Здравствуйте коллеги, будет ли работать модуль дискретного ввода =24В типа M-1600 (MOXA) при длине кабельной трассы в 180м, в документации указано что логическая единица 11~28.8В, если считать по падению напряжения, то всё нормально.
Раньше в проекты закладывал в основном Siemens, там на длину кабеля (для модулей DI) ограничение до 100м витой пары, поэтому сейчас и возникли некоторые сомнения. Спасибо за ваши ответы.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Дискретные сети
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 11 сен 2013, 21:07
- Имя: Ермилов Андрей Александрович
- город/регион: Присамарье
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5620
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 544 раза
- Поблагодарили: 706 раз
Re: Дискретные сети
Это что ж за модули у Сименса с такими ограничениями?ermilov.a.a писал(а):Раньше в проекты закладывал в основном Siemens, там на длину кабеля (для модулей DI) ограничение до 100м витой пары, поэтому сейчас и возникли некоторые сомнения. Спасибо за ваши ответы.
И на что это влияет? На быстродействие?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 17471
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1277 раз
Re: Дискретные сети
Название топика убило наповал, после того как прочитал вопрос.
Если сомневаетесь - поставьте релейную развязку и всё. Кстати она в любом случае не помешает при таких расстояниях - мало ли что наведётся.
Если сомневаетесь - поставьте релейную развязку и всё. Кстати она в любом случае не помешает при таких расстояниях - мало ли что наведётся.