- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
кр- 500 отзывы
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 26 ноя 2013, 18:18
- Имя: камнев роман
кр- 500 отзывы
Здравствуйте форумчане .
Интересует Ваше мнение отзывы о контролере серии КОНТРАСТ
кр- 500 ЗАО «ВОЛМАГ»
Интересует Ваше мнение отзывы о контролере серии КОНТРАСТ
кр- 500 ЗАО «ВОЛМАГ»
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 00:49
- Имя: Дмитриев Михаил Олегович
Re: кр- 500 отзывы
Добрый день! Специально зарегился, чтобы отозваться об этом контроллере. Есть плюсы, точнее один, есть минусы, которых куча.
Плюс за энное количество лет работы с КР-500 нашел один - крайне простая и понятная среда программирования, тут им надо отдать должное. Разберется даже тот, кто вообще с контроллерами дела не имел. Также еще один плюс - возможность горячей замены модулей.
Минусы - их столько, что даже писать все лень.
1.Низкое быстродействие, причем это больше относится к модулям ввода-вывода.
2.Низкая надежность, даже в новых поставках может быть массовый брак, это то, с чем реально сам сталкивался.
3.Отсутствие работающего OPC-сервера, который они лет пять, как собираются написать.
4.Следствием предыдущего пункта является то, что вы можете использовать только две скады - "Каскад" и "Trace Mode", про которые отдельный разговор.
5.Отсутствие нормальной поддержки общепринятых цифровых протоколов, кроме собственного протокола "Магистр". Пытались запустить задекларированный Modbus, так и не вышло, то прошивка не та, то еще что. При этом с модбасом, помимо этого устройства, проблем никогда не имел.
5.Цена на уровне импортных брендов. К примеру, делали котельную на Wago - обошлось в нехилую сумму дешевле, чем аналогичная конфигурация КР-500. Среда программирования также платная, около 1000$.
Плюс за энное количество лет работы с КР-500 нашел один - крайне простая и понятная среда программирования, тут им надо отдать должное. Разберется даже тот, кто вообще с контроллерами дела не имел. Также еще один плюс - возможность горячей замены модулей.
Минусы - их столько, что даже писать все лень.
1.Низкое быстродействие, причем это больше относится к модулям ввода-вывода.
2.Низкая надежность, даже в новых поставках может быть массовый брак, это то, с чем реально сам сталкивался.
3.Отсутствие работающего OPC-сервера, который они лет пять, как собираются написать.
4.Следствием предыдущего пункта является то, что вы можете использовать только две скады - "Каскад" и "Trace Mode", про которые отдельный разговор.
5.Отсутствие нормальной поддержки общепринятых цифровых протоколов, кроме собственного протокола "Магистр". Пытались запустить задекларированный Modbus, так и не вышло, то прошивка не та, то еще что. При этом с модбасом, помимо этого устройства, проблем никогда не имел.
5.Цена на уровне импортных брендов. К примеру, делали котельную на Wago - обошлось в нехилую сумму дешевле, чем аналогичная конфигурация КР-500. Среда программирования также платная, около 1000$.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3576
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: кр- 500 отзывы
Сейчас все желающие побегут осваивать КР-500, надоели им вечно непонятные KOP, AWL, FBD, ST, SFC, CFC, LAD, IL у мировых брендов. :)kipovetz писал(а):Плюс за энное количество лет работы с КР-500 нашел один - крайне простая и понятная среда программирования, тут им надо отдать должное. Разберется даже тот, кто вообще с контроллерами дела не имел.
Для подготовки технологических программ пользователя в контроллерах предусмотрены два языка программирования:
ФАБЛ – язык функциональных блоков (FBD),
ПРОТЕКСТ – язык процедурного текста (ST).
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 16 дек 2013, 14:55
- Имя: Сергеев Евгений Михайдович
- Страна: Россия
Re: кр- 500 отзывы
Добрый день!
Случайно наткунулся на это сообщение. хотел бы ответить на Ваши замечания по контроллеру. Вы конечно не указали с какими именно блоками контроллеров был опыт работы энное количество лет. Постараюсь ответить на Ваши вопросы в общем.
