Прозрачная передача 8DI по RS485
-
- здесь недавно
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 29 июл 2008, 17:15
- Имя: Филичкин Олег Борисович
- Страна: Россия
- город/регион: Пермь
Прозрачная передача 8DI по RS485
Требуется однонаправленная прозрачная передача 8DI по RS485. Т.е. имеем на одном конце до 8 дискретных сигналов. На другом требуется их получить по радиоканалу. Контроллер-хост на приеме ставить не хочется, а если и ставить, то с наименьшими затратами на программирование и какой?
У MOXA есть замечательный модуль прозрачной передачи данных ioMirror 8DI+8D0, но по Ethernet TCP/IP.
Тут же получается радиоканал без прямой видимости, но недалеко (300 м), например, НЕВОД.
Что посоветуете, коллеги?
У MOXA есть замечательный модуль прозрачной передачи данных ioMirror 8DI+8D0, но по Ethernet TCP/IP.
Тут же получается радиоканал без прямой видимости, но недалеко (300 м), например, НЕВОД.
Что посоветуете, коллеги?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 323
- Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
- Имя: Artur
- Страна: Russia
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Прозрачная передача 8DI по RS485
Также у moxa есть удаленные модули В/В, которые умеют передавать данные и по последовательным интерфейсам. Выбор большой есть и у других производителей. Но вопрос остается с выбором радиомодема. Как всё сконвертируется в другую среду передачи данных? Ничего не побьет там? Хорошо, если брать всё у одного производителя или решение уже обкатанное.
Как вариант "два в одном" от advantech: http://www.advantech.com/eautomation/re ... B81827946A , но пробьет ли...
Как вариант "два в одном" от advantech: http://www.advantech.com/eautomation/re ... B81827946A , но пробьет ли...
-
- шаман
- Сообщения: 984
- Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
- Имя: Валерич
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 92 раза
Re: Прозрачная передача 8DI по RS485
Посмотрите в сторону ZigBee:
Беспроводные решения ICP DAS
Конвертор RS-485 / RS-232 в ZigBee
Комплект беспроводного "удлиннителя":
Беспроводной модуль 6-канального изолированного дискретного ввода и 4-канального релейного вывода
Парное соединение ZigBee для модуля 4-канального изолированного дискретного ввода и 4-канального релейного вывода
Беспроводные решения ICP DAS
Конвертор RS-485 / RS-232 в ZigBee
Комплект беспроводного "удлиннителя":
Беспроводной модуль 6-канального изолированного дискретного ввода и 4-канального релейного вывода
Парное соединение ZigBee для модуля 4-канального изолированного дискретного ввода и 4-канального релейного вывода
-
- здесь недавно
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 29 июл 2008, 17:15
- Имя: Филичкин Олег Борисович
- Страна: Россия
- город/регион: Пермь
Re: Прозрачная передача 8DI по RS485
Повторяю - прямой видимости нет! 2,4 ГГц , да еще и на 300 метров не пойдут.
-
- освоился
- Сообщения: 233
- Зарегистрирован: 01 фев 2010, 10:37
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Брянск
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 27 раз
Re: Прозрачная передача 8DI по RS485
А если поставить репиторы?Филолог писал(а):Повторяю - прямой видимости нет! 2,4 ГГц , да еще и на 300 метров не пойдут.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 14 янв 2014, 14:25
- Имя: Валерий Петров
Re: Прозрачная передача 8DI по RS485
Филолог писал(а): Контроллер-хост на приеме ставить не хочется, а если и ставить, то с наименьшими затратами на программирование и какой?
Филолог писал(а):Повторяю - прямой видимости нет! 2,4 ГГц , да еще и на 300 метров не пойдут.
Тогда из ISM остается 433, но у него несколько хуже с подтверждением приема.
Для вас принципиальны пропуски фронтов и спадов сигналов? Какое состояние нужно выхода нужно отображать при временном обрыве связи ?
Исходя из этого и решать о контроллере и обработке на приемной стороне.
если доступна промежуточная территория и питаниеSaNNy писал(а):А если поставить репиторы?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 29 июл 2008, 17:15
- Имя: Филичкин Олег Борисович
- Страна: Россия
- город/регион: Пермь
Re: Прозрачная передача 8DI по RS485
ISM 433- это обыкновенный радиомодем RS485. Ну преобразуем DI в RS485. А обратно-то как? Кто мастер на шине? Компьютера/контроллера нет! Пока запросил следующее: ioMIRROR(DI в Ethernet)-Nport (Ethernet в RS485)- Невод (RS485 в 433 МГц) и обратно.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 323
- Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
- Имя: Artur
- Страна: Russia
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Прозрачная передача 8DI по RS485
А зачем Nport (Ethernet в RS485)? Узел лишний получается.Филолог писал(а):ISM 433- это обыкновенный радиомодем RS485. Ну преобразуем DI в RS485. А обратно-то как? Кто мастер на шине? Компьютера/контроллера нет! Пока запросил следующее: ioMIRROR(DI в Ethernet)-Nport (Ethernet в RS485)- Невод (RS485 в 433 МГц) и обратно.
