связь через Ind. ethernet

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
dieego
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 07 сен 2011, 23:42
Имя: Сергей

связь через Ind. ethernet

Сообщение dieego »

Добрый день!
Возникла необходимость обновить прошивку на коммуникационном процессоре siemens CP 443-1
Почитал инструкцию:
http://support.automation.siemens.com/W ... viewreg=WW

и там в конце такая фраза
"The TCP protocol is not suitable for loading or upgrading firmware. For this reason, download is not possible via a router. "

то есть как я правильно понял через tcp/ip нельзя перепрошиться. Пытался подключится через индастриал к 300-тому - не подключается.
(хотя в диагностике он его видел)
Как настроится на работу с этим протоколом? или этот протокол нужен только для перепрошивки?

Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщения: 878
Зарегистрирован: 21 авг 2009, 14:25
Имя: Василий Иванович
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: связь через Ind. ethernet

Сообщение Василий Иванович »

Для прошивки используется ISO-протокол, который включается согласно рисунку 7 из Вашей ссылки. Если между СР и PG нет рутера, то должно получиться перепрошить, что и имелось в виду во вышеуказанной фразе.

Автор темы
dieego
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 07 сен 2011, 23:42
Имя: Сергей

Re: связь через Ind. ethernet

Сообщение dieego »

спасибо) если всё таки мне дадут его перепрошить так и сделаю)