Время опроса одного модуля УСО в зависимости от блока контроллера от 2 мс до 30 мс.
Данные времена вполне хватают для постоения АСУ ТП от котельной до энергоблоков ТЭЦ (если Вы занимались котельной).
В данный момент нет необходимости в собственном OPC-сервере, потому что контроллер полностью поддерживается стандартный MODBUS RTU по RS-485 и MODBUS TCP по Ethernet и можно использовать любой OPC-сервер с данными протоколоми. Предлагаем использовать любой сторонний MODBUS OPC-сервер, кто к чему привык.
Ограничений к использванию SCADA-систем нет, кроме КАСКАД и Trace Mode есть работающие системы на Master-SCADA, Intach, Genesis, Genyie и др.
По поводу стандартных ппротоколов: в контроллере реализованы протоколы: Modbus-maser, Modbus-slave, Элетросчётчики СЭТ и Меркурий, датчики Dymetic и Metran-133, МЭК-60870-5-101.
На MODBUS RTU работают системы совместно с контроллерами ABB, Emerson, Siemens.
Цена контроллера возможно и приближается к импортным, если рассматривать конкретную "железку" (там комплектующие почти одни и те же).
Но если взять систему, то на импортном контроллере получается 2 - 2,5 раза дороже (это сравнивалось на конкретной системе с конкретными типами контроллеров).
Что касается котельных, то у нас есть готовые шкафы управления под конктеные типы котлов (ДЕ, ДКВР, КВГМ, ПТВМ), с полной документацией.
Случайно наткунулся на это сообщение. хотел бы ответить на Ваши замечания по контроллеру. Вы конечно не указали с какими именно блоками контроллеров был опыт работы энное количество лет. Постараюсь ответить на Ваши вопросы в общем.
Время преобразования аналоговых сигналов в модулах 20 мс до 60 мс, в дискретных модулях от 600 мкс до 2 мс (в зависимости от исполнения).1.Низкое быстродействие, причем это больше относится к модулям ввода-вывода.
Время опроса одного модуля УСО в зависимости от блока контроллера от 2 мс до 30 мс.
Данные времена вполне хватают для постоения АСУ ТП от котельной до энергоблоков ТЭЦ (если Вы занимались котельной).
Если у Вас были какие-то проблемы с полученным оборудование, то прошу конкретно обозначить какие конкретно претензии к контроллеру.2.Низкая надежность, даже в новых поставках может быть массовый брак, это то, с чем реально сам сталкивался.
OPC-сервер был разработат на ранних стадиях производства контроллера. Он распространялся бесплатно с пометкой beta-версия.3.Отсутствие работающего OPC-сервера, который они лет пять, как собираются написать.
4.Следствием предыдущего пункта является то, что вы можете использовать только две скады - "Каскад" и "Trace Mode", про которые отдельный разговор.
5.Отсутствие нормальной поддержки общепринятых цифровых протоколов, кроме собственного протокола "Магистр". Пытались запустить задекларированный Modbus, так и не вышло, то прошивка не та, то еще что. При этом с модбасом, помимо этого устройства, проблем никогда не имел.
В данный момент нет необходимости в собственном OPC-сервере, потому что контроллер полностью поддерживается стандартный MODBUS RTU по RS-485 и MODBUS TCP по Ethernet и можно использовать любой OPC-сервер с данными протоколоми. Предлагаем использовать любой сторонний MODBUS OPC-сервер, кто к чему привык.
Ограничений к использванию SCADA-систем нет, кроме КАСКАД и Trace Mode есть работающие системы на Master-SCADA, Intach, Genesis, Genyie и др.
По поводу стандартных ппротоколов: в контроллере реализованы протоколы: Modbus-maser, Modbus-slave, Элетросчётчики СЭТ и Меркурий, датчики Dymetic и Metran-133, МЭК-60870-5-101.
На MODBUS RTU работают системы совместно с контроллерами ABB, Emerson, Siemens.
