RS Logix 5000. Использование энергонезависимой памяти.

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
3Dfx
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 окт 2013, 17:06
Имя: Цаповский Ю.В.

RS Logix 5000. Использование энергонезависимой памяти.

Сообщение 3Dfx »

Есть ли возможность у контроллеров ControlLogix использовать энергонезависимую память для хранения пользовательских данных? (например сохранить значения тегов). В мануалах нигде не могу найти примеры. Прошу указать на документацию, в которой это описано или подсказать пример по которому я уже сам додумаюсь ).
Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
Имя: Artur
Страна: Russia
Поблагодарили: 2 раза

Re: RS Logix 5000. Использование энергонезависимой памяти.

Сообщение DelSnos »

Конечно есть. Парт. номера, если не ошибаюсь, 1784-CF64, 1784-CF128. 64/128 объем памяти.

Автор темы
3Dfx
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 окт 2013, 17:06
Имя: Цаповский Ю.В.

Re: RS Logix 5000. Использование энергонезависимой памяти.

Сообщение 3Dfx »

я знаю какие флешки для этого нужны. Мне интересно КАК сохранить значение тега на флешке?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

Re: RS Logix 5000. Использование энергонезависимой памяти.

Сообщение Ryzhij »

Цитата из документации стр. 11
[+] Rockwell Automation Publication 1756-PM017E-EN-P - November 2012
Read/Write Card Data
Sample ladder logic code for the Logix Designer applicationis available for setting up and maintaining your file system on a Logix5000 controller to read and write data on a memory card.
These are the three files you need:
• CF_Read_Write.ACD
• CF_Read_Write_Example.ACD
• Logix-AP007B-EN-P.pdf
To access these files, see http://samplecode.rockwellautomation.com
На родственном форуме говорят, что упомянутые файлы входят в комплект поставки RSLogix5000, и их можно найти у себя на компе, а также предупреждают об ограниченном числе циклов записи-чтения на флэш-карту.
[+] http://www.plctalk.net - 1756-L61 writting and reading from CF at runtime
Look at your computer under:
C:\RSLogix 5000\Projects\Samples\ENU\v17\Rockwell Automation
or
C:\RSLogix 5000\Projects\Samples\ENU\v16\Rockwell Automation

In this folder find Logix-AP007B-EN-P.pdf - this is a manual
To sample files there too:
CF_Read_Write.ACD
CF_Read_Write_Example.ACD

V16 and V17 supports controllogix only
v18 supports compactlogix too
Но, полагаю, Вы и сам об этом догадываетесь ;)

Загляните и сюда, весьма познавательно.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)