоело, знаете ли, за таблицу умножения первые места брать.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»