Среда программирования стоит 700$ и поставляется одному потребителю один раз. Нет никакой привязки к количеству инсталляций, к количеству контроллеров и т.д. Потребитель купив среду программирования 1 раз пользуется неограниченное время получая при этом все обновления на текущий момент. С миниконтроллером МК-500 среда программирования бесплатная.5.Цена на уровне импортных брендов. К примеру, делали котельную на Wago - обошлось в нехилую сумму дешевле, чем аналогичная конфигурация КР-500. Среда программирования также платная, около 1000$.
Цена контроллера возможно и приближается к импортным, если рассматривать конкретную "железку" (там комплектующие почти одни и те же).
Но если взять систему, то на импортном контроллере получается 2 - 2,5 раза дороже (это сравнивалось на конкретной системе с конкретными типами контроллеров).
Что касается котельных, то у нас есть готовые шкафы управления под конктеные типы котлов (ДЕ, ДКВР, КВГМ, ПТВМ), с полной документацией.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 17 янв 2012, 15:39
- Имя: Шуплецов Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Марий Эл
- Поблагодарили: 2 раза
Re: кр- 500 отзывы
Добрый день.
Евгений Михайдович, подскажите где можно посмотреть пример настройки по MODBUS TCP по Ethernet.
Скажем так, хочу попробовать такое: БК-500М - OPC/DDe Lectus
Евгений Михайдович, подскажите где можно посмотреть пример настройки по MODBUS TCP по Ethernet.
Скажем так, хочу попробовать такое: БК-500М - OPC/DDe Lectus
-
- здесь недавно
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 17 янв 2012, 15:39
- Имя: Шуплецов Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Марий Эл
- Поблагодарили: 2 раза
Re: кр- 500 отзывы
Всем здравствуйте.
Вообще кто нибудь пользовался оборудованием фирмы "Волмаг" г.Чебоксары, а конкретно контроллером БК-500М?
Не могу разобраться как с ним работать по MODBUS.
Заранее спасибо.
Вообще кто нибудь пользовался оборудованием фирмы "Волмаг" г.Чебоксары, а конкретно контроллером БК-500М?
Не могу разобраться как с ним работать по MODBUS.
Заранее спасибо.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 16 дек 2013, 14:55
- Имя: Сергеев Евгений Михайдович
- Страна: Россия
Re: кр- 500 отзывы
Добрый день!
Для настройки блоков контроллера КР-500М(КР-500) необходимо в настройках канала Ethernet для одного из портов выбрать тип протокла MODBUS TCP. Испытания по протоклу MODBUS TCP проводили с применнием ОРС-сервера фирмы Matricon.
Так же проверяли с помощью SCADA системы Trace Mode.
Описание регистров приведено в документе ww.volmag.ru/manual/support/protokol/modbus/modbus.zip
Если есть какие-либо вопросы пишите на [email protected]
Для настройки блоков контроллера КР-500М(КР-500) необходимо в настройках канала Ethernet для одного из портов выбрать тип протокла MODBUS TCP. Испытания по протоклу MODBUS TCP проводили с применнием ОРС-сервера фирмы Matricon.
Так же проверяли с помощью SCADA системы Trace Mode.
Описание регистров приведено в документе ww.volmag.ru/manual/support/protokol/modbus/modbus.zip
Если есть какие-либо вопросы пишите на [email protected]
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Re: кр- 500 отзывы
Евгений, не получается у меня настроить орс и кр 500...и по Ethernet и rs-485, орс не находит тэг, хоть тресни, даже модскан не находит в сети устройство. Грешил на преобразователь, но конфигурация выгружается...значит не в них дело. кр -500 у нас 2008 года
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 16 дек 2013, 14:55
- Имя: Сергеев Евгений Михайдович
- Страна: Россия
Re: кр- 500 отзывы
Какой блок контроллера используете из состава КР-500?
пришлите пожалуйста настройки полевой сети для протокла MODBUS на email [email protected]
пришлите пожалуйста настройки полевой сети для протокла MODBUS на email [email protected]