кр- 500 отзывы

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
sandro1
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 ноя 2013, 18:18
Имя: камнев роман

кр- 500 отзывы

Сообщение sandro1 »

Здравствуйте форумчане .
Интересует Ваше мнение отзывы о контролере серии КОНТРАСТ
кр- 500 ЗАО «ВОЛМАГ»

kipovetz
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 00:49
Имя: Дмитриев Михаил Олегович

Re: кр- 500 отзывы

Сообщение kipovetz »

Добрый день! Специально зарегился, чтобы отозваться об этом контроллере. Есть плюсы, точнее один, есть минусы, которых куча.
Плюс за энное количество лет работы с КР-500 нашел один - крайне простая и понятная среда программирования, тут им надо отдать должное. Разберется даже тот, кто вообще с контроллерами дела не имел. Также еще один плюс - возможность горячей замены модулей.
Минусы - их столько, что даже писать все лень.
1.Низкое быстродействие, причем это больше относится к модулям ввода-вывода.
2.Низкая надежность, даже в новых поставках может быть массовый брак, это то, с чем реально сам сталкивался.
3.Отсутствие работающего OPC-сервера, который они лет пять, как собираются написать.
4.Следствием предыдущего пункта является то, что вы можете использовать только две скады - "Каскад" и "Trace Mode", про которые отдельный разговор.
5.Отсутствие нормальной поддержки общепринятых цифровых протоколов, кроме собственного протокола "Магистр". Пытались запустить задекларированный Modbus, так и не вышло, то прошивка не та, то еще что. При этом с модбасом, помимо этого устройства, проблем никогда не имел.
5.Цена на уровне импортных брендов. К примеру, делали котельную на Wago - обошлось в нехилую сумму дешевле, чем аналогичная конфигурация КР-500. Среда программирования также платная, около 1000$.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: кр- 500 отзывы

Сообщение Михайло »

kipovetz писал(а):Плюс за энное количество лет работы с КР-500 нашел один - крайне простая и понятная среда программирования, тут им надо отдать должное. Разберется даже тот, кто вообще с контроллерами дела не имел.
Сейчас все желающие побегут осваивать КР-500, надоели им вечно непонятные KOP, AWL, FBD, ST, SFC, CFC, LAD, IL у мировых брендов. :)
Для подготовки технологических программ пользователя в контроллерах предусмотрены два языка программирования:
ФАБЛ – язык функциональных блоков (FBD),
ПРОТЕКСТ – язык процедурного текста (ST).

Alexander
БАН
БАН
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
Имя: Козин Александр Елисеевич
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз
Забанен: Бессрочно

Re: кр- 500 отзывы

Сообщение Alexander »

Поддержка национального производителя за счет национального потребителя...

SergEvg
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 дек 2013, 14:55
Имя: Сергеев Евгений Михайдович
Страна: Россия

Re: кр- 500 отзывы

Сообщение SergEvg »