Если принципиально хотите моксу, то вот есть сразу в RS485: http://www.moxa.ru/good/listAll/17381/
На другой стороне все равно что-то ставить надо. Кто же будет опрашивать?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 323
- Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
- Имя: Artur
- Страна: Russia
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Прозрачная передача 8DI по RS485
Кстати, а что за задача то у вас стоит? Какие параметры хотите опрашивать? И куда выводить нужно потом?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 29 июл 2008, 17:15
- Имя: Филичкин Олег Борисович
- Страна: Россия
- город/регион: Пермь
Re: Прозрачная передача 8DI по RS485
Задача 8 дискретных передать по радио. Почему и берется ioMirror, т.к. он "прозрачный" . Боюсь, что не будет работать связь между ними по RS485\433 МГц.DelSnos писал(а):А зачем Nport (Ethernet в RS485)? Узел лишний получается.Филолог писал(а):ISM 433- это обыкновенный радиомодем RS485. Ну преобразуем DI в RS485. А обратно-то как? Кто мастер на шине? Компьютера/контроллера нет! Пока запросил следующее: ioMIRROR(DI в Ethernet)-Nport (Ethernet в RS485)- Невод (RS485 в 433 МГц) и обратно.
Если принципиально хотите моксу, то вот есть сразу в RS485: http://www.moxa.ru/good/listAll/17381/
На другой стороне все равно что-то ставить надо. Кто же будет опрашивать?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 323
- Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
- Имя: Artur
- Страна: Russia
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Прозрачная передача 8DI по RS485
Да, тогда "честным" должен быть и Nport. Пообщайтесь с ребятами из моксы. Думаю, проблема решится сразу.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 14 янв 2014, 14:25
- Имя: Валерий Петров
Re: Прозрачная передача 8DI по RS485
вы почему-то не хотите обратить внимание на важные моменты при передаче состояний DI:Филолог писал(а): Задача 8 дискретных передать по радио. Почему и берется ioMirror, т.к. он "прозрачный" . Боюсь, что не будет работать связь между ними по RS485\433 МГц.
somtec писал(а):Для вас принципиальны пропуски фронтов и спадов сигналов? Какое состояние нужно выхода нужно отображать при временном обрыве связи ? Исходя из этого и решать о контроллере и обработке на приемной стороне.
если передать 8DI, зачем RS485 и Ethernet?Филолог писал(а):Задача 8 дискретных передать по радио. Почему и берется ioMirror, т.к. он "прозрачный" . Боюсь, что не будет работать связь между ними по RS485\433 МГц.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 29 июл 2008, 17:15
- Имя: Филичкин Олег Борисович
- Страна: Россия
- город/регион: Пермь
Re: Прозрачная передача 8DI по RS485
А какие предложения? Кабель нельзя. На выходе дискретные 8DO. Вероятность появления сигнала - любого из 8 - самое частое - раз в год с длительностью импульса - минуты, а то и десятки минут. Так что фронты и спады ...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 10 янв 2014, 20:54
- Имя: Loopfuse
Re: Прозрачная передача 8DI по RS485
модемы и роутеры AnCom zigbee mesh умеют самоорганизовываться и ретранслировать ...
http://www.analytic.ru/prices/price_rz.pdf
http://www.analytic.ru/prices/price_rz.pdf
-
- здесь недавно
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 29 июл 2008, 17:15
- Имя: Филичкин Олег Борисович
- Страна: Россия
- город/регион: Пермь
Re: Прозрачная передача 8DI по RS485
ZigBee - 2,4 ГГц. Прямой видимости нет. Пока вижу два пути решения при условии передачи через ненаправленную антенну 433 МГц: первый - программируемый контроллер, принимающий или передающий по ModBUS от или на удаленный модуль В/В. Второй- связка двух сегментов Ethernet c применением модулей ioMirror. Во втором случае оказался доступным радиомодем Интегра-С, который работает как надо(433 МГц), но - с выделением отдельной радиочастоты...Увы мне, увы.