Добрый день!
Столкнулся впервые с такой проблемой - необходимо подключить ПЛК к ПК для обмена данными с системой визуализации Vijeo CItect.
Имеющееся оборудование:
1) контроллер Modicon M238 с Modbus RTU/ASCII на борту
2) Преобразователь интерфейса USB to RS-422/485 MOXA Uport 1130
3) Собственно ПК с Windows 7, SoMachine, VijeoCitect, CodesysOPC.DA
Вопрос первый: как можно осуществить физическое подключение ПК и ПЛК без использования фирменных кабелей и проводов?
Вопрос второй: нужны ли специальные блоки для обмена данными по MODBUS в программе ПЛК?
Вопрос третий: какие мероприятия необходимо произвести, чтобы всё работало?)
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Подключение ПЛК к ПК
-
- здесь недавно
- Сообщения: 92
- Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 15:10
- Имя: Томин Михаил Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
-
- здесь недавно
- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 23 фев 2013, 16:48
- Имя: Alexey Shepolov
Re: Подключение ПЛК к ПК
Приветствую! с таким ПЛК не работал но в характеристиках написано у него, что имеет на борту RS232/485 и поддерживает modbus RTU.
у вас есть на программаторе COM-порт? если есть то читаете про RS-232, ищите в инете схему подключения устройств RS-232, покупаете СОМ разъемы и паяете шнур для подключения ПЛК к ПК. если нет сом-порта, то покупаете какой нибудь преобразователь RS232/485 в USB (например ADAM).
Затем на ПК устанавливаете ModbusRTU OPC-сервер и читаете им переменные из ПЛК.
Затем в своей скаде подключаете опс-сервер и читаете из него свои переменные)
у вас есть на программаторе COM-порт? если есть то читаете про RS-232, ищите в инете схему подключения устройств RS-232, покупаете СОМ разъемы и паяете шнур для подключения ПЛК к ПК. если нет сом-порта, то покупаете какой нибудь преобразователь RS232/485 в USB (например ADAM).
Затем на ПК устанавливаете ModbusRTU OPC-сервер и читаете им переменные из ПЛК.
Затем в своей скаде подключаете опс-сервер и читаете из него свои переменные)