Добрый день!
Случайно наткунулся на это сообщение. хотел бы ответить на Ваши замечания по контроллеру. Вы конечно не указали с какими именно блоками контроллеров был опыт работы энное количество лет. Постараюсь ответить на Ваши вопросы в общем.
1.Низкое быстродействие, причем это больше относится к модулям ввода-вывода.
Время преобразования аналоговых сигналов в модулах 20 мс до 60 мс, в дискретных модулях от 600 мкс до 2 мс (в зависимости от исполнения).
Время опроса одного модуля УСО в зависимости от блока контроллера от 2 мс до 30 мс.
Данные времена вполне хватают для постоения АСУ ТП от котельной до энергоблоков ТЭЦ (если Вы занимались котельной).
2.Низкая надежность, даже в новых поставках может быть массовый брак, это то, с чем реально сам сталкивался.
Если у Вас были какие-то проблемы с полученным оборудование, то прошу конкретно обозначить какие конкретно претензии к контроллеру.
3.Отсутствие работающего OPC-сервера, который они лет пять, как собираются написать.
4.Следствием предыдущего пункта является то, что вы можете использовать только две скады - "Каскад" и "Trace Mode", про которые отдельный разговор.
5.Отсутствие нормальной поддержки общепринятых цифровых протоколов, кроме собственного протокола "Магистр". Пытались запустить задекларированный Modbus, так и не вышло, то прошивка не та, то еще что. При этом с модбасом, помимо этого устройства, проблем никогда не имел.
OPC-сервер был разработат на ранних стадиях производства контроллера. Он распространялся бесплатно с пометкой beta-версия.
В данный момент нет необходимости в собственном OPC-сервере, потому что контроллер полностью поддерживается стандартный MODBUS RTU по RS-485 и MODBUS TCP по Ethernet и можно использовать любой OPC-сервер с данными протоколоми. Предлагаем использовать любой сторонний MODBUS OPC-сервер, кто к чему привык.
Ограничений к использванию SCADA-систем нет, кроме КАСКАД и Trace Mode есть работающие системы на Master-SCADA, Intach, Genesis, Genyie и др.
По поводу стандартных ппротоколов: в контроллере реализованы протоколы: Modbus-maser, Modbus-slave, Элетросчётчики СЭТ и Меркурий, датчики Dymetic и Metran-133, МЭК-60870-5-101.
На MODBUS RTU работают системы совместно с контроллерами ABB, Emerson, Siemens.
5.Цена на уровне импортных брендов. К примеру, делали котельную на Wago - обошлось в нехилую сумму дешевле, чем аналогичная конфигурация КР-500. Среда программирования также платная, около 1000$.
Среда программирования стоит 700$ и поставляется одному потребителю один раз. Нет никакой привязки к количеству инсталляций, к количеству контроллеров и т.д. Потребитель купив среду программирования 1 раз пользуется неограниченное время получая при этом все обновления на текущий момент. С миниконтроллером МК-500 среда программирования бесплатная.
Цена контроллера возможно и приближается к импортным, если рассматривать конкретную "железку" (там комплектующие почти одни и те же).
Но если взять систему, то на импортном контроллере получается 2 - 2,5 раза дороже (это сравнивалось на конкретной системе с конкретными типами контроллеров).
Что касается котельных, то у нас есть готовые шкафы управления под конктеные типы котлов (ДЕ, ДКВР, КВГМ, ПТВМ), с полной документацией.

Orshu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 17 янв 2012, 15:39
Имя: Шуплецов Андрей
Страна: Россия
город/регион: Марий Эл
Поблагодарили: 2 раза

Re: кр- 500 отзывы

Сообщение Orshu »

Добрый день.
Евгений Михайдович, подскажите где можно посмотреть пример настройки по MODBUS TCP по Ethernet.
Скажем так, хочу попробовать такое: БК-500М - OPC/DDe Lectus

Orshu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 17 янв 2012, 15:39
Имя: Шуплецов Андрей
Страна: Россия
город/регион: Марий Эл
Поблагодарили: 2 раза

Re: кр- 500 отзывы

Сообщение Orshu »

Всем здравствуйте.
Вообще кто нибудь пользовался оборудованием фирмы "Волмаг" г.Чебоксары, а конкретно контроллером БК-500М?
Не могу разобраться как с ним работать по MODBUS.
Заранее спасибо.

SergEvg
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 дек 2013, 14:55
Имя: Сергеев Евгений Михайдович
Страна: Россия

Re: кр- 500 отзывы

Сообщение SergEvg »

Добрый день!
Для настройки блоков контроллера КР-500М(КР-500) необходимо в настройках канала Ethernet для одного из портов выбрать тип протокла MODBUS TCP. Испытания по протоклу MODBUS TCP проводили с применнием ОРС-сервера фирмы Matricon.
Так же проверяли с помощью SCADA системы Trace Mode.
Описание регистров приведено в документе ww.volmag.ru/manual/support/protokol/modbus/modbus.zip
Если есть какие-либо вопросы пишите на [email protected]
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Re: кр- 500 отзывы

Сообщение megavolt86 »

Евгений, не получается у меня настроить орс и кр 500...и по Ethernet и rs-485, орс не находит тэг, хоть тресни, даже модскан не находит в сети устройство. Грешил на преобразователь, но конфигурация выгружается...значит не в них дело. кр -500 у нас 2008 года
:ext_secret:

SergEvg
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 дек 2013, 14:55
Имя: Сергеев Евгений Михайдович
Страна: Россия

Re: кр- 500 отзывы

Сообщение SergEvg »

Какой блок контроллера используете из состава КР-500?
пришлите пожалуйста настройки полевой сети для протокла MODBUS на email [email protected]