1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Дискретные сети

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
ermilov.a.a
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 сен 2013, 21:07
Имя: Ермилов Андрей Александрович
город/регион: Присамарье

Дискретные сети

Сообщение ermilov.a.a »

Здравствуйте коллеги, будет ли работать модуль дискретного ввода =24В типа M-1600 (MOXA) при длине кабельной трассы в 180м, в документации указано что логическая единица 11~28.8В, если считать по падению напряжения, то всё нормально.
Раньше в проекты закладывал в основном Siemens, там на длину кабеля (для модулей DI) ограничение до 100м витой пары, поэтому сейчас и возникли некоторые сомнения. Спасибо за ваши ответы.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Дискретные сети

Сообщение Ryzhij »

ermilov.a.a писал(а):Раньше в проекты закладывал в основном Siemens, там на длину кабеля (для модулей DI) ограничение до 100м витой пары, поэтому сейчас и возникли некоторые сомнения. Спасибо за ваши ответы.
Это что ж за модули у Сименса с такими ограничениями? :o
И на что это влияет? На быстродействие?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Re: Дискретные сети

Сообщение Jackson »

Название топика убило наповал, после того как прочитал вопрос.

Если сомневаетесь - поставьте релейную развязку и всё. Кстати она в любом случае не помешает при таких расстояниях - мало ли что наведётся.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить